Nachtspeicheröfen vs. Klimaanlage/Infratrotheizung
... wenig gebraucht, zum Händewaschen oder Putzen. Das erfolgt durch kleine Boiler (insgesamt 3). Durch die 2005 vorgenommene Isolierung ist der Heizbedarf auch deutlich zurückgegangen, ca. 50% weniger Nachtstrom. Es steht in den meisten Räumen ein PC und diverse andere elektrische Geräte, die eine ...
... wenig gebraucht, zum Händewaschen oder Putzen. Das erfolgt durch kleine Boiler (insgesamt 3). Durch die 2005 vorgenommene Isolierung ist der Heizbedarf auch deutlich zurückgegangen, ca. 50% weniger Nachtstrom. Es steht in den meisten Räumen ein PC und diverse andere elektrische Geräte, die eine ...
Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
[Seite 9]
... Die Nachbarn, bei denen die Heizung mit 5 Takten pro Tag statt 25 Takten pro Tag wie bei uns funktioniert, haben über das Jahr gesehen einen Heizbedarf, der 2.7x so groß ist. Wir haben 12.740 kWh, sie 34.480 kWh. Dann ist es kein Wunder, dass bei Ihnen die Heizung anders läuft als bei uns ...
[Seite 8]
Bei der Fläche reichen 4kW Wärmeleistung sicher nicht. Er schreibt ja selbst was von 7-8kW Heizbedarf. Ansonsten finde ich, dass man in der Übergangszeit durchaus auch mal in die Steuerung eingreifen darf und bei einem Frühlingseinbruch wie diese Woche, die Heizung für ein paar Tage abschalten ...
[Seite 9]
... Die Nachbarn, bei denen die Heizung mit 5 Takten pro Tag statt 25 Takten pro Tag wie bei uns funktioniert, haben über das Jahr gesehen einen Heizbedarf, der 2.7x so groß ist. Wir haben 12.740 kWh, sie 34.480 kWh. Dann ist es kein Wunder, dass bei Ihnen die Heizung anders läuft als bei uns ...
[Seite 8]
Bei der Fläche reichen 4kW Wärmeleistung sicher nicht. Er schreibt ja selbst was von 7-8kW Heizbedarf. Ansonsten finde ich, dass man in der Übergangszeit durchaus auch mal in die Steuerung eingreifen darf und bei einem Frühlingseinbruch wie diese Woche, die Heizung für ein paar Tage abschalten ...
Heizung in Küche "notwendig"?
[Seite 5]
... ist unregelmäßig, sie wird von nichts gespeichert und geplant geglättet wieder abgegeben. Die Kochwärme führt also nicht zu einem gesenkten Heizbedarf, sondern lediglich zu Spitzen, die besser gezielt abgebaut werden. Eine Heizung in der Küche sollte also nicht nur sein, sondern am besten gut ...
[Seite 5]
... ist unregelmäßig, sie wird von nichts gespeichert und geplant geglättet wieder abgegeben. Die Kochwärme führt also nicht zu einem gesenkten Heizbedarf, sondern lediglich zu Spitzen, die besser gezielt abgebaut werden. Eine Heizung in der Küche sollte also nicht nur sein, sondern am besten gut ...
Einschätzung Angebot Nahwärme...
Ich bin kein Nah-/Fernwärmeprofi, aber wenn ich das richtig verstehe, bedeutet dies bei ca 10.000 kWh Heizbedarf p.a. (geschätzt): 10.000 * 8,93 Cent = 893€ p.a. 12 * 41,65€ = 499,80€ p.a. (sofern die 41,65€ monatlich zu verstehen sind) In Summe also ca 1.400€ p.a. Heizkosten. Zzgl einmaliger ...
Ich bin kein Nah-/Fernwärmeprofi, aber wenn ich das richtig verstehe, bedeutet dies bei ca 10.000 kWh Heizbedarf p.a. (geschätzt): 10.000 * 8,93 Cent = 893€ p.a. 12 * 41,65€ = 499,80€ p.a. (sofern die 41,65€ monatlich zu verstehen sind) In Summe also ca 1.400€ p.a. Heizkosten. Zzgl einmaliger ...
Erfahrungen mit Betonkernaktivierung
[Seite 2]
... Grundofen alleine heizen. Macht dann entsprechend Arbeit. Wie soll das Warmwasser bereitet werden? Ist eine Lüftungsanlage geplant? Was bedeutet Heizbedarf nahe Passivhaus. Wollt ihr ein Passivhauskonzept umsetzen? Oder ist die Gebäudehülle einfach nur so gut, dass ein niedriger Heizbedarf ...
[Seite 2]
... Grundofen alleine heizen. Macht dann entsprechend Arbeit. Wie soll das Warmwasser bereitet werden? Ist eine Lüftungsanlage geplant? Was bedeutet Heizbedarf nahe Passivhaus. Wollt ihr ein Passivhauskonzept umsetzen? Oder ist die Gebäudehülle einfach nur so gut, dass ein niedriger Heizbedarf ...
Haus energieeffizient bauen
[Seite 2]
... Wand. Beispiel: 36,5cm Wand mit Lambda 0,09 = U Wert 0,237 = bei 125qm Außenwand und 20°C Temperaturunterschied 14,1 kWh Heizbedarf in 24 Stunden. Beispiel: 36,5cm Wand mit Lambda 0,08 = U Wert 0,211 = bei 125qm Außenwand und 20°C Temperaturunterschied 12,6 kWh Heizbedarf in 24 Stunden ...
[Seite 2]
... Wand. Beispiel: 36,5cm Wand mit Lambda 0,09 = U Wert 0,237 = bei 125qm Außenwand und 20°C Temperaturunterschied 14,1 kWh Heizbedarf in 24 Stunden. Beispiel: 36,5cm Wand mit Lambda 0,08 = U Wert 0,211 = bei 125qm Außenwand und 20°C Temperaturunterschied 12,6 kWh Heizbedarf in 24 Stunden ...
30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
[Seite 2]
An das Problem geht man anders ran. Man nimmt den Heizbedarf des Hauses und rechnet von dort aus. Mit einer modernen Fußbodenheizung und niedriger Vorlauftemperatur kannst du rechnen dass du aus 1 kWh Strom über 3 kWh Wärme bekommt. Bei Heizkörpern mit 60 Grad Vorlauftemperatur bist du eher so ...
[Seite 2]
An das Problem geht man anders ran. Man nimmt den Heizbedarf des Hauses und rechnet von dort aus. Mit einer modernen Fußbodenheizung und niedriger Vorlauftemperatur kannst du rechnen dass du aus 1 kWh Strom über 3 kWh Wärme bekommt. Bei Heizkörpern mit 60 Grad Vorlauftemperatur bist du eher so ...
Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen?
Bitte einmal die Strom- und Wärmemenge aufteilen nach Warmwasser und Heizung. Klingt aber erst einmal recht viel, Heizbedarf sollte in der Größenordnung von 5000 kWh Wärme = ca 1500 kWh Strom liegen. Warmwasser on top Im Neubau ist außerdem noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden, das treibt den ...
Bitte einmal die Strom- und Wärmemenge aufteilen nach Warmwasser und Heizung. Klingt aber erst einmal recht viel, Heizbedarf sollte in der Größenordnung von 5000 kWh Wärme = ca 1500 kWh Strom liegen. Warmwasser on top Im Neubau ist außerdem noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden, das treibt den ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 356]
... Grad, der durch deine Mindesttemperatur dann auf 28 laufen würde. Ab ca. -4 Grad AT dann 28,5 und ab -7 Grad AT dann 29 Grad. Je nach Heizbedarf kannst du dann eher den MaxVL berschränken. Ich habe es z.B. auf 29 Grad beschränkt. Bei höheren Heizbedarf dann eben individuell höher ...
[Seite 356]
... Grad, der durch deine Mindesttemperatur dann auf 28 laufen würde. Ab ca. -4 Grad AT dann 28,5 und ab -7 Grad AT dann 29 Grad. Je nach Heizbedarf kannst du dann eher den MaxVL berschränken. Ich habe es z.B. auf 29 Grad beschränkt. Bei höheren Heizbedarf dann eben individuell höher ...
Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe
... am besten als Grabenkollektor gebaut) tendieren. Die Effizienz ist schwer zu schlagen. Aber grundsätzlich ist das abhängig vom Heizbedarf des Gebäudes. Bei sehr geringer Heizlast dürfte eine Luftwärmepumpe trotzdem noch günstiger sein
... am besten als Grabenkollektor gebaut) tendieren. Die Effizienz ist schwer zu schlagen. Aber grundsätzlich ist das abhängig vom Heizbedarf des Gebäudes. Bei sehr geringer Heizlast dürfte eine Luftwärmepumpe trotzdem noch günstiger sein
Entscheidung für Dämm-Dicke (Wirtschaftlichkeitsrechnung)
[Seite 2]
... pro qm für 12 cm und für 16cm Dämmung. Die Differenz multiplizierst du mit der zu dämmenden Fläche und das Ergebnis ist dann der Unterschied im Heizbedarf den die Wärmepumpe decken muss. Nehmen wir an deine Wärmepumpe hat n Jahresarbeitszahl von 4. Dann dividierst du diesen Heizbedarf durch 4 und ...
[Seite 2]
... pro qm für 12 cm und für 16cm Dämmung. Die Differenz multiplizierst du mit der zu dämmenden Fläche und das Ergebnis ist dann der Unterschied im Heizbedarf den die Wärmepumpe decken muss. Nehmen wir an deine Wärmepumpe hat n Jahresarbeitszahl von 4. Dann dividierst du diesen Heizbedarf durch 4 und ...