MichaelÖ64
13.12.2021 17:25:31
- #1
Hola,
He acordado en el contrato con mi empresa constructora utilizar el ladrillo "Wienerberger 50-20 Plan" para las paredes exteriores de la casa.
Ahora me han entregado la documentación de presentación y, en cambio, en la descripción de la construcción aparece en paredes exteriores: "25cm de muro de entramado de madera + VWDS (20 cm EPS F-Plus + enlucido de silicato)", es decir, aparentemente solo 25 cm de ladrillo más aislamiento.
La empresa constructora justifica esto de la siguiente manera:
"En cuanto a la pared exterior se ha elegido un espesor de 25 cm de ladrillo + 20 cm de aislamiento por sus mejores propiedades.
El valor U de una pared de ladrillo de 50 cm es 0,156 W/m²·K y el de una pared de 25 cm + 20 cm de aislamiento es 0,138 W/m²·K.
En una pared exterior de 25+20 la impermeabilización es mucho mejor y hay menos puentes térmicos y no hay problemas con la instalación de persianas enrollables."
Ahora estoy inseguro - ¿debo insistir en la variante original o elegir la nueva variante?
Información adicional: La casa es de una sola planta, casi 8 metros de altura, y como se usará principalmente en verano, para mí es más importante que no se caliente rápida y fuertemente, que si se enfría rápido. El aislamiento acústico es poco importante, los vecinos están lejos.
¡Gracias de antemano por sus respuestas!
He acordado en el contrato con mi empresa constructora utilizar el ladrillo "Wienerberger 50-20 Plan" para las paredes exteriores de la casa.
Ahora me han entregado la documentación de presentación y, en cambio, en la descripción de la construcción aparece en paredes exteriores: "25cm de muro de entramado de madera + VWDS (20 cm EPS F-Plus + enlucido de silicato)", es decir, aparentemente solo 25 cm de ladrillo más aislamiento.
La empresa constructora justifica esto de la siguiente manera:
"En cuanto a la pared exterior se ha elegido un espesor de 25 cm de ladrillo + 20 cm de aislamiento por sus mejores propiedades.
El valor U de una pared de ladrillo de 50 cm es 0,156 W/m²·K y el de una pared de 25 cm + 20 cm de aislamiento es 0,138 W/m²·K.
En una pared exterior de 25+20 la impermeabilización es mucho mejor y hay menos puentes térmicos y no hay problemas con la instalación de persianas enrollables."
Ahora estoy inseguro - ¿debo insistir en la variante original o elegir la nueva variante?
Información adicional: La casa es de una sola planta, casi 8 metros de altura, y como se usará principalmente en verano, para mí es más importante que no se caliente rápida y fuertemente, que si se enfría rápido. El aislamiento acústico es poco importante, los vecinos están lejos.
¡Gracias de antemano por sus respuestas!