Procedimiento del programa de calefacción después de la colocación del solado

  • Erstellt am 25.10.2018 21:07:29

Goldi09111

25.10.2018 21:07:29
  • #1
Hola querida comunidad

Necesitamos su ayuda ya que creemos que posiblemente algo no salió del todo bien con nuestro programa de calentamiento o con el procedimiento.

A continuación, brevemente los pasos desde la colocación del mortero de nivelación

1. 06 - 07.09.2018 Colocación del mortero de nivelación (mortero de cemento en un edificio de dos pisos)
2. 14.09.2018 Inicio de la ventilación (temprano y por la tarde)
3. 05.10.2018 Inicio de la fase de calentamiento
4. 06.10.2018 EA/49 error (según sanitario posiblemente aire en la tubería de gas, nada fuera de lo normal)
5. 14.10.2018 35°C
6. 16.10.2018 45°C
7. 17.10.2018 50°C
8. 18.10.2018 52°C
9. 19.10.2018 52°C
10. 22.10.2018 50°C
11. 23.10.2018 26°C
12. 24.10.2018 20°C
13. 25.10.2018 APAGADO

Ahora la pregunta principal, ¿está bien el procedimiento así? Pensamos que debía avanzar en pasos de 5 grados.

¿Sufre el mortero daños por esto? ¿Podemos hacer algo o revisar algo?

¡Gracias de antemano!

¡Buena suerte!
 

ypg

26.10.2018 08:59:08
  • #2
El programa de calefacción debería estar preestablecido en las calefacciones modernas/nuevas. Se pulsa el botón y funciona durante 14 días. ¿No habéis puesto antes ningún deshumidificador de obra?
 

Bookstar

26.10.2018 10:45:42
  • #3
Muy pocos han instalado la calefacción cuando llega el [Estrich]. Esta finalmente también tiene que estar en algún lugar.
 

ypg

26.10.2018 10:55:06
  • #4


¿Qué opinas? Una calefacción tiene fases de calentamiento, y el OP pregunta si el programa está configurado correctamente.
 

Goldi09111

26.10.2018 10:58:53
  • #5
No entiendo la afirmación tampoco...

No tuvimos deshumidificadores. Antes de que se iniciara el programa de calefacción, la casa ya estaba bien ventilada y seca. Por supuesto, al calentar mucho, salió bastante humedad del solado, pero todo dentro de lo normal.

Realmente me importa solo el período y los pasos de calentamiento y enfriamiento.
 

Lumpi_LE

26.10.2018 11:16:22
  • #6
bueno, también se le puede hacer una ciencia... en realidad basta con dejar la calefacción encendida. Al final, la humedad debe adaptarse antes de los revestimientos de suelo y luego la calefacción debe estar apagada.
 

Temas similares
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
02.01.2014Secador de construcciones - ¿una necesidad?49
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
25.07.2014Regulación de ahorro energético sin calefacción10
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
27.07.2015¿Calefacción de nueva construcción?13
20.07.2015Humedad/moho en el sótano10
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
21.12.2015El tema de la calefacción - aire/aire, aire/agua o gas?28
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
25.01.2016¿Qué tipo de calefacción elegirías para nuestro nuevo edificio planeado?15
29.04.2016¿Qué calefacción? Por favor, recomiende27
06.12.2017¿Tiene sentido usar un deshumidificador después de tomar posesión del edificio o solo ventilar con las ventanas?17
03.11.2018Humedad en el dormitorio en la pared exterior - ¿De dónde viene?10
12.01.2021Humedad en el techo del baño + aislamiento deficiente44
25.11.2021Eliminar la humedad del edificio en obra - cómo ventilar y otros temas18
25.08.2022Humedad en el cuarto de lavado - ¿ventilación o deshumidificador?21

Oben