Theo984
18.11.2023 18:45:59
- #1
Buenas tardes a todos,
en enero de este año se instaló en nuestra casa un Arotherm Plus y, en este contexto, se cambió el conjunto de regulación fija de la calefacción por suelo radiante (el motor de regulación estaba defectuoso, ya no había repuestos). En la planta baja hay calefacción por suelo radiante y en la planta superior radiadores (estos se cambiaron a tipo 33 durante la remodelación). El conjunto de regulación fija instalado por el instalador de calefacción no funcionaba en absoluto y se cambió por un conjunto de regulación fija purmo tempco fix 3 eco. Sin embargo, lamentablemente todavía ocurre que el retorno del circuito de la planta superior está más caliente que el ida.
El retorno de la planta superior se une con el retorno de la calefacción por suelo radiante (espero que se pueda ver en la foto) y ahí parece estar el problema. La presión de la calefacción por suelo radiante parece ser demasiado alta, de modo que se empuja hacia el retorno de la planta superior.
Para mí hay dos posibles soluciones:
1. Separación de los dos circuitos de calefacción, al menos del retorno hasta justo antes de la bomba de calor. La temperatura de ida es la misma.
2. Integración del retorno de la planta superior entre el retorno de la calefacción por suelo radiante y el conjunto de regulación fija, de modo que utilice ambos retornos para mezclar y envíe el resto a la bomba de calor por una tubería. El problema aquí es el espacio disponible y la conexión.
¿Qué opinan ustedes de estas opciones, quizás hay otras ideas y es esto un defecto que el instalador de calefacción debe corregir?
¡Muchas gracias de antemano y que tengan una buena noche!

en enero de este año se instaló en nuestra casa un Arotherm Plus y, en este contexto, se cambió el conjunto de regulación fija de la calefacción por suelo radiante (el motor de regulación estaba defectuoso, ya no había repuestos). En la planta baja hay calefacción por suelo radiante y en la planta superior radiadores (estos se cambiaron a tipo 33 durante la remodelación). El conjunto de regulación fija instalado por el instalador de calefacción no funcionaba en absoluto y se cambió por un conjunto de regulación fija purmo tempco fix 3 eco. Sin embargo, lamentablemente todavía ocurre que el retorno del circuito de la planta superior está más caliente que el ida.
El retorno de la planta superior se une con el retorno de la calefacción por suelo radiante (espero que se pueda ver en la foto) y ahí parece estar el problema. La presión de la calefacción por suelo radiante parece ser demasiado alta, de modo que se empuja hacia el retorno de la planta superior.
Para mí hay dos posibles soluciones:
1. Separación de los dos circuitos de calefacción, al menos del retorno hasta justo antes de la bomba de calor. La temperatura de ida es la misma.
2. Integración del retorno de la planta superior entre el retorno de la calefacción por suelo radiante y el conjunto de regulación fija, de modo que utilice ambos retornos para mezclar y envíe el resto a la bomba de calor por una tubería. El problema aquí es el espacio disponible y la conexión.
¿Qué opinan ustedes de estas opciones, quizás hay otras ideas y es esto un defecto que el instalador de calefacción debe corregir?
¡Muchas gracias de antemano y que tengan una buena noche!