W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Überströmventil in Themen

Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint

[Seite 49]
Überströmventil zu! Nützt nichts. DANN kannst du abgleichen. Du reduzierst dann die zu warmen Räume. Mit Glück zugunsten des Bades. Alles, wie bereits gemacht, Schritt für ...

[Seite 18]
... Wenn man alle Err voll öffnet und alle Topmeter auf Max Durchlauf stellt, also voll öffnet, kann man dann eigentlich auch darauf verzichten, das Überströmventil zu schließen? Das sollte dann doch im Prinzip nicht mehr zur Anwendung kommen, oder

[Seite 43]
Die Frage ist, ob Du mehr Fluss durch die Fußbodenheizung bekommst, wenn Du das Überströmventil langsam (schrittweise) schließt? Du hast immer noch 26 Verdichterstarts in 48h. Ich habe 3 am Tag.

[Seite 16]
Moin, hast Du dir das Überströmventil zeigen lassen? Du könntest ja heute Abend ein aktuelles dta und csv ziehen und zur Verfügung stellen. Das dta kannst Du mit dem Programm opendta (Freeware) auch selber ansehen und kannst die letzten 48h alle wichtigen Parameter in einer Grafik sehen. Wenn ...

[Seite 80]
... hatte, 34-40 Starts in 48 Stunden. Habe dann zusammen mit Daniel-SP die Daten analysiert und haben schnell gemerkt, dass es wohl definitiv am Überströmventil lag! Kurze Geschichte dazu: im Sommer hatten wir eine Fehlermeldung, weil der Verdichter stundenlang aufheizte (8-10h). Das lag daran ...

[Seite 14]
... mehrere Heizkreise geschlossen sind), die Wärmepumpe aber einen Mindestvolumenstrom braucht, sind in den Installationsschemata Maßnahmen wie Überströmventil und Pufferspeicher gefordert. Der Heizungsbauer hält sich an diese vom Hersteller freigegeben Hydraulikschemata um bei Problemen immer ...

[Seite 17]
... Du eine höhere Rücklauftemperatur als bei langen Kreisen. Dafür musst du aber auf allen Heizkreisen höchstmöglichen Fluss freigeben und das Überströmventil sollte zu sein. Dann findest du nicht nur die kurzen Kreise, sondern siehst an den Topmetern auch, welchen maximalen Fluss deine Hydraulik ...

[Seite 32]
Ihr habt vor allem auch erst mal den bisher nicht geheizten Estrich aufgeheizt, das kostet Energie. Gerade um das Überströmventil schließen zu können, sollst du die Stelkantriebe demontieren. Siehe Dir bitte noch mal die Grafik an, die ich gepostet hatte. Da siehst Du die Auswirkung der ERR ...