ᐅ sls in Themen
Anschlusswert des Hauses mit 14,5 kW ausreichend?
[Seite 3]
Normaler gängiger Hausanschluss sind 30 KVa. Im Hausanschlusskasten sind dann 63A. SLS 40A Die Größe vom SLS kann auch 35A sein je nach Versorger. Darüber hinaus ab 50 A SLS , muß dann auch die Verdrahtung im Zählerschrank 16 Quadraht statt der üblichen ...
[Seite 2]
Damit wird sicher der SLS im Sicherungskasten sein. Den gibt es in verschiedenen Größen. Der Versorger sichert meist mit 63A den eigentlich Hausanschluss ab. Sind dann 400V*63A*Wurzel 2, also ca. 35kW. Dann kommt der SLS im Sicherungskasten der wie gesagt in verschiedenen Größen verfügbar ist ...
[Seite 3]
Normaler gängiger Hausanschluss sind 30 KVa. Im Hausanschlusskasten sind dann 63A. SLS 40A Die Größe vom SLS kann auch 35A sein je nach Versorger. Darüber hinaus ab 50 A SLS , muß dann auch die Verdrahtung im Zählerschrank 16 Quadraht statt der üblichen ...
[Seite 2]
Damit wird sicher der SLS im Sicherungskasten sein. Den gibt es in verschiedenen Größen. Der Versorger sichert meist mit 63A den eigentlich Hausanschluss ab. Sind dann 400V*63A*Wurzel 2, also ca. 35kW. Dann kommt der SLS im Sicherungskasten der wie gesagt in verschiedenen Größen verfügbar ist ...
Aufpreis Elektroinstallation - Kann das wirklich sein?
... duplex Cat7) - je 226,3€ [*]Zusätzliche "Brennstelle" - Je 29,75€ [*]Erweiterung des Zählerschranks um ein Verteilerfeld mit SLS Schalter - 659,45€ (dafür bekomme ich einen im Netz und der andere ist nicht mal verrechnet) [*]Aufputzpatchfeld 12xRJ45 - 226,1€ [*]Kreuzschaltung mit Brennstelle ...
... duplex Cat7) - je 226,3€ [*]Zusätzliche "Brennstelle" - Je 29,75€ [*]Erweiterung des Zählerschranks um ein Verteilerfeld mit SLS Schalter - 659,45€ (dafür bekomme ich einen im Netz und der andere ist nicht mal verrechnet) [*]Aufputzpatchfeld 12xRJ45 - 226,1€ [*]Kreuzschaltung mit Brennstelle ...
Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
[Seite 24]
... man eh per Hand machen... Das Angebot hat auch diverse Fehler drin...und Rechtschreibfehler noch dazu... z.B. ist am Eingangszähler ein 35A SLS und dahinter folgt ein 63A Hauptschalter hmm...wann soll denn der 63A auslösen? Der SLS löst doch schon bei 35A aus... Insgesamt zu wenig FI-Schalter ...
[Seite 24]
... man eh per Hand machen... Das Angebot hat auch diverse Fehler drin...und Rechtschreibfehler noch dazu... z.B. ist am Eingangszähler ein 35A SLS und dahinter folgt ein 63A Hauptschalter hmm...wann soll denn der 63A auslösen? Der SLS löst doch schon bei 35A aus... Insgesamt zu wenig FI-Schalter ...
Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
[Seite 5]
im Schrank ist ja ein SLS vor dem Zähler. Leider ist das auf dem Bild zu klein um zu sehen was das für einer ist. Dann müssen mindestens 2 FI verbaut sein ich sehe nur einen. Normalerweise werden diese Schmelzsicherungen NUR für den WP Kreis gemacht das heisst das eigentlich eine Aufteilung VOR ...
[Seite 5]
im Schrank ist ja ein SLS vor dem Zähler. Leider ist das auf dem Bild zu klein um zu sehen was das für einer ist. Dann müssen mindestens 2 FI verbaut sein ich sehe nur einen. Normalerweise werden diese Schmelzsicherungen NUR für den WP Kreis gemacht das heisst das eigentlich eine Aufteilung VOR ...
Hausanschluss Aufrüstung Baukostenzuschuss 30kW auf 40kW Erfahrungen?
... der Hauptschalter im Sicherungskasten mit 63A angegeben ist, ist keine Aussage darüber wie der Netzanschluss dimensioniert ist. Hier bestimmt der SLS (selektiver Leitungsschutz Schalter) Der SLS gehört zum Netzanbieter, quasi zum Zähler und noch nicht zum Haus. Daher gehe ich davon aus, dass ...
... der Hauptschalter im Sicherungskasten mit 63A angegeben ist, ist keine Aussage darüber wie der Netzanschluss dimensioniert ist. Hier bestimmt der SLS (selektiver Leitungsschutz Schalter) Der SLS gehört zum Netzanbieter, quasi zum Zähler und noch nicht zum Haus. Daher gehe ich davon aus, dass ...
Hausanschluss 3x36A ausreichend?
... saniert werden soll? Sprich Einbau einer WP, Photovoltaik(ca. 20kWP) sowie ggf. einer 11KW Wallbox. Die Hauptsicherung vor dem Zähler ist mit einem SLS E50 abgesichert, wie pass dies zu der Hausanschlussicherung von nur max 36A. Da ist doch keine Selektivität mehr gegeben, oder täusche ich mich ...
... saniert werden soll? Sprich Einbau einer WP, Photovoltaik(ca. 20kWP) sowie ggf. einer 11KW Wallbox. Die Hauptsicherung vor dem Zähler ist mit einem SLS E50 abgesichert, wie pass dies zu der Hausanschlussicherung von nur max 36A. Da ist doch keine Selektivität mehr gegeben, oder täusche ich mich ...