Cinta de compresión entre el revestimiento y la ventana con espacio de aire

  • Erstellt am 04.10.2018 10:25:44

Dr Hix

16.10.2018 21:11:36
  • #1
Estoy un poco perdido como aficionado. Sin embargo, diría espontáneamente que los puntos 1-3 no están bien.

1) Según tengo entendido, ahí debería ir un perfil, pero en ese tamaño no lo he visto nunca (conozco uno de 3 cm de altura). Al principio parece que el [FB] se midió mal. Incluso si se coloca un alféizar con una pendiente bestial en el exterior, ¿qué pasa por dentro? ¿Quiere clavar una tabla ahí delante?

2) No, eso ya no es hermético. ¡Eso es simplemente chapuza!

3) Como sospechaba en mi última publicación, el [FB] no tenía ganas (o no tenía ni idea). Normalmente, los tornillos estarían más o menos en el centro del perfil y llevarían una tapa de cubierta. Aquí no pudo atornillar en el centro porque ahí está la capa de aire, así que tendría que haber usado una especie de anclaje. En ese caso tampoco habría perforado el fieltro...

PD: Dependiendo del volumen del pedido, en tu lugar consideraría llamar a un perito.
 

Caidori

16.10.2018 23:20:15
  • #2
Hola,
nosotros también tenemos una casa de madera y en nuestro caso se veía definitivamente diferente.
¿En la ventana con el hueco debajo, solo está el pegamento?
Nuestras ventanas "apoyaban" todas sobre el marco de madera, no había nada colgando en el aire. También dudo que eso esté bien.

En la caja de la persiana también tenemos "solo" placas de yeso, según el instalador de ventanas, probablemente para que en el peor caso sea más fácil acceder.

No sé si están construyendo con contratista general o con contrataciones por separado, pero ahí debería tener lugar una charla seria :/
 

dertill

16.10.2018 23:29:02
  • #3
Complementario a :
La abertura de 10(?) cm bajo la ventana puede quedarse así, eso deja pasar más luz a la casa, de forma difusa, así no deslumbra y en invierno se pueden ver los cristales de escarcha en el alféizar interior y saber cuándo hay que ponerse la chaqueta gruesa.

Sinceramente: quien ponga algo así y afirme que debe ser así, debería ser azotado con sus cintas compresivas de doble capa y que le coloquen la ventana demasiado corta sobre la cabeza.
Otra persona debería montar profesionalmente una ventana 10 cm más alta con la apertura del muro alineada abajo (o con una separación máxima de 15 mm) con la barra de unión del alféizar interior y exterior, con los anclajes mencionados, sin perforar el sellado.

Sobre la caja del persiana: encaja con el resto del trabajo que sea demasiado gruesa o esté mal montada (esto no es visible). Lo que se ve de sobresaliente es cuestión de diseño, siempre que esté técnicamente correcto.
 

dertill

17.10.2018 07:09:20
  • #4
Como suplemento: ¿Son todas las ventanas tan cortas en la parte inferior, o solo una? Si todas son demasiado cortas, se debería verificar si tal vez la altura del antepecho instalado es demasiado baja, o si el fabricante de ventanas entregó mal. Incluso si se arregla esto con una construcción posterior debajo de la ventana, el alféizar quedará más alto que en las otras ventanas de la casa, a menos que todas sean demasiado cortas.

En el taller no se trabajó correctamente en la junta de vidrio exterior. La junta todavía se puede arreglar. Quitar las molduras de vidrio, sacar el vidrio, presionar la junta correctamente y volver a colocar todo. En ventanas pequeñas es un trabajo de 10 minutos para personas acostumbradas. No es crítico, el agua que entra por fuera en esta área se drena a través de las ranuras de desagüe. Pero no es algo agradable.
 

Temas similares
09.01.2012Cama SUNDNES - ¿qué tornillos?15
08.04.2013Buscando tornillos para la estantería Billy antigua de Ikea13
28.03.2021Instalación de ventanas WDVS - ¿Cuándo puede el instalador de ventanas tomar medidas?24
21.02.2018¿Es moho en las cajas de las persianas enrollables de las ventanas?16
24.06.2018¿Ventana de esquina con caja para persiana enrollable es posible? - ¿Quién tiene experiencia?16
28.06.2023Puerta del lavavajillas rota: ¿Se puede volver a atornillar?20
15.03.2024Aislamiento de fachada, consecuencias para ventanas, caja de persianas y anexos14