Calentar el solado - ¿bomba de calor o dispositivo de calefacción móvil?

  • Erstellt am 06.11.2015 13:02:08

WildThing

06.11.2015 13:02:08
  • #1
Hola a todos,

tengo una pregunta porque actualmente estamos frente a un problema y los expertos no están del todo de acuerdo.

Hemos cubierto aproximadamente 170 m2 con calefacción por suelo radiante y la próxima semana colocarán el mortero. Según el colocador de mortero, se puede comenzar a calentar después de aproximadamente 7 días.

Nuestra bomba de calor de aire (con una potencia de 9 kWh) instalada en el exterior ya estaría operativa para entonces y hasta ahora creíamos que se podía usar para calentar. Sin embargo, nos dijeron que la bomba de calor no puede lograrlo con estas temperaturas exteriores y que no podemos usarla. En su lugar, ahora nos recomiendan alquilar un dispositivo de calefacción móvil (por ejemplo, un Hotboy) que caliente y seque la calefacción por suelo radiante con electricidad. Sin embargo, otro instalador de calefacción se sorprendió y dijo que la bomba de calor debería poder hacerlo...

¿Es realmente necesario? ¿Y por qué supuestamente nuestra bomba de calor no lo logra?
¿Cómo fue en vuestro caso?
 

nordanney

06.11.2015 13:09:47
  • #2
Claro que la bomba de calor debería poder hacerlo, en caso de duda con la resistencia eléctrica.
También se hizo así con nosotros, la (Erd)bomba de calor aún no estaba completamente operativa, la resistencia eléctrica sí. El contador de electricidad sí que gira, pero con ese dispositivo separado no debería ser diferente.
 

WildThing

06.11.2015 13:15:39
  • #3
¡Gracias por la rápida respuesta! El contador de electricidad seguramente gira en ambas variantes... Con el equipo de calefacción móvil también gira la cartera, debido al alquiler y al esfuerzo para conectarlo.

¿También hicieron echar el solado en otoño?
 

nordanney

06.11.2015 13:20:19
  • #4

Con nosotros, el suelo de cemento se hizo en primavera - solo tuvimos la fiesta de la corona el día de San Nicolás.
 

Doc.Schnaggls

06.11.2015 16:30:25
  • #5
Hola,

recibimos nuestro solado en noviembre de 2014 y lo secamos solo con la bomba de calor aire-agua.

Tuvimos temperaturas exteriores entre -10° y +5° durante la fase de secado por calefacción - sin embargo, el elemento calefactor solo lo usamos durante aproximadamente una hora justo al poner en marcha la calefacción.

Ese fue el cuarto día consecutivo con -10° y la casa estaba enfriada en consecuencia. El resto del secado por calefacción lo hizo la bomba de calor aire-agua sin problemas y sin apoyo del elemento calefactor.

Saludos,

Dirk
 

WildThing

09.11.2015 08:56:48
  • #6
Muchas gracias Doc.Schnaggls, entonces sería más o menos como aquí con nosotros.... Hoy llamaremos de nuevo al servicio técnico de nuestra calefacción y preguntaremos directamente cómo es ahora... A ver cómo lo hacemos al final.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben