Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 89]
... hilft es auch den einen oder anderen, der vor der Entscheidung zu einer Vaillant steht, dies auch noch einmal zu überdenken. Die Steuerung der Wärmepumpe ist wirklich unterirdisch. 25 Taktungen am Tag sind nicht wirklich gesund für eine Wärmepumpe

[Seite 64]
Der Werkskundendienst war heute da. Mega netter und hilfsbereiter Typ. Wärmepumpe ist wohl "normal Laut", soll alles dem Stand der Technik entsprechen. Nichts auffälliges zu sehen. Die Erkenntnis bzw. Bestätigung ist mir auch was wert. Er hat mir noch den Tipp gegeben, dass ich mal den Klinker ...

[Seite 114]
... an. Leider stellt der SHM nur im Durchschnitt aller 15 min den Wert an. Was genau gemessen wird weiß ich leider nicht. Ich vermute, dass die Wärmepumpe bei unter 4 Grad alle 30 Minuten (?) die Vorlauftemperatur abgleicht mit einem anderen "Wert" (?). Jedenfalls läuft nur die Heizungspumpe ...

[Seite 77]
Du kannst nur an wenigen Stellschrauben drehen. Zuerst durch "Definition" von Arbeitszeiten der Wärmepumpe!!! Warum lasst ihr das Ding 24 Stunden laufen? Ich habe doch vorhin den Zusammenhang von Wärmeverlusten und Minimalleistung der Wärmepumpe beschrieben. Versucht doch einfach mal die ...

[Seite 91]
Der Flüsterbetrieb nimmt zumindest die Spitzen raus - die Wärmepumpe kann nur noch zwischen 25-40 % (75/6) modulieren. Im Worst Case ändert sich erstmal nichts, weil die Wärmepumpe ohnehin nur so viel Leistung bringen sollte, wie gerade notwendig ist. Sprich: Im Besten Fall wird laaange mit 25 ...

[Seite 29]
Hallo zusammen, ich bin (noch) kein Besitzer der Aerotherm Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da wir jedoch dazu tendieren diese bei uns verbauen zu lassen hoffe ich es ist okay, wenn ich eine Zwischenfrage stelle . Hat von euch jemand die Kühlfunktion dazu genommen? Wie sind da die Erfahrungen? Lohnt sich ...

[Seite 157]
Zum Stromverbrauch folgende Feststellung von mir. Mein externer Stromzähler für die Wärmepumpe, dem Unitower und dem Gateway zeigen 10 % mehr Verbrauch als das Display der Wärmepumpe. Hier der Stand gestern Abend. 76613 76614

[Seite 43]
... bestätigen. Jedoch handelt es sich hier um einen TEST. Für die Zukunft werde ich mich mit Feuchte und Taupunkt beschäftigen. Jedoch hat die Wärmepumpe wohl eine integrierte Taupunktüberwachung. Aber mir fehlen Kenntnisse zu den technischen Grenzen einer Taupunktüberwachung durch die ...

[Seite 41]
... sollten doch helfen können? Wahrscheinlich ist soviel selten notwendig. Natürlich fehlt mir auch die Langzeiterfahrung. Eine Kühlung per Wärmepumpe wird ja wahrscheinlich auch von der Regelung überwacht, von daher sehe ich wegen Taupunkt kein Risiko. Wenn ich bei einer zu erwartenden Periode ...

[Seite 190]
... mir so aus, einmal im Detail aus dem OpenWB Portal, dann mal zur Übersicht aus der SMA App. Beides zeigt den gesamten Hausverbrauch, nicht nur die Wärmepumpe. Grundlast ist so 200-250w muss abgezogen werden. Im OpenWB schrieb sieht man wie die Leistung fast völlig kollabiert (das deckt sich mir ...

[Seite 55]
... bei den Internethändlern. Schade! Soviel soweit zur Wärmethematik. Dann unser bislang ärgerlichster Planungsfehler. Wir haben wie Wärmepumpe ja in die Einfahrt gebaut. Unser Nachbar ist davon einerseits nicht begeistert. Dass ich mir die Geräuschentwicklung geringer vorgestellt habe, hatte ich ...

[Seite 271]
... nicht aufgeklärt. Bisher hat er mir auch noch keinen Termin zur Nachbesserung gegeben. Wahrscheinlich ist das Thema für ihn erledigt, denn die Wärmepumpe läuft und das Haus wird warm

[Seite 286]
Folgende kurze Zwischenfragen, da ich trotz Photovoltaik-Anlage nur einen Eintarif habe. Wird die Wärmepumpe beim Beginn einer EVU Sperre "hart" abgeschaltet oder gibt es das bekannte "Heizen Nachlauf". Wie wirkt diese EVU Sperrzeit auf das Energieintegral? Schaltet dein EVU regelmäßig diese ...

[Seite 40]
... 22,5°, RT-Ziel 20°, VLT 16,5, EI 170. Leistung 2,4 kW, Strom 360 W. Beim Flüstermodus wird nicht die volle mögliche/notwendige Leistung der Wärmepumpe gefahren, damit dauert Heizung/ Kühlung etwas länger. Durch Reduzierung Leistung erfolgt auch Reduzierung Strombedarf. Gerade in der ...

... Pluspunkt! Bin wahrscheinlich ein kleiner Exot mit der 35/6 für unseren Bungalow ca 90 m² als Effizienzshaus 55 EE. Zur Kommunikation mit der Wärmepumpe: Mein Funkregler SensoComfort 720f kommuniziert mit der Vaillant Base Station D, welche über ein eeBus-Kabel an der Wärmepumpe angeschlossen ...

[Seite 11]
... mich recht erinnere, dann waren es gestern um die 21 kWh thermische Leistung für Heizung und Warmwasser. Weitere Effekt war, dass ich für die Wärmepumpe vollständig Photovoltaik-Strom nutzen konnte. Abend hatte ich 23° im Referenzraum (Wohnzimmer) und heute früh noch 22

[Seite 12]
... gibt es im Menü diese Raumaufschaltung. Bei dieser Aktivierung und bei Überschreitung der tatsächlichen RT gegenüber der Solltemperatur wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Das EI scheint außer Funktion zu sein? Durch diese Abschaltung wird das Takten deutlich reduziert. Wir haben Außen- und ...

[Seite 14]
... D". Ich vermute stark, dass dieses Gerät nur notwendig ist beim Funkregler SensoComfort 720f. Die Hochzeit zwischen Photovoltaik-Anlage und der Wärmepumpe wird erreicht über die SensoApp. Dort findet du unter Einstellungen des Thema EEBUS. Mein Wechselrichter von SMA in Verbindung mit dem ...

[Seite 16]
Hier mal ein kurzer Zwischenstand. Wir wohnen seit 31 Tagen im neuen Haus. Wärmepumpe läuft seit 35 Tagen. 1003 kWh fürs Heizen und 101 kWh fürs Warmwasser, somit 1104 thermische Energie erzeugt. Laut Wärmepumpe dafür 279 kWh Strom, AZ wäre 3,95. Auf dem separaten Stromzähler (nur Wärmepumpe und ...

[Seite 18]
... in der Zeit von etwa 11 Uhr bis 14.30 Uhr in die 70% Abregelung gekommen. Jedoch läuft bei mir ab 10 Uhr (bis 16.00 Uhr programmiert) die Wärmepumpe. Dadurch hatte ich genügend Verbraucher zur Spitzenzeit und damit Vermeidung der Kappung 70%. Bei einer Ausrichtung Photovoltaik deutlich nach ...

[Seite 81]
... heute hier angehängt. Ich habe die Min Vorlauftemperatur auf 29 gestellt. Wie man auf der Grafik sieht, ist das auch nicht super optimal, da die Wärmepumpe dann in den Morgenstunden wenn es noch kalt draußen ist (obwohl ich erst 8h anfange) mit höherer Leistung (hier 0,4kW) fährt als ...

[Seite 30]
Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe noch nicht, Haus soll erst trockner werden. ;-) Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss natürlich weiter laufen. Allerdings habe ich die Tage auch schon versucht die recoVair in Sachen Sommerbypass zu konfigurieren. Leider nichts sinnvolles dazu gefunden. Mehr als Auto ...

[Seite 100]
... Aktuell kann/sollte man höchstens mit Verschiebung arbeiten. Grundsätzlich muss klar sein, dass wenn ihr die Vorlauftemperatur erhöht um die Wärmepumpe mehr laufen zu haben, erhöht ihr auch zwangsläufig die Temperatur im Haus. Ob das gewollt ist, also angenehm, gut für die Umwelt, gut für die ...

[Seite 101]
... unten. 0,2 sollte bei Neubau gut darstellbar sein. Zur generellen Erhöhung der VLT. Dazu gibt es aus m.E. 2 Argumente. Verstärkten Einsatz der Wärmepumpe am Tage durch höhere AT tagsüber und somit bessere Effizienz, Warmwassererzeugung ab 13.00 Uhr. Der zweite Pluspunkt ist eben die Nutzung ...

[Seite 361]
Aktuell vereist die Wärmepumpe im Heizbetrieb alle 45 Minuten, was ja bei den Temperaturen um die 0 Grad normal ist. Dass die Wärmepumpe (75/6) dann jedes Mal so hoch dreht nach jeder Enteisung, nervt etwas aber ist wahrscheinlich nicht umgehbar? Was mir in den letzten Tagen auffällt, dass gerade ...

[Seite 45]
Habt ihr auch das Verhalten, dass die Wärmepumpe im Warmwasser-Vorlauf "überheizt"? Was ich meine: Warmwasser 47° C Hysterese 5 ° C Offset Speicherladung 5 ° C Demnach müsste eigentlich Vorlauf = 52 ° C sein. Und auch genau das wird im "Live-Monitor" angezeigt als Vorlaufsolltemperatur. Beim ...

[Seite 53]
... oder vielleicht geht es auch statt 62° nur mit 55° (Beispiel), 5 K Differenz. Natürlich dauert die Erzeugung etwas länger. Was ist für die Wärmepumpe die effizienzteste Variante

[Seite 58]
... Laut dem Heizungsbauer wird folgendes verwendet/unterstützt: - uniTower mit 190 Warmwasser Speicher - zusätzlich 100l Speicher damit die Wärmepumpe effizienter läuft - Kühlung wird vorbereitet - Fußbodenheizung - Die Wärmepumpe wird direkt an der Haus-Wand im Hof aufgestellt, wobei sich ...

[Seite 61]
Probleme gibt es keine. Ein Pufferspeicher sorgt dafür, dass die Wärmepumpe entspannt läuft. Aber nicht so effizient, wie es ohne Puffer geht. Der Puffer wird gerne genommen, wenn der Heizungsbauer "Pi mal Daumen und die Heizung haben wir schon immer so ausgelegt" als Arbeitsphilosophie hat. Er ...

[Seite 339]
... mir den gewünschten Bypass als Frostschutz eingebaut. Ich bin da eher der Vorsichtige (andere sagen auch Ängstlich), wenn es um den Betrieb der Wärmepumpe geht. Wahrscheinlich blenden viele Monoblockbesitzer einen möglichen längeren Stromausfall bei sehr tiefen Außemperaturen aus. Der ...