Hallo zusammen, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von elco; Aerotop Split 07. Wir wohnen in ein Einfamilienhaus 150 Quadratmeter, ohne Keller und sind zu zweit. Wir haben eine WRL mit Wärmerückgewinnung und eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach. Im ganzen Haus liegt eine Fußbodenheizung. Ich habe nun im 2. Winter noch einige Einstellungen zur Wärmepumpe vorgenommen. Dabei ist mir aufgefallen dass die Heißgastemperatur immer sehr gering ist. Ich habe darüber bereits mit dem Elco Techniker gesprochen, der mir telefonisch zweimal versichert hat dass alles in Ordnung sei. Google ich im Internet nach der Temperatur, sieht es allerdings nicht so aus. Ich habe die Daten über ein paar Wochen notiert. Hier ein paar Auszüge wie sich die Heißgastemperatur in den verschiedenen Betriebsmodi zeigt.
Warmwasser:
Heisgastemperatur: 90 bis 105 Grad.
Kompressor: 85 Hertz
VLT: 50 bis 60 Grad
RLT: 45 bis 55 Grad
Verdampfertemperatur: -4 Grad
Sauggastemperatur: -4 Grad
Durchfluss 23 Liter/min
Heizen:
Heisgastemperatur: 17 bis 34
Kompressor: 21 Hertz
VLT: 26
RLT: 24
Verdampfertemperatur: 6 Grad
Sauggastemperatur: 10 Grad
Durchfluss 15 Liter/min
Im Haus wird es warm. Wenn es ein Mangel ist, wie kann ich das belegen, damit Elco den Einsatz nicht mit Gebühren abrechnet?
Warmwasser:
Heisgastemperatur: 90 bis 105 Grad.
Kompressor: 85 Hertz
VLT: 50 bis 60 Grad
RLT: 45 bis 55 Grad
Verdampfertemperatur: -4 Grad
Sauggastemperatur: -4 Grad
Durchfluss 23 Liter/min
Heizen:
Heisgastemperatur: 17 bis 34
Kompressor: 21 Hertz
VLT: 26
RLT: 24
Verdampfertemperatur: 6 Grad
Sauggastemperatur: 10 Grad
Durchfluss 15 Liter/min
Im Haus wird es warm. Wenn es ein Mangel ist, wie kann ich das belegen, damit Elco den Einsatz nicht mit Gebühren abrechnet?