Thorsten63
31.10.2023 13:18:47
- #1
Queridos miembros del foro de construcción de casas,
yo opero en nuestra casa unifamiliar una instalación de bomba de calor (Buderus WPS-10, geotérmica) con tanque de almacenamiento y apoyo de energía solar térmica (2 x Braas TK8).
Cuando en verano el sol brilla intensamente y la instalación entra en estancamiento térmico, es decir, la bomba de circulación se apaga, en el ático, en algún lugar donde la unión de los tubos de los módulos colectores solares con los que van al sótano hacia el tanque se encuentra, se producen ruidos continuos de tictac, como si alguien hubiera escondido un despertador detrás del panel de yeso del techo.
Informé esto al calefactor como un defecto y expresé mi sospecha de que ahí ocurría cavitación y la preocupación de que a largo plazo esto podría causar desgaste del material.
Después de que el técnico de servicio pudo finalmente experimentar el efecto en vivo (el sol debe brillar), ajustó los valores objetivos o límites/alarma de la instalación. Como resultado, todos los días con sol la bomba de calor superaba los valores de alarma y sonaba un pito en el sótano que tenía que ser confirmado manualmente.
En ocasiones, por la noche sacaba el calor a través de los colectores, poniendo el regulador en modo manual y encendiendo la bomba. Esto es muy molesto, por eso restablecí los valores límite, lo que hizo que el tictac regresara.
Una llamada -repetida- al fabricante de la bomba de calor (Buderus) y un correo electrónico fueron completamente inútiles - bien podría haber preguntado a mi abuela. Estas personas parecen estar solo para atender llamadas telefónicas sin ninguna experiencia técnica.
Con el calefactor mantengo una relación que no es mala, pero temo que esto también exceda su competencia. En todo caso él es muy reservado con este tema y nada proactivo.
Por eso pregunto aquí en el foro: ¿alguien ha tenido este fenómeno o ha oído hablar de él y sabe qué se puede hacer al respecto?
La instalación está en el sótano a aproximadamente 2,5 bar, a partir de unos 150 °C comienza el estancamiento térmico, luego la presión sube a unos 4,5 bar y la temperatura hasta un máximo de 190 °C.
Muchas gracias y saludos
Thorsten
yo opero en nuestra casa unifamiliar una instalación de bomba de calor (Buderus WPS-10, geotérmica) con tanque de almacenamiento y apoyo de energía solar térmica (2 x Braas TK8).
Cuando en verano el sol brilla intensamente y la instalación entra en estancamiento térmico, es decir, la bomba de circulación se apaga, en el ático, en algún lugar donde la unión de los tubos de los módulos colectores solares con los que van al sótano hacia el tanque se encuentra, se producen ruidos continuos de tictac, como si alguien hubiera escondido un despertador detrás del panel de yeso del techo.
Informé esto al calefactor como un defecto y expresé mi sospecha de que ahí ocurría cavitación y la preocupación de que a largo plazo esto podría causar desgaste del material.
Después de que el técnico de servicio pudo finalmente experimentar el efecto en vivo (el sol debe brillar), ajustó los valores objetivos o límites/alarma de la instalación. Como resultado, todos los días con sol la bomba de calor superaba los valores de alarma y sonaba un pito en el sótano que tenía que ser confirmado manualmente.
En ocasiones, por la noche sacaba el calor a través de los colectores, poniendo el regulador en modo manual y encendiendo la bomba. Esto es muy molesto, por eso restablecí los valores límite, lo que hizo que el tictac regresara.
Una llamada -repetida- al fabricante de la bomba de calor (Buderus) y un correo electrónico fueron completamente inútiles - bien podría haber preguntado a mi abuela. Estas personas parecen estar solo para atender llamadas telefónicas sin ninguna experiencia técnica.
Con el calefactor mantengo una relación que no es mala, pero temo que esto también exceda su competencia. En todo caso él es muy reservado con este tema y nada proactivo.
Por eso pregunto aquí en el foro: ¿alguien ha tenido este fenómeno o ha oído hablar de él y sabe qué se puede hacer al respecto?
La instalación está en el sótano a aproximadamente 2,5 bar, a partir de unos 150 °C comienza el estancamiento térmico, luego la presión sube a unos 4,5 bar y la temperatura hasta un máximo de 190 °C.
Muchas gracias y saludos
Thorsten