Hola a todos,
tengo una oferta del promotor inmobiliario (Heinz von Heiden) para mi casa planeada (Arcus 160 - 152,57 m² (según WoFIV) y 164,79 (según DIN 277).
Es un aparato combinado (depósito de agua y unidad interior combinados).
Según la oferta, el aparato está diseñado para 170 m².

- ¿Cuál es vuestra opinión?
- Mi amigo dice que la unidad interior tendrá que ser reparada/mantenida otra vez. Si está combinada con el depósito de agua --> difícil
- ¿Cuál es vuestra experiencia hasta ahora con el aparato?
GRACIAS por la respuesta.
 

lesmue79

14.05.2019 20:18:56
  • #2
Tira la oferta a la basura... Quien dimensiona una instalación de calefacción basándose en m2 de superficie habitable/superficie de calefacción merece ser fusilado. Eso es simplemente charlatanería de ventas o cálculo comercial. Ejemplo: 170 m2 de superficie habitable en la Zugspitze, en Colonia, en Alaska o en el Congo, ¿y en todos lados esta bomba de calor es suficiente para calentar la casa? Insiste en una dimensionamiento de la bomba de calor basado en un cálculo razonable de la carga térmica y en el dimensionamiento de la calefacción por suelo radiante. Y no dejes que le sobredimensionen esa cosa.
 

Winjoe1

20.08.2019 07:15:34
  • #3
Tenemos una instalación de este tipo de Heinz von Heiden en funcionamiento desde hace 5 meses, incluida la función de refrigeración.

Por ahora hace lo que debe. Sería malo si no fuera así. Aún no puedo decir mucho, ni positivo ni negativo.

En cuanto al dimensionamiento de una caldera de este tipo: creo que la relación con la superficie habitable es más comprensible para el consumidor medio que la carga térmica. Y probablemente cubrirá el 85..90% de los casos, especialmente al elaborar una oferta. Para la solicitud de construcción o la certificación energética, ¡debe haber un cálculo detallado de todos modos!??
 

boxandroof

20.08.2019 09:37:35
  • #4
Hay una base de datos para consumos reales de bombas de calor, similar a Spritmonitor, que se puede encontrar mediante su motor de búsqueda. La validez está limitada a las circunstancias respectivas, pero es un punto de referencia.

La bomba de calor no debe estar sobredimensionada y la calefacción por superficies debe optimizarse para temperaturas de impulsión lo más bajas posible. Para ello, se debe utilizar el cálculo de carga térmica por estancia. Idealmente, allí se deben indicar también las temperaturas deseadas propias (¿24° según DIN en el baño son necesarias?). Pide con antelación este cálculo y la temperatura máxima de impulsión calculada, así sabrás a qué atenerte. No se permite más de 35° en obra nueva, se debería aspirar a hasta 30°. Renuncia a los acumuladores y al control por estancia individual. Sobre todos estos temas encontrarás mucha información en Internet de otros propietarios.


No, los certificados tienen poco o nada que ver con la planificación concreta de la calefacción, ahí tiene razón. Las empresas constructoras se lo ponen fácil a costa de los propietarios y hacen estimaciones aleatorias. Mejor un poco más, para que el propietario nunca pase frío.
 

Knöpfchen

22.08.2019 20:02:38
  • #5
Solo para información. A partir de enero de 2020, ROTEX será Daikin.
¿Acaso Rotex tuvo una disputa de marcas con Daikin?
 

Temas similares
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
29.06.2021Concepto de refrigeración para nueva construcción - aire acondicionado dividido / bomba de calor aire-agua función de enfriamiento / combinación25
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
11.03.2023Terreno Casa unifamiliar C630 Heinz von Heiden en la ubicación Sajonia64
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
31.01.2024Comparación de la construcción de paredes Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus16

Oben