Altura de la construcción del suelo: KfW55, conductos de ventilación, calefacción por suelo radiante 150 mm

  • Erstellt am 07.11.2021 10:18:06

StephanM

07.11.2021 10:18:06
  • #1
Querido foro,
lamentablemente no he encontrado nada adecuado a través del SuFu. Si fue un error de usuario mío, y en realidad ya existen entradas al respecto, agradecería un breve aviso.
De lo contrario, me preocupa la siguiente cuestión:
Para nuestra nueva construcción KfW55, el GÜ propone una estructura de suelo de 190 mm. Un arquitecto independiente nos confirmó que en el pasado planificó y construyó su estructura de suelo con 150-160 mm. Su cálculo es el siguiente:

    [*]Forjado de hormigón
    [*]50 mm de aislamiento, con espacio picado para conductos de ventilación (50 mm de alto), ida y retorno, agua fresca y electricidad
    [*]Relleno con perlita suelta
    [*]20-30 mm de aislamiento (aislamiento acústico por impactos)
    [*]20 mm para suelo radiante
    [*]45 mm para solado
    [*]15 mm para revestimiento
    [*]lo que suma en total 150-160 mm

Como estamos limitados por la altura máxima del edificio, nos gustaría aprovechar cada centímetro del suelo para añadirlo a la altura de la habitación.
En nuestra planificación, las tuberías de desagüe no pasan por el suelo, sino que se llevan directamente por las paredes de tabiquería seca un piso más abajo o al sótano.

¿Podéis confirmar o refutar el cálculo anterior del grosor del suelo según vuestras experiencias?

¡Muchas gracias por una breve valoración de los expertos en este foro!

Feliz domingo
Saludos
Stephan
 

Benutzer200

07.11.2021 10:50:00
  • #2

Claro que técnicamente también es posible como tú lo has escrito. Pero si es suficiente para KFW 55 es otra cuestión. Puedes colocar EPS 040 más barato o aislamiento PUR 022 de alta eficiencia. Al final, debe decidir el asesor energético.
 

Tolentino

07.11.2021 11:23:29
  • #3
¿Qué tipo de sótano hay bajo el suelo descrito? ¿Aislado o sin aislar? Si no está aislado, tendrían que usar un buen aislamiento para que con 50 mm de grosor sea suficiente.
 

StephanM

07.11.2021 11:34:34
  • #4

El sótano debajo de la planta baja también está aislado y calefaccionado.
 

KlaRa

07.11.2021 15:34:11
  • #5
Con respecto al grosor planificado del mortero de 45 mm, no podrá ser un mortero calefactor conforme a la norma, ya que es demasiado delgado.
Los elementos calefactores de una calefacción por suelo radiante de agua suelen tener un diámetro de 12 mm. Si consideramos ciertas incertidumbres, redondeamos a 15 mm. Este grosor (15 mm) más el grosor estándar del mortero de cemento Ct-C25-F4 para construcción de viviendas de 45 mm (son en total 60 mm) debe cumplir un mortero cementoso.
Si realmente se contara solo con 45 mm y se resta el grosor de los elementos calefactores, quedan 45 mm - 12 mm = 33 mm sobre los elementos calefactores.
En el caso del asfalto fundido, eso sería permitido.
Así que habla de nuevo con el contratista general o el responsable correspondiente y remite a la [DIN 18560 Teil 2]. Eso debería ser suficiente como argumento.
-------------
Saludos: KlaRa
 

Benutzer200

07.11.2021 16:03:49
  • #6

Está previsto 20 mm para la calefacción por suelo radiante + 45 mm de mortero autonivelante (¿cobertura?) = 65 mm en total. Eso encajaría.

P.D. El tubo de 12 mm para la calefacción por suelo radiante ya no está de moda. Hoy en día se utiliza más bien el tubo de 16 o 17 mm. Eso también se ajusta mucho mejor a la altura de montaje de 20 mm de la calefacción por suelo radiante.
 

Temas similares
01.07.2013Aislamiento adicional en el sótano Ytong (36 cm)14
29.01.2014Ahorrar costos/sótano/azulejos económicos/solera sellada?13
07.04.2014Planificación de la reforma del ático en obra nueva - calefacción, ventilación, aislamiento?14
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
10.08.2015¿En qué estación del año es mejor poner el estricho en el sótano?10
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
11.01.2019¿Calefacción por suelo radiante en la ducha?14
27.07.2017¿Instalar conductos de ventilación residencial controlada sin sótano?12
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
20.06.2018¿Debe el sótano estar más cálido? - calefacción por suelo radiante, aislamiento?11
14.03.2020Estructura del suelo para el sistema de ventilación en el piso superior18
22.02.2021Aislamiento del suelo de la planta baja / si procede, calefacción por suelo radiante12
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
22.11.2023Altura de construcción muy baja con calefacción por suelo radiante en edificios antiguos11
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
25.09.2023Estática - casa con sótano debido al aislamiento, desplazamiento de ladrillos Poroton11

Oben