Bomba de calor aire-agua para calefacción por suelo radiante y bomba de calor para agua caliente sanitaria por separado

  • Erstellt am 16.10.2013 01:26:15

fkay01

16.10.2013 01:26:15
  • #1
Hola, hoy he estado por primera vez en una empresa de calefacción. Allí me hicieron una oferta de bomba de calor aire-agua Fujitsu WPYA 100LA 10kw, y por separado bomba de calor para agua caliente lavadora Feinwerk 270/200LS. Para mí era nuevo que no existe un acumulador para la calefacción por suelo radiante. ¿Son estas bombas de calor buenas? ¿Y son recomendables las bombas de calor separadas o mejor que estén conectadas? Agradezco cualquier información porque soy un completo novato en este tema. Casa unifamiliar 170m² planta baja y primera planta +85m² sótano. Saludos cordiales
 

€uro

16.10.2013 08:26:26
  • #2
Hola,
En la mayoría de los casos una bomba de calor separada para agua caliente no tiene sentido!
En sistemas bien dimensionados para el funcionamiento de calefacción generalmente no se necesita un acumulador adicional. Sin embargo, como siempre, hay excepciones.

¿Cómo se puede responder de forma fiable sin conocer las condiciones marco necesarias?
Pregunta de vuelta:
¿Qué potencia se necesita para calefacción y cuál para la producción de agua caliente? Es decir, ¿cuál es la carga térmica normativa y cuáles son las cargas térmicas de las habitaciones? ¿Cómo fue diseñada la calefacción por suelo radiante (caudales, temperatura de suministro, diferencial de temperatura)?
¿Cuál es la demanda energética real anual para calefacción y agua caliente?

Atentamente,

NB: Las indicaciones de potencia del fabricante de la bomba de calor aire nunca se refieren nunca al punto de diseño necesario del proyecto individual.
 

fkay01

16.10.2013 12:07:49
  • #3
Gracias por la respuesta, eso significa que la bomba de calor aire-agua para calefacción y la bomba de calor para agua caliente sanitaria por separado no tiene sentido, sino que deben estar conectadas, ¿lo he entendido bien? Entonces, por ejemplo, la bomba de calor aire-agua funcionaría siempre para el agua de la ducha, ¿verdad? en lugar de solo la bomba de calor más pequeña para agua sanitaria. Como ya he dicho, no soy experto en este campo.
 

merlin667

16.10.2013 12:46:22
  • #4
bueno, claro que probablemente hay algunos trucos para optimizar la bomba de calor a temperaturas más altas, pero tienes la doble técnica.
Aquí tenemos una bomba de calor aire-agua normal con dos acumuladores (1x300l de agua caliente + 1x350l acumulador separado).
El acumulador separado tiene la función de que la bomba de calor, cuando el agua caliente está completamente calentada, pueda calentar o enfriar el acumulador separado si todavía se suministra energía de la instalación fotovoltaica.
Además, el acumulador separado reduce la frecuencia de encendido y apagado de la bomba de calor, es decir, el acumulador separado se sube a 37 o 38°, y cuando baja a 33 la bomba de calor vuelve a arrancar.
Así el circuito de calefacción está hidráulicamente desacoplado del generador de calor y del circuito de agua caliente.
En cuanto a eficiencia, si no me equivoco es peor que sin acumulador separado, porque también tiene pérdidas. pero a mí no me importa, porque la bomba de calor está en la planta baja en una habitación calefaccionada.
 

fkay01

17.10.2013 00:19:19
  • #5
Hola, ¿son en realidad 270 litros suficientes para una familia de 4, quizás algún día 5 miembros? ¿Cuál es la ventaja de una bomba de calor aire-agua combinada con un acumulador de agua sanitaria?
 

€uro

17.10.2013 07:35:27
  • #6
¿Qué es un acumulador de separación? Un acumulador tampón en el circuito de calefacción, excepto en conexiones en serie, son verdaderos destructores de eficiencia y se deben evitar en la medida de lo posible, lo que en la mayoría de los casos se logra con una correcta dimensionamiento.
¿Para qué sería necesario esto aquí?
Las pérdidas por pie están en un segundo plano, mientras el acumulador esté dentro de la envolvente térmica. Desde el punto de vista del balance, esto se considera como crédito de calor para calefacción. ¡Para ello, consulten el reglamento de ahorro energético o la certificación KfW!
Lo crítico son las temperaturas significativamente más altas del fluido calefactor respecto a un dimensionamiento correcto. Los factores de rendimiento anual alcanzables de tales instalaciones deficientes son más bien modestos. Mayor inversión, menor beneficio. Una combinación más bien desfavorable.

v.g.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
19.03.2016Calefacción por suelo radiante vs. radiadores planos14
12.06.2017¿Energía solar térmica para agua caliente sanitaria, soporte adicional para calefacción?18
10.04.2019LWZ 504 con o sin acumulador térmico14
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
01.11.2019Costos de calefacción extremadamente altos con calefacción por suelo radiante. ¿Configuración incorrecta?13
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
03.01.2022Bomba de calor geotérmica casa unifamiliar 200m² calefacción por suelo radiante kfw55 - configuración/optimización91
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
08.06.2022Distancia del depósito intermedio a la bomba de calor geotérmica19
15.04.2023Interpretación de la nueva calefacción y agua caliente para una casa de vacaciones de 197013
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
15.08.2024Recomendación bomba de calor aire-agua vs. red local de calefacción cercana KFW40 construcción nueva33
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72