¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?

  • Erstellt am 12.08.2016 00:06:17

cumpa

12.08.2016 00:06:17
  • #1
Hola.
Estoy planeando instalar una bomba Vaullant Sole/Agua VWF 88/4.
Ahora estamos considerando instalar un segundo contador para obtener una tarifa eléctrica más económica para la bomba.
Sin embargo, este estará bloqueado hasta 6 horas al día.
Por lo que sé, no tenemos un acumulador integrado.
Alternativamente, podríamos usar la electricidad normal (un solo contador). En costos totales, esto nos saldría aproximadamente 250-300€ al año más caro que con la tarifa de bomba de calor.

Tengo la preocupación de que debido a los tiempos de bloqueo, se active la resistencia eléctrica y que entonces perdamos varias veces el ahorro de 250-300€.

¿Cómo funciona generalmente la resistencia eléctrica? ¿Solo se activa en caso de emergencia o siempre que se consume agua caliente?

Me gustaría recibir respuestas y experiencias.
 

toxicmolotof

12.08.2016 00:09:04
  • #2
¿Cuánta electricidad debería consumir la calefacción (incl. agua caliente) idealmente por año?

Con nosotros, el segundo contador (que tuvimos instalado durante un año) no valió la pena. Ahora, con la energía fotovoltaica en el techo, mucho menos.

Pero incluso sin la energía fotovoltaica, el ahorro por kWh se consumía nuevamente con la tarifa básica...

=> Dependiendo del lugar de residencia y del proveedor de electricidad, es un mero ejercicio matemático.

Pero cuidado, no todos los proveedores permiten una bomba de calor con la electricidad doméstica normal.
 

cumpa

12.08.2016 00:16:42
  • #3
Hemos estimado 8000kw / año. El operador de la red permite conectar a la electricidad doméstica. Hemos comparado y llegamos a un ahorro máximo de 300 €. Pero como ya se escribió.....¿qué pasa con la resistencia calefactora?
 

toxicmolotof

12.08.2016 00:28:35
  • #4
El [springt] siempre se enciende cuando la potencia de la bomba de calor no es suficiente. Cuándo ocurre eso en vuestra casa no te lo puedo decir.

Hicimos desconectar la resistencia eléctrica por el electricista de calefacción, pero hasta ahora nunca la hemos echado de menos.

Sólo para entender: ¿Queréis necesitar 8000 kWh al año de electricidad para la bomba de calor? Pregunta de control: ¿Qué tipo de casa, qué tamaño, año de construcción, eficiencia energética? ¿Demanda energética?

Nota: Lo que permite el operador de red no importa. ¡Hay proveedores de electricidad baratos que lo prohíben independientemente del operador de red!
 

Jochen104

12.08.2016 08:04:32
  • #5

Durante el horario de bloqueo no se activará nada, ya que la electricidad está cortada.

Primero deberías aclarar si realmente no te proporcionan un acumulador para agua caliente.
Luego deberías distinguir entre la preparación de agua caliente y el funcionamiento de la calefacción:
La calefacción por suelo radiante con una temperatura máxima de impulsión de 35 grados debería funcionar prácticamente todo el día. Algunas interrupciones debidas a los horarios de bloqueo no deberían causar demasiado daño. Para los 35 grados de impulsión, tu bomba de calor normalmente (excepto cuando afuera hay -20 grados) no debería necesitar la resistencia calefactora.
La preparación de agua caliente requiere temperaturas más altas, porque probablemente querrás ducharte con 38 grados. Nuestra preparación de agua caliente está ajustada a 44 grados y se realiza una vez al día (de 16 a 18 horas, pero puede ajustarse libremente). Con esto se llena una parte del acumulador. Aquí puede ser necesaria la ayuda de la resistencia calefactora, ya que la calefacción debe alcanzar una temperatura más alta (50+) para calentar el acumulador. Pero incluso en este caso tiene que hacer bastante frío afuera.
Por supuesto, deberías evitar programar el tiempo de preparación del agua caliente durante el horario de bloqueo de tu proveedor.
 

toxicmolotof

12.08.2016 08:10:06
  • #6
Y, en complemento a Jochen, la bomba de calor debe estar dimensionada de manera que pueda producir el calor necesario en las restantes 18 horas. Puede ocurrir que haya que optar por una un poco más grande.
 

Temas similares
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
02.10.2015Comparación de los costos de electricidad para calefacción de bombas de calor aire-agua de diferentes proveedores24
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
04.04.2016Bomba de calor en contador separado o junto con la electricidad doméstica20
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
21.08.2020Casa unifamiliar - 18.000 kWh en dos años - ¿cuál podría ser el problema?43
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
14.06.2021¿Es razonable tener un contador separado y una tarifa eléctrica para una bomba de calor aire-agua?103
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
14.06.2023Bomba de calor y electricidad doméstica todo a través de un solo medidor25
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
21.12.2023Consumo de energía de una bomba de calor65
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben