cascate
11.07.2019 12:44:21
- #1
Parece que tu techo viene de Eindhofen. También estoy interesado en eso. Mi vecino también tiene ese.
Él no usó clavos de alambre, sino tornillos con llave y tacos. Yo también lo he considerado brevemente.
Mi composición de pared es la siguiente: 11,5 cm de ladrillo macizo, 14 cm de aislamiento (lana mineral) con cámara de aire, 17,5 cm de ladrillo Poroton (ladrillo hueco).
He consultado al mencionado fabricante/comerciante si es posible una instalación distinta a los clavos de alambre (fijación en el muro trasero) mediante inyección o si existe otra forma de instalación en muros de doble capa. Esta fue la respuesta que recibí:
Nuestros ingenieros siempre montan el perfil de pared y la pared con menos de 10 centímetros de aislamiento.
Para una pared con más aislamiento o resistencia insuficiente recomendamos una viga constructiva
-> La viga constructiva es básicamente un poste y viga en la pared de la casa, pero no está unida a ella. No es una opción para mí.
Actualmente tiendo a fijar con barra roscada y mortero de inyección. Solo que todavía no tengo idea de la cantidad de barras/diámetro para poder soportar la carga de nieve. Pero creo que con 10 unidades (mi ancho es de 8 m), o sea, cada 80 cm, debería ser suficiente.
Probablemente mi comentario tampoco te ayude mucho, pero quizá sí (al menos su comentario sobre la fijación).
Saludos
Stephan
Él no usó clavos de alambre, sino tornillos con llave y tacos. Yo también lo he considerado brevemente.
Mi composición de pared es la siguiente: 11,5 cm de ladrillo macizo, 14 cm de aislamiento (lana mineral) con cámara de aire, 17,5 cm de ladrillo Poroton (ladrillo hueco).
He consultado al mencionado fabricante/comerciante si es posible una instalación distinta a los clavos de alambre (fijación en el muro trasero) mediante inyección o si existe otra forma de instalación en muros de doble capa. Esta fue la respuesta que recibí:
Nuestros ingenieros siempre montan el perfil de pared y la pared con menos de 10 centímetros de aislamiento.
Para una pared con más aislamiento o resistencia insuficiente recomendamos una viga constructiva
-> La viga constructiva es básicamente un poste y viga en la pared de la casa, pero no está unida a ella. No es una opción para mí.
Actualmente tiendo a fijar con barra roscada y mortero de inyección. Solo que todavía no tengo idea de la cantidad de barras/diámetro para poder soportar la carga de nieve. Pero creo que con 10 unidades (mi ancho es de 8 m), o sea, cada 80 cm, debería ser suficiente.
Probablemente mi comentario tampoco te ayude mucho, pero quizá sí (al menos su comentario sobre la fijación).
Saludos
Stephan