¿Cortocircuito hidráulico? El retorno del radiador en el piso superior está más caliente que el flujo de suministro

  • Erstellt am 18.11.2023 18:45:59

Theo984

18.11.2023 18:45:59
  • #1
Buenas tardes a todos,

en enero de este año se instaló en nuestra casa un Arotherm Plus y, en este contexto, se cambió el conjunto de regulación fija de la calefacción por suelo radiante (el motor de regulación estaba defectuoso, ya no había repuestos). En la planta baja hay calefacción por suelo radiante y en la planta superior radiadores (estos se cambiaron a tipo 33 durante la remodelación). El conjunto de regulación fija instalado por el instalador de calefacción no funcionaba en absoluto y se cambió por un conjunto de regulación fija purmo tempco fix 3 eco. Sin embargo, lamentablemente todavía ocurre que el retorno del circuito de la planta superior está más caliente que el ida.
El retorno de la planta superior se une con el retorno de la calefacción por suelo radiante (espero que se pueda ver en la foto) y ahí parece estar el problema. La presión de la calefacción por suelo radiante parece ser demasiado alta, de modo que se empuja hacia el retorno de la planta superior.
Para mí hay dos posibles soluciones:
1. Separación de los dos circuitos de calefacción, al menos del retorno hasta justo antes de la bomba de calor. La temperatura de ida es la misma.
2. Integración del retorno de la planta superior entre el retorno de la calefacción por suelo radiante y el conjunto de regulación fija, de modo que utilice ambos retornos para mezclar y envíe el resto a la bomba de calor por una tubería. El problema aquí es el espacio disponible y la conexión.

¿Qué opinan ustedes de estas opciones, quizás hay otras ideas y es esto un defecto que el instalador de calefacción debe corregir?

¡Muchas gracias de antemano y que tengan una buena noche!
 

RotorMotor

18.11.2023 19:12:01
  • #2
Suena muy raro.
¿Cómo habéis medido eso?
¿Cuál es el problema real?
¿No se calienta? ¿El consumo es demasiado alto?
¿Tienes un dibujo de la hidráulica o puedes hacer uno?
 

Theo984

18.11.2023 20:49:52
  • #3
Buenas noches,

lo he medido con dos termostatos directamente en las tuberías (también se ven en la foto: ida casi 29 grados, retorno aprox. 30,5).
El problema real es el consumo (cop) o los ciclos frecuentes a temperaturas en las que simplemente debería funcionar continuamente (Cop 2,9 a 2 grados AT, según Vaillant debería ser superior a 4).
Ya se calienta, eso lo he conseguido, probablemente podría bajar aún más la temperatura de ida si se soluciona el problema. Mañana puedo hacer un dibujo de la hidráulica y subirlo con gusto.
 

Theo984

19.11.2023 10:07:24
  • #4
Buenos días,

adjunto un dibujo sencillo y una foto con las direcciones de flujo. El problema está en el círculo amarillo, aquí parece que la presión del retorno de la calefacción por suelo radiante es tan alta que presiona en el retorno del piso superior.
La hidráulica de la casa parece no funcionar bien con las condiciones actuales, ya que el sistema antes de la reforma estaba configurado de manera diferente. He adjuntado una foto de la construcción anterior, en la que la bomba de circulación de la calefacción por suelo radiante tomaba succión del retorno de la calefacción por suelo radiante, por lo que la presión en el sistema solo se generaba en el suministro y no, como ahora, también en el retorno.
¿Espero que esto sea comprensible hasta ahora? !,-)


 

RotorMotor

19.11.2023 11:27:14
  • #5
Necesitamos toda la hidráulica completa. No solo el pequeño fragmento. Normalmente, la bomba de calor aire-agua empuja directamente con la bomba de agua integrada hacia los circuitos de calefacción. Aquí veo una bomba extra en un lugar "interesante". ¿Por qué es así? ¿Hay acumuladores, etc.? ¿Es posible que los termómetros simplemente no sean precisos? ¿Qué hace el termostato en el distribuidor?
 

Theo984

19.11.2023 19:12:08
  • #6
Buenas noches, mañana voy a dibujar un plano hidráulico completo, nunca he hecho algo así, Resumen de la estructura: abajo 5 habitaciones con calefacción por suelo radiante, arriba 4 habitaciones con radiadores, la distribución se puede ver en la foto, delante solo está la bomba de calor aire-agua. ,-)
Es correcto que en la bomba de calor aire-agua (Arotherm Plus 75/6 con Unitower Plus 190) está instalada una bomba de circulación. La bomba extra se instaló debido a un fallo del sistema antiguo (bomba Grundfos roja / el regulador mezclador en la carcasa de plástico estaba roto) durante la reforma de la calefacción. Como profano, realmente asumí que la segunda bomba de circulación era imprescindible para la calefacción por suelo radiante. Pensándolo bien, es bastante tonto, porque no es necesario ni se debe mezclar nada, ya que en la calefacción por suelo radiante y en los radiadores (que se cambiaron por tipo 33 para una temperatura de impulsión más baja) manejo la misma temperatura de impulsión. En la bomba de calor aire-agua hay un acumulador de 35 litros en el retorno, en eso insistió el instalador, la válvula de derivación está cerrada en la medida de lo posible, se retiraron los ERR y se realizó un equilibrado térmico mediante el caudal. Los termostatos fueron realmente tomados del sistema antiguo para mi comprensión, pero los valores fueron comprensibles porque el retorno a los radiadores en la planta alta era más caliente que la impulsión. Por supuesto, sigue existiendo la posibilidad de que los valores sean inexactos, me compraré un termómetro IR para poder comprobarlo con más precisión.
 

Temas similares
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
28.05.2024Bomba de calor para nueva casa unifamiliar casa de eficiencia 5512
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben