¿Es conveniente un aislamiento adicional del ático en una obra nueva?

  • Erstellt am 03.11.2019 14:25:30

hausbauer

04.11.2019 08:24:08
  • #1

Con bomba de calor aire-aire, un modelo que tiene un coeficiente de rendimiento anual bastante por encima del promedio para bombas de calor aire-aire.


No, solo que la temperatura no supere los 35 ni baje de 0 grados durante todo el año.

¿Qué material aislante recomendarías?
 

hausbauer

04.11.2019 08:37:41
  • #2
He hecho un cálculo aproximado. El valor U del techo según la calculadora de valores U sin el aislamiento adicional es 0,20 W/m^2K y con el aislamiento es 0,125 W/m^2K. Las pérdidas por transmisión de la casa "para calefaccionar" me costarán aproximadamente 500 euros al año (las pérdidas por ventilación y los costos de calefacción del agua caliente se suman aparte). La superficie del techo representa un 26% de la superficie envolvente de la casa, y reduzco la transmisión de energía del techo en un 38%. Por lo tanto, ahorro aproximadamente un 10% de las pérdidas por transmisión de toda la casa gracias al aislamiento adicional, lo que supone un ahorro de aproximadamente 50 € al año.

Si los paneles aislantes para la superficie ya cuestan 1500 euros, la amortización tarda 30 años si puedo financiar al cero por ciento. Así que realmente es absurdo, la medida.
Sin embargo, probablemente lo haga de todos modos, también por la protección contra el calor en verano. Y de todos modos probablemente habría puesto algún tipo de suelo en el desván (tableros de partículas o algo así), entonces también podría incluirse un aislamiento en este revestimiento.
 

Joedreck

04.11.2019 08:53:49
  • #3
Tendría que estudiar el cálculo por mí mismo. Supongo que hay un error de razonamiento. Pero ahora mismo tengo poco tiempo.
Sin embargo, tienes razón por ahora, se amortizará tarde.

Pero no se debe descuidar la eficiencia de la bomba de calor. Cada grado más de temperatura de impulsión cuesta un 2,5 %. Debido a la temperación indirecta del desván, también aquí surgirán costes más altos.

Pero por ahora me quedo con el consejo: intentalo un año sin ello. No creo que los costes de energía se disparen.

También puedes comprobar si el techo se calienta en verano por la calefacción.

Después, una medida así es realmente fácil de hacer.

Por cierto, esta no es mi convicción. Creo que el desván solo se usa para cosas que se necesitan una o dos veces al año. Tampoco se quiere usar esta escalera con más frecuencia. Al menos yo no.
Estas cosas suelen ser resistentes tanto al frío como al calor.
Si fuera mi casa, dejaría espacios entre las vigas y aislaría la cubierta del piso al máximo posible.

Pero esa es solo tu decisión y hay que considerarlo individualmente.
 

Nordlys

04.11.2019 09:39:44
  • #4

El aislamiento del techo es el verdadero aislamiento para el área calefaccionada, debe ser bueno. El aislamiento de fieltro comprimido entre las vigas de arriba es el que mantiene tu sótano de reemplazo libre de heladas, y ese es suficiente en un nivel satisfactorio.
 

hausbauer

04.11.2019 09:43:49
  • #5

Buen consejo, pero me conozco. O lo hago de inmediato o, de manera realista, nunca lo haré...

Si encuentras un error de cálculo, avísame. La inclinación del techo a dos aguas de 23 grados ya la he considerado implícitamente en los números (solo hace una diferencia de aproximadamente el 10%).
 

hausbauer

04.11.2019 09:47:02
  • #6
¿Has aislado ambos en tu caso, como suelo y entre las vigas? ¿Qué material elegiste para la aislación del suelo transitable, y cuánto costó aproximadamente? ¿Algún problema con la humedad en el desván?
 

Temas similares
13.12.2010Bomba de calor de aire en el ático12
10.11.2022Ventilación en el ático aislado23
05.03.2015V100 o tablas machihembradas para el ático16
23.07.2015¿Casa sin garaje ni sótano? ¿Ampliación del ático? ¿Lipoma?85
23.07.2015Aprovechar el ático en la nueva villa de la ciudad21
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
20.05.2016Tableros OSB para el ático "requeridos", ¿aún así con recargo?33
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
28.07.2020¿Caldera de gas en el desván o en el cuarto de servicio en la planta baja?10
10.04.2017Consejos/concepto de aislamiento para mi garaje/ático para reformar? Incluye boceto10
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
05.08.2017¿Es necesario el solado? Ático sin terminar pero aislado23
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
18.03.2024Problema en el ático. Alta humedad - ¿Ventilación residencial controlada?39
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
10.02.2019Busca una solución bonita para el ático - iluminación20
09.03.2020Ático con techo a dos aguas con inclinación de 22 grados31
05.11.2019Cree una sala técnica aislada para la caldera de gas en el ático57
05.02.2020Aislamiento del techo de KfW 55 a KfW 40 en el suelo del desván12
31.08.2022Zinspoker - ¿Largo plazo o corto plazo?93

Oben