StephanM
07.11.2021 10:18:06
- #1
Querido foro,
lamentablemente no he encontrado nada adecuado a través del SuFu. Si fue un error de usuario mío, y en realidad ya existen entradas al respecto, agradecería un breve aviso.
De lo contrario, me preocupa la siguiente cuestión:
Para nuestra nueva construcción KfW55, el GÜ propone una estructura de suelo de 190 mm. Un arquitecto independiente nos confirmó que en el pasado planificó y construyó su estructura de suelo con 150-160 mm. Su cálculo es el siguiente:
Como estamos limitados por la altura máxima del edificio, nos gustaría aprovechar cada centímetro del suelo para añadirlo a la altura de la habitación.
En nuestra planificación, las tuberías de desagüe no pasan por el suelo, sino que se llevan directamente por las paredes de tabiquería seca un piso más abajo o al sótano.
¿Podéis confirmar o refutar el cálculo anterior del grosor del suelo según vuestras experiencias?
¡Muchas gracias por una breve valoración de los expertos en este foro!
Feliz domingo
Saludos
Stephan
lamentablemente no he encontrado nada adecuado a través del SuFu. Si fue un error de usuario mío, y en realidad ya existen entradas al respecto, agradecería un breve aviso.
De lo contrario, me preocupa la siguiente cuestión:
Para nuestra nueva construcción KfW55, el GÜ propone una estructura de suelo de 190 mm. Un arquitecto independiente nos confirmó que en el pasado planificó y construyó su estructura de suelo con 150-160 mm. Su cálculo es el siguiente:
[*]Forjado de hormigón
[*]50 mm de aislamiento, con espacio picado para conductos de ventilación (50 mm de alto), ida y retorno, agua fresca y electricidad
[*]Relleno con perlita suelta
[*]20-30 mm de aislamiento (aislamiento acústico por impactos)
[*]20 mm para suelo radiante
[*]45 mm para solado
[*]15 mm para revestimiento
[*]lo que suma en total 150-160 mm
Como estamos limitados por la altura máxima del edificio, nos gustaría aprovechar cada centímetro del suelo para añadirlo a la altura de la habitación.
En nuestra planificación, las tuberías de desagüe no pasan por el suelo, sino que se llevan directamente por las paredes de tabiquería seca un piso más abajo o al sótano.
¿Podéis confirmar o refutar el cálculo anterior del grosor del suelo según vuestras experiencias?
¡Muchas gracias por una breve valoración de los expertos en este foro!
Feliz domingo
Saludos
Stephan