Grietas en la losa de suelo recién vertida

  • Erstellt am 17.07.2017 21:08:51

Acze83

17.07.2017 21:08:51
  • #1
¡Hola! Para la construcción de mi casa se vertió esta mañana una losa de cimentación (Casa = vivienda adosada, aprox. 135 m²).

El cemento fue distribuido sobre la malla metálica por los trabajadores. Luego se aplicó con un aparato similar a una aspiradora (¿aire?). Después, un trabajador trabajó en el cemento con un rastrillo para crear una estructura estriada, de modo que se formaron pequeñas ondas o un grabado.

Lamentablemente, esta noche aparecieron grietas. Algunas miden más de 75 cm de largo y otras más de 3 mm de ancho. Ahora no sé si son problemáticas o no. El concreto todavía es algo nuevo para mí. Curiosamente, se observa que estas aparecen donde el concreto está liso. Aproximadamente el 40% de la losa no tiene esta estría. Al lado se construyó otra casa idéntica (al mismo tiempo). Allí se hizo la estría en toda la losa y no hay ni una sola grieta.

He contactado al jefe de obra; se mantuvo muy tranquilo y dijo que algo así puede pasar. Pero lo revisará personalmente mañana temprano.

¿Son las llamadas fisuras superficiales en red?
¿Son problemáticas?
¿Existen métodos para repararlas?

Llamé directamente al jefe de obra y le pregunté si debía hacer algo (por ejemplo, echar agua). Él dijo que no es necesario. Esta mañana estuvo un poco lluvioso, pero por la tarde soleado y con unos 24 °C.

¡Estaré muy agradecida por las respuestas! ¡Muchas gracias de antemano!

Alex
 

Steven

28.07.2017 10:24:24
  • #2
Hola Acze

las grietas son superficiales. Muy normales.
Y el "aspirador" era una botella vibratoria para remover el aire del concreto.
El empleado alisó la superficie con el "rastrillo" o la distribuyó horizontalmente.
Todo está en orden.

Steven
 

Knallkörper

28.07.2017 13:05:03
  • #3
Las grietas parecen en parte demasiado anchas para ser grietas de retraimiento. En mi opinión, el tamaño permitido de la anchura de la grieta depende de muchos factores. Podrías pedirle a tu [AN] una evaluación por escrito basada en los reglamentos. ¿No se cubrió el hormigón fresco con lluvia?
 

Yilmaz

06.08.2017 15:34:29
  • #4
Hola,
¿qué tan cálido estuvo el día que se hizo el vertido de concreto? Las grietas se producen por la falta de curado del concreto fresco. Puede que no causen un daño, pero NO SON normales.
Si las grietas son más anchas que 0,4 mm, recomendaría que se reparen.

Atentamente.
 

Temas similares
05.06.2010¿Sótano de ladrillos huecos altos o de hormigón?11
22.12.2016¿Es perjudicial la lluvia para las losas de concreto?12
20.08.2016Placa base vs cimiento corrido15
06.10.2016¿Losa de base con defectos?22
10.07.2017Hormigón WU + cajas empotradas en el sótano residencial - ¿cómo se puede solucionar esto?33
15.03.2018¿Cuándo es una pendiente una pendiente? Sótano vs. losa19
18.08.2017Placa base lista - supervisor de obra ausente20
27.08.2017Manchas de óxido en concreto - techo a pared - obra nueva12
06.10.2019Losa de cimentación con activación del núcleo de concreto. ¿Cuál es su opinión?46
22.09.2018¡La losa de piso para las tuberías de aguas residuales fue vertida incorrectamente!10
07.01.2019Casa con losa de cimentación en pendiente52
09.02.2019Losas de suelo con cimientos de tira y faldón anticongelante23
14.10.2019Humedad en el sótano en la losa del suelo y las paredes25
16.04.2020¿Verter la losa de cimentación en secciones?19
27.05.2020Colocar bloques de encofrado sobre el cimiento o en el concreto21
30.06.2020Placa base, cemento insuficiente en el hormigón19
12.11.2020¿Bloques de encofrado sobre la losa de cimentación en cama de mortero o no?13
24.03.2021Se han detectado grietas en la pared exterior de concreto del sótano, ¿cómo proceder?33
22.02.2023Informe de suelo para bungalow de 140 m², ¿costos adicionales por concreto WU?33
03.02.2025WU concreto - compresión durante la fase de construcción30

Oben