Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
[Seite 2]
Bungalow 125m2 Wohnfläche, im 1. Jahr 3000kwh Haushaltsstrom + 3000kwh Wärmepumpe (Heizung/Warmwasser), 2 Personen
[Seite 56]
Ich meine natürlich, ich will die Anzahl der Takte in 24h verringern damit der Wärmepumpe Verbrauch runter geht
[Seite 38]
... nach dem ersten Jahr noch runtergedrückt bekommen. Ich bin immer noch nicht so sicher, ob nicht doch noch irgend eine Komponente der Wärmepumpe kaputt ist oder einen Schaden hat, und die deswegen so viel Strom verbraucht. Der Fortlüfter funktionierte ja eine Weile auch noch so halbwegs, das Teil ...
[Seite 17]
5000kWh Wärmepumpe und dann noch mitm Kamin heizen, urgs
[Seite 62]
... viel wäscht und kocht, das tun wir auch und sind sogar 2 Haushalte. Aber leider kommen wir auch auf 10000kw... es sind aber 250m2 und eine on/Off Wärmepumpe
[Seite 65]
Also ich kann leider den tatsächlichen Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht mehr auslesen, da der Monteur, als er ein Softwareupdate aufgespielt hat, den tatsächlichen Verbrauch zerschossen hat... In den Sommermonaten haben wir pro Monat nen Stromverbrauch zwischen 500 und 650 kWh, in den ...
[Seite 70]
Das lohnt sich spätestens dann, wenn die Wärmepumpe mal kaputt ist und ersetzt werden muss. Bei der LWWP zahlt man dann ne neue Quelle (Außeneinheit) mit, während die Bohrung bestehen bleibt und keinen neuen Investment erfordert. Und, wie schon oft genug diskutiert, kommt es auf den konkreten ...
... ist und schläft, also was läuft durchgehend ? wir haben einen Neubau, Einzug 2019 Sommer. Wir haben an Haustechnik Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Kontrollierte-Wohnraumlüftung (läuft 3 x täglich 2 h voll, dann reduziert), Photovoltaikanlage, ansonsten das übliche nachts ...
[Seite 11]
... noch nicht eingezogen und haben seit 2 Tagen die Photovoltaik mit SolarLog am laufen, daher kann ich erstaunlich genau sehen, was die Luft-Wasser-Wärmepumpe+Lüftung (Kombigerät) so verbraucht. Sonst ist noch nicht wirklich viel an bei uns, Kühlschrank läuft noch nicht, nur der Herd und Ofen ...
[Seite 20]
... einen 3 Personenhaushalt mit 125m² nicht überdimensioniert. Ich muß mir dann man den Spass geben und ausrechnen, welchen Anteil der Energie der Wärmepumpe für die Warmwassererwärmung drauf gehen und welcher Anteil tatsächlich für die Erwärmung des Hauses benötigt wird. Selbst wenn die ...
[Seite 26]
Die genannten Verbraucher sind kein Beleg für die 11.000 kWh. Oder hast du noch die Wärmepumpe in deiner Aufzählung vergessen? Ist sonst nicht wirklich erklärbar imho.
[Seite 35]
... wir es sehen. Dann sind wir eingezogen. 9,9kwp, Süd, 45 Grad. Wir überlegen jetzt schon, wie wir den Ertrag best möglich nutzen können. Die Wärmepumpe wird im Sommer „kühlen“, Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird laufen, Trockner, Waschmaschine, Spülmaschine werden wir versuchen auf die ...
[Seite 49]
... Wärmepumpensoftware. Ist aber nicht wirklich super dramatisch, daher vermutlich nicht so spannend. Ich finde es schon erstaunlich, dass die Wärmepumpe überhaupt so effizient funktionieren. Immerhin ist das eine Elektroheizung. Wer schonmal so nen Steckdosen-Heizstrahler benutzt hat und weiß ...
[Seite 51]
... i. Dein Screenshot zeigt nur die Stromerzeugung. Das habe ich auch. Außerdem habe ich auch ein Diagramm mit dem Hausverbrauch. Da sieht man wann die Wärmepumpe anläuft. Hast Du aus so ein Hausverbrauch Diagramm
[Seite 52]
Ja das mache ich nach Weihnachten. Es ist eine Alpha Innotec LWD 70A-HTD Ich habe mich mit meiner Wärmepumpe bis jetzt in puncto Technik und Fachbegriffen nie beschäftigt. Bis jetzt halt.
[Seite 55]
Hallo Zusammen, ich optimiere mit halmis Hilfe aktuell meine Wärmepumpe und brauche gerade mal ein paar Meinungen. Einstellungen sind wie folgt, - ÜSV zu und ERR voll auf - Warmwasser 48 Grad, Hysterese 6K - Heizkurve 27/21/0, Hysterese 2K seit 1,5 Tagen, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 25 ...
[Seite 61]
... nen Wohnhaus mit 242qm beheizter Fläche und 32qm unbeheizter Fläche. Wir sind 2 Erwachsene und 2 Kids. Als Heizung haben wir ne Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut und auf dem Dach ne Photovoltaikanlage mit 9,92KWp ohne Speicher. Dieses Jahr haben wir 7.185 kWh bezogen und 3.008 kWh vom ...
[Seite 64]
Mal angenommen die Zahlen stimmen, würde ich sagen es stimmt etwas nicht. Sofern es 5000kwh Strombezug für die Wärmepumpe ist, wären es entweder ca 20000kwh wärmeleistung die das Haus gebraucht hat, oder die Wärmepumpe läuft mit einer Jahresarbeitszahl zwischen 2-3. Wenn, wie vorher angenommen ...
[Seite 68]
... Bei Altbau mit hohem Wärmebedarf wird es sich rechnen. Bei Neubau eher weniger bis gar nicht. Hängt aber vom Wärmebedarf ab und ob man der Wärmepumpe ein effizientes Warmeverteilsystem an die Hand gibt. Vielleicht findest du in der Wärmepumpenverbrauchsdatenbank vergleichbare Objekte anhand ...
[Seite 2]
Bungalow 125m2 Wohnfläche, im 1. Jahr 3000kwh Haushaltsstrom + 3000kwh Wärmepumpe (Heizung/Warmwasser), 2 Personen
[Seite 56]
Ich meine natürlich, ich will die Anzahl der Takte in 24h verringern damit der Wärmepumpe Verbrauch runter geht
[Seite 38]
... nach dem ersten Jahr noch runtergedrückt bekommen. Ich bin immer noch nicht so sicher, ob nicht doch noch irgend eine Komponente der Wärmepumpe kaputt ist oder einen Schaden hat, und die deswegen so viel Strom verbraucht. Der Fortlüfter funktionierte ja eine Weile auch noch so halbwegs, das Teil ...
[Seite 17]
5000kWh Wärmepumpe und dann noch mitm Kamin heizen, urgs
[Seite 62]
... viel wäscht und kocht, das tun wir auch und sind sogar 2 Haushalte. Aber leider kommen wir auch auf 10000kw... es sind aber 250m2 und eine on/Off Wärmepumpe
[Seite 65]
Also ich kann leider den tatsächlichen Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht mehr auslesen, da der Monteur, als er ein Softwareupdate aufgespielt hat, den tatsächlichen Verbrauch zerschossen hat... In den Sommermonaten haben wir pro Monat nen Stromverbrauch zwischen 500 und 650 kWh, in den ...
[Seite 70]
Das lohnt sich spätestens dann, wenn die Wärmepumpe mal kaputt ist und ersetzt werden muss. Bei der LWWP zahlt man dann ne neue Quelle (Außeneinheit) mit, während die Bohrung bestehen bleibt und keinen neuen Investment erfordert. Und, wie schon oft genug diskutiert, kommt es auf den konkreten ...
... ist und schläft, also was läuft durchgehend ? wir haben einen Neubau, Einzug 2019 Sommer. Wir haben an Haustechnik Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Kontrollierte-Wohnraumlüftung (läuft 3 x täglich 2 h voll, dann reduziert), Photovoltaikanlage, ansonsten das übliche nachts ...
[Seite 11]
... noch nicht eingezogen und haben seit 2 Tagen die Photovoltaik mit SolarLog am laufen, daher kann ich erstaunlich genau sehen, was die Luft-Wasser-Wärmepumpe+Lüftung (Kombigerät) so verbraucht. Sonst ist noch nicht wirklich viel an bei uns, Kühlschrank läuft noch nicht, nur der Herd und Ofen ...
[Seite 20]
... einen 3 Personenhaushalt mit 125m² nicht überdimensioniert. Ich muß mir dann man den Spass geben und ausrechnen, welchen Anteil der Energie der Wärmepumpe für die Warmwassererwärmung drauf gehen und welcher Anteil tatsächlich für die Erwärmung des Hauses benötigt wird. Selbst wenn die ...
[Seite 26]
Die genannten Verbraucher sind kein Beleg für die 11.000 kWh. Oder hast du noch die Wärmepumpe in deiner Aufzählung vergessen? Ist sonst nicht wirklich erklärbar imho.
[Seite 35]
... wir es sehen. Dann sind wir eingezogen. 9,9kwp, Süd, 45 Grad. Wir überlegen jetzt schon, wie wir den Ertrag best möglich nutzen können. Die Wärmepumpe wird im Sommer „kühlen“, Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird laufen, Trockner, Waschmaschine, Spülmaschine werden wir versuchen auf die ...
[Seite 49]
... Wärmepumpensoftware. Ist aber nicht wirklich super dramatisch, daher vermutlich nicht so spannend. Ich finde es schon erstaunlich, dass die Wärmepumpe überhaupt so effizient funktionieren. Immerhin ist das eine Elektroheizung. Wer schonmal so nen Steckdosen-Heizstrahler benutzt hat und weiß ...
[Seite 51]
... i. Dein Screenshot zeigt nur die Stromerzeugung. Das habe ich auch. Außerdem habe ich auch ein Diagramm mit dem Hausverbrauch. Da sieht man wann die Wärmepumpe anläuft. Hast Du aus so ein Hausverbrauch Diagramm
[Seite 52]
Ja das mache ich nach Weihnachten. Es ist eine Alpha Innotec LWD 70A-HTD Ich habe mich mit meiner Wärmepumpe bis jetzt in puncto Technik und Fachbegriffen nie beschäftigt. Bis jetzt halt.
[Seite 55]
Hallo Zusammen, ich optimiere mit halmis Hilfe aktuell meine Wärmepumpe und brauche gerade mal ein paar Meinungen. Einstellungen sind wie folgt, - ÜSV zu und ERR voll auf - Warmwasser 48 Grad, Hysterese 6K - Heizkurve 27/21/0, Hysterese 2K seit 1,5 Tagen, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 25 ...
[Seite 61]
... nen Wohnhaus mit 242qm beheizter Fläche und 32qm unbeheizter Fläche. Wir sind 2 Erwachsene und 2 Kids. Als Heizung haben wir ne Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut und auf dem Dach ne Photovoltaikanlage mit 9,92KWp ohne Speicher. Dieses Jahr haben wir 7.185 kWh bezogen und 3.008 kWh vom ...
[Seite 64]
Mal angenommen die Zahlen stimmen, würde ich sagen es stimmt etwas nicht. Sofern es 5000kwh Strombezug für die Wärmepumpe ist, wären es entweder ca 20000kwh wärmeleistung die das Haus gebraucht hat, oder die Wärmepumpe läuft mit einer Jahresarbeitszahl zwischen 2-3. Wenn, wie vorher angenommen ...
[Seite 68]
... Bei Altbau mit hohem Wärmebedarf wird es sich rechnen. Bei Neubau eher weniger bis gar nicht. Hängt aber vom Wärmebedarf ab und ob man der Wärmepumpe ein effizientes Warmeverteilsystem an die Hand gibt. Vielleicht findest du in der Wärmepumpenverbrauchsdatenbank vergleichbare Objekte anhand ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 8]
Der Puffer ist so oder so überflüssig, bei einer Inverter Wärmepumpe allerdings quasi ein Planungsfehler Am effektivsten wäre es sicherlich den kompletten Puffer zu umgehen und deine Wärmepumpe direkt an die Fußbodenheizung zu hänge. Musst den Puffer ja nicht ausbauen, dann kannst ihn immer noch ...
[Seite 18]
Leider nein. Die meisten kümmern sich aber nicht und kaufen nach 10 Jahren oder früher eine neue Wärmepumpe
[Seite 3]
... Thread die Rücklauftemperaturen wie folgt eingestellt: AT 14° = 22° Rücklauf AT 0° = 24° Rücklauf AT-15°= 26° Rücklauf Seit dem taktet die Wärmepumpe auch nicht gefühlt 5x in der Minute. die Raumthermostate habe ich so programmiert, dass sie auf Basissollwert 25°C eingestellt sind ohne ...
[Seite 15]
der Heizungsbauer war grad da und hat mir die Funktionsweise erklärt. Die Wärmepumpe regelt die Temperatur in dem (kleineren) Puffer aus dem der Mischer dann das Wasser für die Fußbodenheizung entnimmt. Der Cosmo Regler an dem Mischer ist so intelligent, dass (wenn die ERR angeschlossen ist) er ...
[Seite 32]
... Fußbodenheizung über den Pufferspeicher bedient oder? Meiner Meinung nach stimmt etwas mit den Heizkurven nicht. Sollte nicht die Heizkurve der Wärmepumpe höher als die des Mischers sein? Das hat mir zumindest der Heizi damals erklärt wenn die ERR voll offen ist und der Mischer auf stetigen ...
[Seite 38]
ganz genau, dann müssen die Temperaturen erhöht werden. Du sagst warten, aber auf was? Die Wärmepumpe ist aus, da wird nix mehr wärmer im Haus.
[Seite 39]
aktuell habe ich folgende Einstellungen: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 24° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 29° RL_sol bei 0°: 33° RL_soll bei -15°: 35° Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben ...
[Seite 47]
dadurch dass es so kalt war im Bad habe ich gestern um ca. 22:00 die Heizkurven nach oben geschraubt. Wärmepumpe (Rücklauf geregelt): RL_soll 18° = 24° RL_soll 0° = 29° RL_soll 15° = 32° Mischer (Vorlauf geregelt): RL_soll 18° =30° RL_soll 18° = 35° RL_soll 18° = 38° mit dem Ergebnis dass es im EG ...
[Seite 53]
ich habe gestern um 18:30 nochmal die Einstellungen geändert: Wärmepumpe (rücklaufgeregelt): RL_soll 15° = 22° RL_soll 0° = 27° RL_soll -15°= 30° Mischerheizkreis (vorlaufgeregelt): RL_soll 15° = 28° RL_soll 0° = 33° RL_soll -15°= 36° Pumpenleistung von 1,8m³ auf 1,7³/h zurückgeschraubt. Die ...
[Seite 59]
warum schaltet meine Wärmepumpe aber nicht ein wenn der Rücklauf (in dem Fall der Pufferfühler) 24° anzeigt, sie aber erst bei 28° ausschalten soll? das hat für mich erstmal nichts mit der Hydraulik zutun. Ob die Kreise sehr schlecht geplant sind oder nicht, kann ich nicht ...
[Seite 72]
... Bimetallanzeiger Vorlauf und Rücklauf am Mischer haben eine Spreizung von 3-4°C. Wenn der Vorlauf also 29° ist und Rücklauf 26°, schaltet die Wärmepumpe aus, bei der Heizkurve die ich eingestellt habe. 15° = 22° Rücklauf 0° = 27° Rücklauf -15° = 30° Rücklauf AT= 12° Durch die Hysterese von 3 ...
[Seite 8]
Der Puffer ist so oder so überflüssig, bei einer Inverter Wärmepumpe allerdings quasi ein Planungsfehler Am effektivsten wäre es sicherlich den kompletten Puffer zu umgehen und deine Wärmepumpe direkt an die Fußbodenheizung zu hänge. Musst den Puffer ja nicht ausbauen, dann kannst ihn immer noch ...
[Seite 18]
Leider nein. Die meisten kümmern sich aber nicht und kaufen nach 10 Jahren oder früher eine neue Wärmepumpe
[Seite 3]
... Thread die Rücklauftemperaturen wie folgt eingestellt: AT 14° = 22° Rücklauf AT 0° = 24° Rücklauf AT-15°= 26° Rücklauf Seit dem taktet die Wärmepumpe auch nicht gefühlt 5x in der Minute. die Raumthermostate habe ich so programmiert, dass sie auf Basissollwert 25°C eingestellt sind ohne ...
[Seite 15]
der Heizungsbauer war grad da und hat mir die Funktionsweise erklärt. Die Wärmepumpe regelt die Temperatur in dem (kleineren) Puffer aus dem der Mischer dann das Wasser für die Fußbodenheizung entnimmt. Der Cosmo Regler an dem Mischer ist so intelligent, dass (wenn die ERR angeschlossen ist) er ...
[Seite 32]
... Fußbodenheizung über den Pufferspeicher bedient oder? Meiner Meinung nach stimmt etwas mit den Heizkurven nicht. Sollte nicht die Heizkurve der Wärmepumpe höher als die des Mischers sein? Das hat mir zumindest der Heizi damals erklärt wenn die ERR voll offen ist und der Mischer auf stetigen ...
[Seite 38]
ganz genau, dann müssen die Temperaturen erhöht werden. Du sagst warten, aber auf was? Die Wärmepumpe ist aus, da wird nix mehr wärmer im Haus.
[Seite 39]
aktuell habe ich folgende Einstellungen: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 24° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 29° RL_sol bei 0°: 33° RL_soll bei -15°: 35° Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben ...
[Seite 47]
dadurch dass es so kalt war im Bad habe ich gestern um ca. 22:00 die Heizkurven nach oben geschraubt. Wärmepumpe (Rücklauf geregelt): RL_soll 18° = 24° RL_soll 0° = 29° RL_soll 15° = 32° Mischer (Vorlauf geregelt): RL_soll 18° =30° RL_soll 18° = 35° RL_soll 18° = 38° mit dem Ergebnis dass es im EG ...
[Seite 53]
ich habe gestern um 18:30 nochmal die Einstellungen geändert: Wärmepumpe (rücklaufgeregelt): RL_soll 15° = 22° RL_soll 0° = 27° RL_soll -15°= 30° Mischerheizkreis (vorlaufgeregelt): RL_soll 15° = 28° RL_soll 0° = 33° RL_soll -15°= 36° Pumpenleistung von 1,8m³ auf 1,7³/h zurückgeschraubt. Die ...
[Seite 59]
warum schaltet meine Wärmepumpe aber nicht ein wenn der Rücklauf (in dem Fall der Pufferfühler) 24° anzeigt, sie aber erst bei 28° ausschalten soll? das hat für mich erstmal nichts mit der Hydraulik zutun. Ob die Kreise sehr schlecht geplant sind oder nicht, kann ich nicht ...
[Seite 72]
... Bimetallanzeiger Vorlauf und Rücklauf am Mischer haben eine Spreizung von 3-4°C. Wenn der Vorlauf also 29° ist und Rücklauf 26°, schaltet die Wärmepumpe aus, bei der Heizkurve die ich eingestellt habe. 15° = 22° Rücklauf 0° = 27° Rücklauf -15° = 30° Rücklauf AT= 12° Durch die Hysterese von 3 ...