Agua subterránea y suelo contaminados con sulfato

  • Erstellt am 28.11.2016 23:38:02

RMH888

28.11.2016 23:38:02
  • #1
Hola a todos,

un terreno potencial para una casa unifamiliar presenta los siguientes desafíos:

- El agua subterránea se encuentra a una profundidad de 3,5 m. Teóricamente podría subir hasta una profundidad de 2,2 m. Parte de un sótano planificado estaría por lo tanto en el agua subterránea.
- Además, el suelo está contaminado con sulfato (260 mg/l).

Se planea una [Weiße Wanne].

- ¿Representa el contenido de sulfato (260 mg/l) un problema?
- ¿En qué medida afecta el contenido de sulfato la durabilidad de la [Weiße Wanne]? ¿Cuál es la "esperanza de vida" de una [Weiße Wanne] bajo las condiciones mencionadas (agua subterránea, sulfato)?

Me alegraría mucho recibir opiniones.
 

wpic

29.11.2016 09:56:17
  • #2
La composición del hormigón se realiza según la clasificación en una llamada "clase de exposición", que reúne todas las solicitaciones externas. Para ello existen diversas normas DIN, directrices, etc. 260 mg/l de contenido de sulfatos corresponden a la clase de exposición más baja "XA1", que se cumple con un valor prescrito de agua-cemento y la clase de resistencia a compresión C25/30, una calidad completamente normal. La determinación de la calidad del hormigón es responsabilidad del proyectista.

Un extracto del folleto de cemento Tecnología del hormigón B 9-9.2014

“Cuando los hormigones se clasifican en las clases de exposición XA2 o XA3 debido a concentraciones elevadas de sulfatos, la concentración medida de sulfatos debe siempre indicarse, dado que, dependiendo de la concentración de sulfatos, puede ser necesario usar cementos SR o mezclas de cemento y ceniza volante. Por ello, los fabricantes de hormigón necesitan el valor medido de la concentración de sulfatos para establecer una composición adecuada del hormigón.

El hormigón para la clase de exposición XA3 debe protegerse adicionalmente contra el contacto directo con las sustancias agresivas, salvo que mediante un informe se demuestre la idoneidad de otra solución. Como medidas de protección pueden emplearse capas protectoras (pinturas, recubrimientos) o revestimientos permanentes (barreras impermeables de láminas plásticas o de cartones impregnados o recubiertos, revestimientos en placas).”
 

RMH888

29.11.2016 12:41:09
  • #3
Muchas gracias por la información, wpic.

¿Se puede concluir la durabilidad debido al contenido de sulfatos y al agua subterránea? ¿Tengo que esperar medidas después de 10 o 20 años porque el sótano se humedece?

Me alegraría mucho recibir informes de experiencia.
 

Temas similares
06.10.2015El agua subterránea como fuente de energía geotérmica13
24.08.2021Pendiente, sótano abierto por delante, bañera31
09.11.2016cisterna blanca como espacio habitable11
01.02.2017Sótano originalmente parcialmente de concreto, ahora posiblemente completamente construido con ladrillos28
10.07.2017Hormigón WU + cajas empotradas en el sótano residencial - ¿cómo se puede solucionar esto?33
26.10.2020Bomba de calor de agua subterránea - ¿desventajas?19
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
23.04.2020¿Son evitables los aditivos en el concreto?20
30.06.2020Placa base, cemento insuficiente en el hormigón19
19.04.2021Comparación de bomba de calor de agua subterránea / salmuera / aire27
06.05.2021Edificio nuevo con sótano | Hormigón WU más drenaje anular21
25.05.2022Cisterna - tanque plano o tanque redondo - agua subterránea12
14.01.2023¿Bomba de calor interior en el sótano no es posible debido al agua subterránea?37
31.01.2023¿Experiencias sobre las consecuencias de los costos del agua subterránea?11
28.01.2023Cubrimiento de hormigón bajo en el sótano "tanque blanco"12
06.04.2023Bañera blanca - Clase de exposición al agua W2.2-E19
29.01.2024¿Sótano de hormigón WU o Poroton?17
21.03.2024¿Experiencias en movimientos de tierra/construcción de sótanos en áreas con nivel alto de agua subterránea?28
03.04.2024Buscando información sobre sótanos con cuba blanca11
03.02.2025WU concreto - compresión durante la fase de construcción30

Oben