ऊन के साथ वाष्प निकासी इन्सुलेशन (चिमनी प्रभाव)?

  • Erstellt am 01/11/2016 12:43:58

Steffi33

07/11/2016 10:19:16
  • #1
नमस्ते, हमारे साथ भी तब (15 साल पहले) बिल्कुल वही समस्या थी। हमने भी फिर पाइप में एक रुकावट वाल्व लगाया था। इससे यह समस्या वास्तव में आज तक प्रभावी रूप से हल हो गई है। एलजी स्टेफी।
 

markus2703

07/11/2016 10:37:54
  • #2


धन्यवाद, हम भी ऐसा ही करेंगे!
 

AOLNCM

07/11/2016 11:27:45
  • #3
आप लिखते हैं कि आपके पास एक वेंटिलेशन सिस्टम है। अगर दोनों पंखे समान रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हवा ने सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता अपना लिया हो।
 

Hacker

18/12/2016 23:03:03
  • #4
हैलो,

मैं चेक वाल्व को यथासंभव ऊपर लगाना चाहूंगा। अन्यथा, आपके घर में एक अपेक्षाकृत लंबा "ठंडा" पाइप होगा।

शुभकामनाएँ,

एलेक्स
 

markus2703

19/12/2016 07:09:55
  • #5
अपडेट: रुक्शलैगक्लाप्पे को स्थापित किया गया है। समस्या वास्तव में हल हो गई।