¿Experiencias con la instalación interior de bomba de calor aire-agua?

  • Erstellt am 14.08.2013 19:49:40

Irgendwoabaier

14.08.2013 19:49:40
  • #1
Hola a todos,

en nuestra construcción nueva (125m^2 de superficie habitable en 2 plantas, además de sótano) planeamos como sistema de calefacción una bomba de calor aire-agua en la sala técnica (sótano). Instalación interior, por tanto. El cálculo térmico aún no está disponible, por lo que aún no se trata del dispositivo perfecto para la tarea (referencia: construcción de madera ligera cerca de KfW55, ventilación controlada de la vivienda con recuperación de calor).
Las preguntas son más bien: el sótano debería sobresalir ~80cm de la tierra, por lo que recibe algo de luz natural. El sistema debería integrarse en la esquina noreste. La ventilación de entrada y salida probablemente tendría que guiarse al exterior mediante un conducto de luz/aire, ya que al menos un proveedor de bombas de calor exige una sección transversal del conducto de aire de 85x85cm^2 en medida exterior, además las entradas y salidas seguramente no saldrán del equipo en el techo de la sala. ¿Es factible una solución así sin problemas?
¿En qué lado suelen surgir problemas de ruido: en el lado de entrada o de salida?

¿Qué proveedores tienen sistemas bien funcionando para instalación interior en su programa?
Y: ¿Qué proveedores describen sus sistemas de tal manera que un planificador de calefacción realmente pueda planificarlos?

La alternativa podría ser un sistema con sonda profunda, si resulta rentable con la baja demanda de calefacción esperada y si se puede aprobar en la zona. No está previsto gas (longitud de la línea de suministro > 30m), ni tampoco madera...

Saludos
I.
 

Shadowblues

15.08.2013 10:43:42
  • #2
85 cm cuadrados como conducto de aire. Entonces, seguramente no tiene sentido poner justo delante un pozo de luz que obstruya el flujo de aire. ¿Qué dice el fabricante al respecto?
 

€uro

15.08.2013 11:18:10
  • #3
Hola,
¿Cuál es la necesidad real (potencia, energía) para calefacción y agua caliente?
Las bombas de calor aire-aire son fundamentalmente aparatos de aire acondicionado "abusados" para fines de calefacción. La potencia de calefacción está completamente en contradicción con la necesidad real (curva térmica del edificio).
Por lo tanto, se han demostrado necesarias unidades divididas de modulación completa. No se conocen unidades interiores de modulación completa. Cuánto tiempo sobrevivirán los compresores debido al tacto forzado, se verá.
Con una demanda moderada o baja y en un lugar no extremadamente frío, una bomba de calor geotérmica con sondas verticales difícilmente será rentable. En cambio, con colectores de zanja y mucho trabajo propio, la situación es algo más favorable.

Saludos.
 

emer

15.08.2013 11:29:33
  • #4
€uro, lo leo una y otra vez y finalmente tengo que preguntar. Este "Vollmodular". ¿Qué hace, dónde está la diferencia con un sistema que no es vollmodular?
¿Qué hace que estos sistemas sean mejores?

Me basta con una fuente para leer más, si hay algo competente al respecto.

¿En qué rangos de precios se mueven estos sistemas en una casa de (digamos) 150 m² (sin conocer cargas exactas)?
¿Cómo funciona esto con temperaturas exteriores bajo cero?

Muchas gracias
 

€uro

15.08.2013 12:05:48
  • #5
Totalmente modulante significa que tanto los ventiladores del evaporador (ruido), como el compresor pueden regularse de acuerdo con la demanda real.


Probablemente duran más, ya que en lugar de On/Off se realiza una modulación de potencia según la demanda y la eficiencia energética (coeficiente de rendimiento anual) es claramente mejor.

Los evaporadores deben descongelarse en el área principal de trabajo, lo cual no es necesario, por ejemplo, en bombas de calor geotérmicas. Esto reduce el coeficiente de rendimiento anual alcanzable, porque parte de la energía ya producida se usa para esto y por lo tanto no está disponible para las superficies de calefacción. Esta proporción puede reducirse mediante la total modulación.
Por eso siempre recomiendo en bombas de calor aire-agua medidores de energía térmica externos, no los integrados.
¿Quién podría responder esa pregunta?
En sistemas bien diseñados muy bien, en sistemas mal diseñados pobremente, dependiendo de dónde se haya establecido el punto de bivalencia.



v.g.
 

Irgendwoabaier

15.08.2013 12:37:10
  • #6
Hola,

y gracias por las respuestas.



Eso fue lo interesante: en su manual de montaje sí lo permite, exige un ancho libre de poco más de 40 cm y un desvío de aire (no tengo la imagen, pero estaría bajo su copyright. No puedo hacer un boceto aquí... la tecnología disponible no me lo permite).



Gracias... Como dije, el cálculo térmico aún no está disponible, y mi propia estimación no es adecuada para hacer una selección precisa. Por eso aún no se trata de fabricantes o modelos. La demanda seguramente no será muy alta (se deduce ya del volumen del edificio / superficie / construcción de paredes y techo), por lo que una bomba de calor geotérmica probablemente no sea rentable.
La ubicación está en la frontera plana entre Odenwald / Spessart, por lo que tampoco es un lugar extremadamente frío.
Las razones para la instalación interior: molestias por ruido en el vecindario. Las distancias a los vecinos son cortas y ya hay personas que han tenido experiencias muy negativas con unidades exteriores. Selección desfavorable, colocación desfavorable, orientación muy desfavorable de los aparatos, todo eso se juntó. Por eso la pregunta por fabricantes que tengan sistemas razonables en su programa para este caso. Si esos sistemas son apropiados para nuestro caso específico tendrá que aclararse después.

Sobre los sistemas que un posible instalador de calefacción en nuestra zona contempla, desafortunadamente se encuentra muy poca información: un ‘inverter con 7 o 10 kW’, un ‘modulante con 3-9 kW’, y el Cop para A2W35. Eso es muy poco para siquiera poder comparar algo, y menos aún para hacer preguntas razonables. Por eso sería útil una visión general del mercado; así al menos se sabe dónde y a quién preguntar y considerar.

Atentamente,
I.
 

Temas similares
08.01.2013Bomba de calor de aire con chimenea, estufa con agua, calentamiento de agua caliente26
28.04.2010Nueva construcción en planificación, ¿qué sistema de calefacción?10
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
25.06.2020¿Bomba de calor de aire o usar gas y solar?300
29.11.2012¿Cuál sistema de calefacción es actualmente el mejor?81
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
10.02.2016¿Es suficiente una bomba de calor de aire para un invierno duro en la Selva Negra?14
17.02.2016KFW 55 en sótano semi-calentado - sótano frío31
29.06.2016¿Experiencias con bombas de calor de gas o aire?44
24.01.2017Bomba de calor aire vs geotermia, nueva construcción 400 m233
10.11.2017Pago adicional bomba de calor de aire desastre, parte contratante, proveedor de electricidad11
12.04.2019Financiación para innovación de BAFA bomba de calor aire43
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
19.02.2022Alternativas a la instalación exterior de una bomba de calor de aire44
04.12.2022Calefacción de aire fresco vs. bomba de calor aire-agua para instalación interior, ¿alternativas??10

Oben