¿Se ha probado la calefacción por suelo antes de instalar el nuevo parquet?

  • Erstellt am 25.03.2024 20:13:52

bruno1990

25.03.2024 20:13:52
  • #1
Hola

hemos comprado un piso (año de construcción 2005) con calefacción por suelo radiante (con gas). Se va a quitar el parquet antiguo y se va a instalar uno nuevo. Por supuesto, no pudimos probar la calefacción por suelo radiante. ¿Tiene sentido hacer algún tipo de prueba de la calefacción por suelo radiante? O ¿es algo que no se puede probar? Solo digo, si algo está defectuoso, sería mejor saberlo antes de colocar el nuevo suelo que después.

Gracias.
 

nordanney

25.03.2024 20:26:35
  • #2

¿No? ¿Cuándo hicieron la visita? Las calefacciones todavía están funcionando en parte incluso ahora.

Hay dos temas. Primero, el sistema de calefacción. Puedes encenderlo y ver si funciona. O revisar cuándo estuvo el técnico de chimeneas o cuándo se hizo el último mantenimiento.
Y luego está la calefacción por suelo radiante. Son tuberías interminables que empiezan y terminan en el distribuidor del circuito de calefacción. "Probar" es simple. O las tuberías están estancas o no - es digital. Si el suelo está seco actualmente mientras hay agua en la calefacción por suelo radiante, las tuberías están estancas. Prueba aprobada.
Si la calefacción está bien regulada es otro tema.

Así que no se preocupen.
 

bruno1990

26.03.2024 07:24:31
  • #3
¡Muchas gracias por la respuesta útil!
 

partyoleole

03.04.2024 11:45:12
  • #4


¿Cómo está la situación respecto a posibles puntos débiles que puedan causar fugas en el futuro después de la instalación? ¿Se puede comprobar de alguna manera antes?
 

nordanney

03.04.2024 11:59:46
  • #5

La calefacción por suelo radiante se revisa durante la instalación. De lo contrario, tienes una revisión diaria: si el suelo se moja, está con fugas.
Como máximo, puedes hacer que revisen la calefacción presurizándola de nuevo. Por lo demás, no hay absolutamente ninguna otra posibilidad de revisión.

Pero tampoco hay motivo para querer seguir revisando aquí. Si empiezas a poner en duda una instalación relativamente nueva, también tendrías que revisar cada tubería de agua, tubería de desagüe, cada cable eléctrico en las paredes, etc. = desmontar.
 

Harakiri

03.04.2024 12:06:06
  • #6
Normalmente, las tuberías de la calefacción por suelo radiante se revisan después de la instalación de las tuberías y antes de la colocación del solado. Para ello, el instalador de calefacción también proporciona un protocolo; tal vez todavía se pueda encontrar en una carpeta de archivos [si recibiste algo al comprar].

Si realmente quieres, puedes repetir la prueba. Debes conectar una bomba de presión al distribuidor del circuito de calefacción, cerrar el ida/vuelta hacia la caldera y luego generar la presión de prueba correspondiente, manteniéndola, por ejemplo, durante 24 horas y registrando la caída de presión. Después, la instalación debe ser rellenada y purgada correctamente.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
30.08.2013Calefacción por suelo radiante y alfombra12
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
12.02.2013Calefacción casa unifamiliar, conversión de calefacción por suelo radiante, estanqueidad, caldera de gas defectuosa19
27.11.2015¿Controlar el clima con calefacción por suelo radiante o a través del sistema de ventilación?66
16.01.2017Cuándo reemplazar las tuberías de calefacción13
17.01.2021Instalación de un sistema satelital38
25.04.2018¿Es posible hacer el acabado interior por cuenta propia (instalación eléctrica)?12
03.02.2019Calefacción por suelo radiante en la losa del piso - ¿ventajas y desventajas?15
14.01.2020Costos adicionales para calefacción de pared en lugar de calefacción por suelo radiante22
04.02.2020Instalación de aislamiento adicional para calefacción por suelo radiante - los cables están sobre la losa de piso sin terminar25
31.12.2020Calefacción por suelo radiante Danfoss demasiado caliente15
18.01.2021Mejoras espontáneas en el diseño de la calefacción por suelo radiante33
14.02.2021Rehabilitación de edificios antiguos, calefacción por suelo radiante, electricidad, agua, posibles obstáculos, etc.11
29.06.2021Instalación eléctrica en nueva construcción de vivienda unifamiliar - Evaluación y sugerencias29
12.03.2022La nueva calefacción por suelo radiante con bomba de calor pierde presión12
06.01.2022Calefacción por suelo radiante en edificios antiguos, ejecución posterior15
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
04.05.2023Conexión de la bomba de calor al distribuidor del circuito de calefacción12
04.07.2023El nuevo mortero de cemento se mueve sobre la nueva calefacción por suelo radiante y el aislamiento15

Oben