¿Aislamiento del extractor de vapor (efecto chimenea) con lana?

  • Erstellt am 01.11.2016 12:43:58

Steffi33

07.11.2016 10:19:16
  • #1
Hola, en aquel entonces (hace 15 años) tuvimos exactamente el mismo problema. Nosotros también instalamos una válvula antirretorno en la tubería. Con eso, el problema está efectivamente solucionado hasta hoy. Saludos, Steffi.
 

markus2703

07.11.2016 10:37:54
  • #2


¡Gracias, entonces haremos lo mismo!
 

AOLNCM

07.11.2016 11:27:45
  • #3
Escribes que tienes un sistema de ventilación. Si los dos ventiladores no funcionan sincronizados, puede ser que el aire haya tomado el camino de menor resistencia.
 

Hacker

18.12.2016 23:03:03
  • #4
Hola,

pero instalaría la válvula antirretorno lo más arriba posible. De lo contrario, tendrás un tubo relativamente largo "frío" en tu casa.

Saludos,

Alex
 

markus2703

19.12.2016 07:09:55
  • #5
Actualización: Se instaló la válvula antirretorno. Problema realmente resuelto.

He instalado la válvula directamente en el techo del primer piso, hacia arriba la tubería está aislada.
 