ᐅ heißgastemperatur in Themen
Heisgastemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe zu gering?
... liegt eine Fußbodenheizung. Ich habe nun im 2. Winter noch einige Einstellungen zur Wärmepumpe vorgenommen. Dabei ist mir aufgefallen dass die Heißgastemperatur immer sehr gering ist. Ich habe darüber bereits mit dem Elco Techniker gesprochen, der mir telefonisch zweimal versichert hat dass ...
... liegt eine Fußbodenheizung. Ich habe nun im 2. Winter noch einige Einstellungen zur Wärmepumpe vorgenommen. Dabei ist mir aufgefallen dass die Heißgastemperatur immer sehr gering ist. Ich habe darüber bereits mit dem Elco Techniker gesprochen, der mir telefonisch zweimal versichert hat dass ...
Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung
[Seite 3]
... sparen. Entwarnung kann ich leider nicht geben. Du hast jetzt während der Warmwasserbereitung bei ca. 2°C Außentemperatur eine maximale Heißgastemperatur von knapp 108°C . Während der Aufzeichnung war die maximale Heißgastemperatur 109,1°C. Im Januar 21 hattest du bei vergleichbaren ...
[Seite 3]
... sparen. Entwarnung kann ich leider nicht geben. Du hast jetzt während der Warmwasserbereitung bei ca. 2°C Außentemperatur eine maximale Heißgastemperatur von knapp 108°C . Während der Aufzeichnung war die maximale Heißgastemperatur 109,1°C. Im Januar 21 hattest du bei vergleichbaren ...