Hola a todos,
estamos construyendo ahora mismo – actualmente se trata del tema de la calefacción. Nuestro asesor energético ha calculado la demanda energética de nuestra casa (debe cumplir con Kfw70) – con esto fuimos al instalador de calefacción. Aquí recibimos una oferta para una calefacción que, según mi intuición, parece sobredimensionada.
Mi pregunta/solicitud en este punto es si alguien puede estimar si el sistema está diseñado de manera plausible o no...
Según el certificado energético, la casa tendrá una demanda final de energía (por año) de 8,6 kWh/m2 para calefacción y 6,1 kWh/m2 para agua caliente sanitaria. El volumen del edificio es de aproximadamente 1000m3 (la superficie útil del edificio se indica con 319m2).
La calefacción debe ser una bomba de calor suelo/agua (es decir, con perforación profunda), que calefacciona mediante suelo radiante.
Nos ofrecieron una bomba de calor de 14kW...
¿Alguien puede estimar con estos valores si la bomba de calor de 14kW está bien dimensionada? ¿Puede el instalador de calefacción calcular esto con esta información o faltan datos importantes?
¡Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Bonagel
 

€uro

21.03.2012 11:49:33
  • #2
Estoy bastante seguro de que el asesor energético elaboró el certificado según la ordenanza de ahorro energético o KfW. De ello no se puede determinar ni la necesidad real ni el consumo. ¡Incluso está prohibido! También está prohibido dimensionar o diseñar instalaciones de calefacción basándose en estos resultados.
Eso con seguridad nadie podrá responder de forma seria.
Para ello se necesitan varios cálculos previos. Si el instalador no los ha realizado, que lo envíen a la mierda, de lo contrario podría convertirse en un pozo sin fondo.

Saludos cordiales.
 

Orschel

21.03.2012 12:17:57
  • #3
Tenemos un "problema" similar. Nuestro instalador de calefacción nos ha ofrecido una bomba de calor aire-agua Alpha-Innotec LWC 100 con una potencia térmica de 10 kW.

La superficie calefaccionada de la casa, incluyendo calefacción parcial del sótano, es de 200 m² con un volumen de habitación de 497 m³. Según el certificado energético, tenemos una demanda final de energía de 22,2 kWh/m²a. Nuestro cálculo de carga térmica da una carga térmica normal de 6,9 kW. Además, vamos a instalar una estufa de leña, que nos apoyará especialmente en invierno (además de su aspecto estético) desde el punto de vista térmico. Aquí también tendremos que volver a consultar con nuestro instalador para aclarar por qué necesitamos precisamente este tamaño de instalación y no la LWC80 con 8 kW.

Pregunta para los expertos aquí de mi parte. Cuando uno está ante la elección, ¿es más caro un sistema sobredimensionado que un sistema posiblemente demasiado pequeño en el que se debe usar con más frecuencia el calefactor eléctrico, especialmente en comparación de unas semanas de frío con respecto a todo el año? Según lo que he leído, ¿una instalación demasiado grande también genera bastantes costos adicionales?
 

€uro

21.03.2012 15:27:36
  • #4
Especialmente en bombas de calor de aire, depende de la curva característica adecuada (apropiada). En particular, los dispositivos de encendido/apagado hoy en día ya no están al día.

Si es una bomba de calor de aire, entonces preferiblemente dispositivos split modulantes.

Además de la curva de potencia de calefacción, la curva COP es importante:

Una instalación de bomba de calor de aire subdimensionada suministra poca potencia de calefacción, por lo que la resistencia eléctrica debe "ayudar" demasiado. Una sobredimensionada es igualmente perjudicial, por un lado por el conmutado excesivo se limita la vida útil, por otro lado el factor de rendimiento anual es más bien modesto.
El esfuerzo de planificación que se debe invertir en la dimensionamiento de la fuente en sistemas geotérmicos es comparable a invertir en la evaluación de las curvas en bombas de calor de aire. En instalaciones bien dimensionadas, la proporción de resistencia eléctrica es aproximadamente un máximo del 2% del trabajo térmico anual.
Quien omita aquí los fundamentos esenciales probablemente esté construyendo una fuente de gastos.

Atentamente,

NB: ¡Los valores de rendimiento de las bombas de calor de aire no son comparables con los de otros generadores de calor!
 

Orschel

22.03.2012 08:38:01
  • #5
Ya me doy cuenta de que es una ciencia en sí misma y no es fácil de calcular... Bueno, de todas formas, ¡gracias por la información!
 

€uro

22.03.2012 09:44:27
  • #6

Así es, por eso una planificación/dimensión exacta de TGA es tan importante, siempre que se busque una alta eficiencia global (bajos costos de consumo).

v.g.
 

Temas similares
08.01.2013Bomba de calor de aire con chimenea, estufa con agua, calentamiento de agua caliente26
25.06.2020¿Bomba de calor de aire o usar gas y solar?300
30.07.2021DHI Planificación y Vivienda St. Wendel190
22.11.2014Nueva instalación de calefacción a gas - ¿Cómo diseñar la calefacción por suelo radiante basada en una bomba de calor?11
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
24.01.2017Bomba de calor aire vs geotermia, nueva construcción 400 m233
07.10.2016Control de calefacción por suelo radiante19
07.12.2017Costos de perforación geotérmica - ¿Vale la pena en nuestro caso?32
24.01.2018Bomba de calor de aire y chimenea con circulación de agua - experiencias12
06.06.2018Bomba de calor de aire en combinación con chimenea con circuito de agua18
07.09.2021Plano de casa tubular en forma de L, terreno triangular con encina529
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
27.08.2019¿Costos de electricidad para un intercambiador de calor de aire?15
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
28.06.2023¿Experiencias con bomba de calor agua-glicol con sonda geotérmica?42

Oben