Instalar la unidad exterior de la bomba de calor aire/agua en el interior

  • Erstellt am 30.07.2018 09:05:20

TheRider

30.07.2018 09:05:20
  • #1
Buenos días,

queremos instalar en la empresa una bomba de calor aire/agua para bombear el calor residual de nuestros servidores al retorno de la calefacción.
Por ello, hemos elegido una bomba de calor aire/agua de dos etapas. En concreto, la Rotex HPSU hitemp.

Sin embargo, también queremos colocar la unidad exterior en el interior, para aprovechar el calor del ambiente. Por eso creo que no debería ser un problema. Ya que solo se "aspira" el calor.
Sin embargo, el fabricante no pudo ayudarnos y tampoco encuentro información al respecto en Internet.

Por eso les pregunto a ustedes: ¿Se puede colocar la unidad exterior también en el interior?

¡Gracias por vuestra ayuda!

Atentamente

Leon Heilmann
 

Alex85

30.07.2018 09:12:49
  • #2
¿De dónde proviene el aire fresco necesario? ¿Pueden los servidores manejar el alto flujo de aire? ¿Cuánta carga térmica generan los servidores?
 

Domski

30.07.2018 09:45:05
  • #3
La idea en sí es buena, pero tu enfoque para la implementación es un gran error!

Por favor, no hagas una chapuza y no metas un equipo diseñado para instalación exterior en el interior. Porque de lo contrario tendrás un grave problema de humedad en la sala de servidores debido a la condensación que se genere. Además, toda la dimensionamiento del sistema de un equipo exterior está ajustado a parámetros totalmente diferentes a los que puede ofrecer un interior.

Lo que sería posible: utilizar una bomba de calor de extracción de aire, que están especialmente diseñadas para instalación interior y suelen estar dimensionadas para la producción de agua caliente.

Además: ¿Cuántos servidores, cuánta energía residual se genera realmente, cómo está integrada la hidráulica de calefacción/agua caliente y muy importante: también tienes que proveer de aire fresco de alguna manera.

También es importante que tengas una separación entre zonas frías y calientes para que funcione de manera eficiente y no permitas que tus servidores mueran de calor porque la bomba de calor retire el aire alrededor. Los ventiladores dentro de los servidores no podrán mover aire si uno o incluso dos ventiladores grandes de un equipo exterior comienzan a generar mucha presión. Aquí también es ventajoso el dimensionamiento de una bomba de extracción.
 

TheRider

30.07.2018 12:15:23
  • #4
Primero, gracias por las respuestas rápidas y útiles.

Actualmente tenemos dos unidades de aire acondicionado exteriores para llevar el aire frío al cuarto de servidores.
Así que creo que no falta aire fresco.

Y como los servidores están instalados en armarios que solo reciben el flujo de la unidad de aire acondicionado a través del suelo y también se “aspira” por allí, los ventiladores deberían tener todavía un caudal.

Tenemos 5 armarios de servidores con un total de 10 servidores, 5 bahías para discos duros y varios switches.

Seguiré tu consejo sobre la bomba de extracción de aire e investigaré al respecto.

¡De nuevo, gracias por vuestra ayuda!
 

Domski

30.07.2018 12:35:39
  • #5
10 servidores + 5 JBOD distribuidos en 5 racks no están tan densamente apilados, es decir, tienes un flujo de aire de escape relativamente frío. Por eso es aún más importante el concepto de aire para evitar pérdidas por mezcla.

Si parto de máquinas promedio y medianas, dependiendo de la carga de las máquinas estarás entre 3kW y como máximo 8kW de potencia eléctrica. Esa potencia la tienes 1:1 también como energía térmica en la máquina, además puede sumarse el calor residual de la UPS/distribución eléctrica. El calor residual de la iluminación, personas en la sala y otros probablemente sea despreciable dada la dimensión tan manejable.

Sin embargo, es fundamental conocer con bastante precisión la cantidad de calor residual en kWh. La bomba de calor debe ser dimensionada acorde a eso. Una bomba de calor demasiado grande destruirá tu concepto de climatización.

De todas formas, alguien con experiencia en TGA para centros de datos debería revisarlo directamente en el lugar. Simplemente decir "el aire frío viene del falso suelo" no es suficiente. Debes conocer las condiciones de flujo y mezcla para tener un concepto sensato; los racks quizás deban sellarse más que antes, etc.
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
02.10.2015Comparación de los costos de electricidad para calefacción de bombas de calor aire-agua de diferentes proveedores24
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
07.02.2016Combinación de bomba de calor aire-agua + energía solar térmica + estufa o solo estufa y bomba de calor aire-agua13
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
11.05.2017Cambiar gas por bomba de calor27
19.03.2021Combinar bomba de calor aire-agua con estufa de leña con circulación de agua57
31.01.2022Bomba de calor exterior muy ruidosa - ¿opciones? ¿Modo silencioso? ¿Efectos?21
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21

Oben