Hola a todos,
construimos en 2016 y nos mudamos en 2017. Tras consultar y analizar diversas empresas, decidimos instalar un sistema de ventilación de Helios (Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 500).
Actualmente, me doy cuenta frecuentemente de que el sistema funciona en el nivel más alto debido al sensor interno de humedad.
¿Cómo habéis configurado vosotros los ajustes?
Actualmente el sensor de humedad está en 60%, en la casa tengo varios medidores de humedad que siempre muestran aproximadamente entre 35 y 45%.
También me gustaría saber si los ajustes para la velocidad del ventilador son correctos, tal vez alguien tenga experiencia aquí.
Se calcularon los siguientes valores (las configuraciones actuales del sistema de ventilación entre paréntesis):
Protección contra humedad 86 m^3 (Abluft 5,2V / Zuluft 5,2V)
Ventilación reducida 176 m^3 (5,8V / 5,8V)
Ventilación nominal 251 m^3 (6,7V / 6,7V)
Ventilación intensiva 327 m^3 (7,5V / 7,5V)
Se calculó el volumen total de aire en nivel medio de rendimiento
Aire de suministro 254 m^3, aire de extracción 252 m^3
¡Gracias por vuestras experiencias y que tengáis un feliz día festivo!
construimos en 2016 y nos mudamos en 2017. Tras consultar y analizar diversas empresas, decidimos instalar un sistema de ventilación de Helios (Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 500).
Actualmente, me doy cuenta frecuentemente de que el sistema funciona en el nivel más alto debido al sensor interno de humedad.
¿Cómo habéis configurado vosotros los ajustes?
Actualmente el sensor de humedad está en 60%, en la casa tengo varios medidores de humedad que siempre muestran aproximadamente entre 35 y 45%.
También me gustaría saber si los ajustes para la velocidad del ventilador son correctos, tal vez alguien tenga experiencia aquí.
Se calcularon los siguientes valores (las configuraciones actuales del sistema de ventilación entre paréntesis):
Protección contra humedad 86 m^3 (Abluft 5,2V / Zuluft 5,2V)
Ventilación reducida 176 m^3 (5,8V / 5,8V)
Ventilación nominal 251 m^3 (6,7V / 6,7V)
Ventilación intensiva 327 m^3 (7,5V / 7,5V)
Se calculó el volumen total de aire en nivel medio de rendimiento
Aire de suministro 254 m^3, aire de extracción 252 m^3
¡Gracias por vuestras experiencias y que tengáis un feliz día festivo!