SaniererNRW123
19.11.2022 16:32:05
- #1
Para todos los que estén considerando la compra y la rehabilitación (energética) de una propiedad existente...
Anteayer puse en funcionamiento una nueva bomba de calor (Pana Monoblock) en un apartamento en el ático de una casa de 50 años - simplemente conectada a las antiguas instalaciones.
Estado de construcción del terreno. Años 60
Ventanas (casi) todas nuevas - dificultades de suministro en dos pequeñas ventanas de buhardilla
Pendientes del techo (no tantas) aisladas hace aproximadamente 15 años con 12 cm de lana mineral WLG 35
Última planta del techo aislada hace aproximadamente 15 años con 12 cm de lana mineral (en el techo de madera) y además aislada con 2x24 cm de lana mineral sobre el techo
Radiadores lo más grandes posible (tipo 33) nuevos
Paredes exteriores aún no aisladas (será el próximo año)
Debajo del apartamento del ático, el residente de abajo calienta normalmente - comparable a un excelente aislamiento del techo del sótano
Tuberías de la bomba de calor aún no completamente aisladas, esto se hará en los próximos días
Resultado: a 0 grados la bomba de calor funciona sin ciclo intermitente con una temperatura de impulsión de 35 y retorno de 30 grados para una temperatura interior de 21-22 grados (la hidráulica aún no está configurada según cálculos, válvulas inicialmente sin ajustes).
Conclusión: la bomba de calor funciona de manera efectiva y eficiente, a pesar de la ausencia de aislamiento exterior. Las medidas realizadas hasta ahora se han mantenido en un ámbito manejable, ya que muchas cosas se pudieron realizar por cuenta propia. Asesor energético y estudio de ingeniería involucrados.
No siempre es necesario hacerlo todo por completo para independizarse del petróleo/gas. Y una bomba de calor de alta temperatura también es prescindible con un esfuerzo moderado.
Anteayer puse en funcionamiento una nueva bomba de calor (Pana Monoblock) en un apartamento en el ático de una casa de 50 años - simplemente conectada a las antiguas instalaciones.
Estado de construcción del terreno. Años 60
Ventanas (casi) todas nuevas - dificultades de suministro en dos pequeñas ventanas de buhardilla
Pendientes del techo (no tantas) aisladas hace aproximadamente 15 años con 12 cm de lana mineral WLG 35
Última planta del techo aislada hace aproximadamente 15 años con 12 cm de lana mineral (en el techo de madera) y además aislada con 2x24 cm de lana mineral sobre el techo
Radiadores lo más grandes posible (tipo 33) nuevos
Paredes exteriores aún no aisladas (será el próximo año)
Debajo del apartamento del ático, el residente de abajo calienta normalmente - comparable a un excelente aislamiento del techo del sótano
Tuberías de la bomba de calor aún no completamente aisladas, esto se hará en los próximos días
Resultado: a 0 grados la bomba de calor funciona sin ciclo intermitente con una temperatura de impulsión de 35 y retorno de 30 grados para una temperatura interior de 21-22 grados (la hidráulica aún no está configurada según cálculos, válvulas inicialmente sin ajustes).
Conclusión: la bomba de calor funciona de manera efectiva y eficiente, a pesar de la ausencia de aislamiento exterior. Las medidas realizadas hasta ahora se han mantenido en un ámbito manejable, ya que muchas cosas se pudieron realizar por cuenta propia. Asesor energético y estudio de ingeniería involucrados.
No siempre es necesario hacerlo todo por completo para independizarse del petróleo/gas. Y una bomba de calor de alta temperatura también es prescindible con un esfuerzo moderado.