ᐅ betondeckung in Themen
Podest für Splittgerät selber erstellen
... der Größe und Belastung überhaupt notwendig ist ist die Frage, ich würde 2 lagig Bewehrungsmatten einschneiden, du solltest auf ausreichende Betondeckung zu allen Seiten hin achten. Unter die Platte solltest du noch eine Schicht Kies bzw. Schotter machen. Gruß, Sebastian
... der Größe und Belastung überhaupt notwendig ist ist die Frage, ich würde 2 lagig Bewehrungsmatten einschneiden, du solltest auf ausreichende Betondeckung zu allen Seiten hin achten. Unter die Platte solltest du noch eine Schicht Kies bzw. Schotter machen. Gruß, Sebastian
Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“
... Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße Wanne“. Der Bewehrungsplan sieht folgende Betondeckung vor: Bodenplatte: 4,0 cm [*]Kellerwände: 3,5 cm Die Bodenplatte und Wände wurden gegossen, die Betondeckung seitlich wurde unterschritten ...
[Seite 2]
Ist das ein Fertigteil Keller? Steht das Haus schon? Wer hat wie die Betondeckung ermittelt? Nur die Fugen abzudichten ist mMn Unsinn. Die minimale Betondeckung liegt vermutlich in der Wandfläche vor. Sanierung, Preisminderung, 30 Jahre Gewährleistung und Gewährleistungseinbehalt (Bürgschaft der ...
... Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße Wanne“. Der Bewehrungsplan sieht folgende Betondeckung vor: Bodenplatte: 4,0 cm [*]Kellerwände: 3,5 cm Die Bodenplatte und Wände wurden gegossen, die Betondeckung seitlich wurde unterschritten ...
[Seite 2]
Ist das ein Fertigteil Keller? Steht das Haus schon? Wer hat wie die Betondeckung ermittelt? Nur die Fugen abzudichten ist mMn Unsinn. Die minimale Betondeckung liegt vermutlich in der Wandfläche vor. Sanierung, Preisminderung, 30 Jahre Gewährleistung und Gewährleistungseinbehalt (Bürgschaft der ...
Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
[Seite 6]
Ein von mir beauftragte Sachverständiger hat die geringe Betondeckung festgestellt und dokumentiert. Jetzt sollte die Baufirma nachbessern. Die falschen Maßen bei einer Länge bis 6,66 m kann man (meiner Meinung nach) auch ohne Sachverständiger feststellen. Ich habe die falschen Maßen bei der ...
[Seite 6]
Ein von mir beauftragte Sachverständiger hat die geringe Betondeckung festgestellt und dokumentiert. Jetzt sollte die Baufirma nachbessern. Die falschen Maßen bei einer Länge bis 6,66 m kann man (meiner Meinung nach) auch ohne Sachverständiger feststellen. Ich habe die falschen Maßen bei der ...
Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar
... aus Stahl ist anfällig gegen Umwelteinflüsse und große Hitzeentwicklung beispielsweise durch Feuer. Sie muss deshalb durch eine ausreichend dicke Betondeckung geschützt sein, die im Regelfall zwischen 2,5 cm und 5 cm liegt. Die Betondeckung sichert den Verbund von Beton und Stahl den ...
... aus Stahl ist anfällig gegen Umwelteinflüsse und große Hitzeentwicklung beispielsweise durch Feuer. Sie muss deshalb durch eine ausreichend dicke Betondeckung geschützt sein, die im Regelfall zwischen 2,5 cm und 5 cm liegt. Die Betondeckung sichert den Verbund von Beton und Stahl den ...
Rost an Tepete (unter Tapete Betonscheibe), Neubau; mit Bildern
... Abschleifbar und auch überstreichbar mit entsprechender Betonfarbe. Dies trifft hier schon einmal nicht zu. Zweiter Fall für Rost ist, dass die Betondeckung nicht eingehalten wurde und die Bewehrung an den Lunkern (so nennt man diese Löcher im Beton) nicht ausreichend geschützt ist und somit ...
... Abschleifbar und auch überstreichbar mit entsprechender Betonfarbe. Dies trifft hier schon einmal nicht zu. Zweiter Fall für Rost ist, dass die Betondeckung nicht eingehalten wurde und die Bewehrung an den Lunkern (so nennt man diese Löcher im Beton) nicht ausreichend geschützt ist und somit ...