[ wärmepumpe] in Foren - Beiträgen

Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 723]
Nur' eine 3kW Wärmepumpe? Okay. Ich hab so halbwegs schon verstanden, die darf nicht zu stark sein, weil sie sonst zu oft an und aus geht. Aber ist 3kW nicht sehr wenig (<- ich absoluter Laie)? Gibt es die Vaillant aroTHERM plus überhaupt in ...

[Seite 729]
Vielen Dank. Nein, gänzlich wollte ich die Wärmepumpe selbstverständlich nicht ausstellen und AT Abschaltgrenze erscheint mir ebenfalls unnötig. Ich werde die Daten sichern und über den VRC-Regler, die App oder die Fernbedienung die Heizfunktion für die Sommerzeit wie im vergangenen Jahr ...

[Seite 598]
... Zeit und Geduld für die Planung gehabt oder ich wäre arm geworden bei den Planungskosten. Planung also selbst machen und optimieren! Wenn Wärmepumpe, E-Auto vorhanden ist, dann wirklich soviel wie möglich verlegen. Viele schmunzeln über mein Norddach. Tatsächlich bringt es nur 660 kWh/kWp laut ...

[Seite 631]
Hallo, ich lese hier sehr viel, da ich mich jetzt erst mit dem Thema Wärmepumpe beschäftigen muss. Meine Wärmepumpe 75/6 ist am 13.12.2023 in Betrieb gegangen. Bin seid gestern ein wenig erschrocken, wie laut sie wird. Ich habe hier gelesen, dass in der Außeneinheit gerne mal die Dämmung vergessen ...

[Seite 440]
... nur ein paar? Als Tipp schreibt er mir noch ich könne die reale Arbeitszahl ermitteln, in dem ich den Umweltertrag aus der Anzeige der Wärmepumpe + Stromverbrauch durch Stromverbrauch (durch geeichten Stromzähler gemessen). Dabei ist doch wahrscheinlich schon der ermittlete Umweltertrag ...

[Seite 142]
... bei AT 0°C und Vorlauf 30°C. Die Vorlauf Ist geht dabei von 30,2°C auf ca. 28°C herunter, und steigt anschließend wieder auf 31°C wo die Wärmepumpe die Modulation wieder zurückregelt. Man hört das der Wärmetauscher der Wärmepumpe kurz knistert, bzw. wärmer wird. Das heißt die Heißgasumschaltung ...

[Seite 669]
... Rollo in kalten Nächten haben wir schon seit Längerem verworfen, da mit dem Kondensat am Rollo dort schnell das Schimmeln beginnt. Die Wärmepumpe werden wir aber auch auf alle Fälle ohne Nachtabsenkung fahren, weit in die Übergangszeit hinein. Unser Leichtbau hat kaum Speicherkapazität und kühlt ...

[Seite 441]
... ein einfacher weg bezüglich der Ungleichheit der Sensoren für Vorlauf/Rücklauf wäre eine kurze Kalbrierung der aktuellen Temperaturen, wenn z.B. Wärmepumpe aus und die Heizungspumpe läuft, so daß Vorlauf/Rücklauf nach einiger Zeit gleich sein müssten. Das könnte man ja per Software einbauen ...

[Seite 72]
Wärmepumpe startet normal beim eingestellten Wert, z.B. -140 (°min) und stellt den Dienst erst bei 0 (°min) wieder ein. Erkann natürlich auch bei -irgendwo“ rumdümpeln, wenn er von 0 kommt. Spätestens beim Nächsten Warmwasser-Takt wird das Integral im Anschluss aber ...

[Seite 145]
... das aber über die Kabelbaum-Längen und Steckerpositionen nicht vorkommen bzw. in der Endprüfung sicher auffallen. Ich glaube du musst an die Wärmepumpe inkl. Überstromventil und Hydraulik nochmal dran. Welche Durchflüsse hast du denn in den Kreisen, wenn du alle aufaddierst? Deckst sich das ...

[Seite 442]
... schon gefunden. D.h., die Vaillant kann man per EEBUS und ebus auslesen, bzw. ansteuern? Mein Heizungsbauer hatte anfangs sogar noch eine größere Wärmepumpe geplant, ich hatte dann schon vorgeschlagen die kleinere zu nehmen. Wenn die also zu groß ist, hat man eh Probleme das Takten in den Griff ...

[Seite 632]
... über justiertes Überstromventil. Alle Heizkörper thermisch abgeglichen und *keine*! Thermostate an den 18 Heizkörpern. Die Wärmepumpe läuft bis auf ein paar Zyklen, wo es mal draußen >8 Grad war durch seit November. Die Daten sind über Ebus von der Vaillant Anlage ausgelesen, ich ...

[Seite 287]
... Der von mir beschriebene Ansatz ist für mich bislang das vielversprechendste für eine Ganzjahresteuerung ohne weitere Änderungen an der Wärmepumpe (eBus, Fühler

[Seite 634]
... Werte hier mitteilen. Kurwe wissen wir schon mal 0.7. Jedenfalls sollte man von einer zu hohen Absenktemperatur Abstand nehmen. Das schafft eine Wärmepumpe nur mit viel Zeit und hohen Energieaufwand auszugleichen. Und, die Vorlauftemperatur sollte so gering wie nur irgendwie möglich sein ...

[Seite 6]
... Haus kann es also eigentlich auch nicht große geben, da ja die produzierte Wärmemenge an sich schon gering ist. Also irgendwas läuft in der Wärmepumpe selbst schief. Wie geht man denn jetzt an das Thema ran? Was für Werte kann ich jetzt kontrollieren

[Seite 151]
... auch noch niedriger werden? 20,9 kann ich gar nicht erreichen weil das unter Raumtemperatur wäre. Ja, eher bei der Drosselung halt höher, weil die Wärmepumpe die Wärme nicht mehr abtransportiert bekommt

[Seite 10]
Mein Verbrauch pro Tag ist gesunken auf 3-5 kwh/d (wenn man meiner Wärmepumpe denn noch glauben schenken mag - allerdings zählt der Stromzähler nicht viel mehr, also das passt schon). Leider ist die Arbeitszahl weiter nur bei 1,4-1,5). Warm ist es trotzdem, wir haben aber auch viel Sonne zur ...

[Seite 236]
... Gasmangellage. Meine Soleleitung hab ich DIY gelegt, hat also nur knapp unter 2k+ 3 Tage arbeit gekostet als Ringgrabenkollektor. Luft-Wasser-Wärmepumpe sind mitlerweile such deutlich effizienter geworden

[Seite 105]
... ich Tagsüber den Estrich so auf"lade", dann kann ich direkt von 16 Uhr weg mit 22°C schon heizen versuchen, aber entweder wird getaktet, oder die Wärmepumpe bleibt aus. Ich möchte ja Tagsüber in den Estrich "puffern" damit ich Nachts ohne Photovoltaik bei Temperaturen um bzw. heute unter 0°C ...

[Seite 238]
Ja sicher Ich habe einfach in meinen Kondensatablaufrohr unter der Wärmepumpe das Senkrecht nach unten geht, ca DN75, einen Gartenschlauch und einen Nasssaugerschlauch reingesteckt, und dann einfach ausgespült und teilweise abgesaugt. So sind ca. 2 Stk 10lt Eimer voll Sand/Kies rausgekommen. Nun ...

[Seite 158]
Vaillant wirft in der App den Stromverbrauch unterteilt für die Wärmepumpe und für den Unitower aus. Einfach mal schauen. Der Stromverbrauch für den Unitower kannst man also vernachlässigen. Somit geht der Verbrauch auf die Außeneinheit, konkret auf den Kompressor. Nun nenne doch mal ein Zahl ...

[Seite 482]
... uf-Temperatur wird sogar konstant ignoriert. Über die Min Vorlauf-Temperatur berechnet Vaillant das Energieintegral. Meine Beobachtung ist, dass die Wärmepumpe stumpf auf 25% durchläuft, egal welche Vorlauf-Temperatur am Ende bei rauskommt. Vaillant und Software

[Seite 644]
... Abgleich angepasst werden. Alternativ Oberfläche vergrößern oder besser dämmen. Wenn alles nicht warm genug wird, muss die Leistung der Wärmepumpe erhöht werden

[Seite 671]
... bedient werden sollen. Bei nur einem Heizkreis und der auch noch mit Thermostaten gibt es aus meiner Sicht nur Vorteile für den Verkäufer. Die Wärmepumpe hält ja die Vorlauftemperatur relativ konstant, entgegen früheren Wärmeerzeugern. Der Mischer ist auf manuell, offen, und vom VR71 (den ich ...

[Seite 163]
Das sind die Werte, die die Wärmepumpe liefert. Ich habe in den Unterlagen noch nicht gefunden, wo die Fühler sitzen. Da sie aber auf dem ebus direkt von der Wärmepumpe gesendet werden, vermute ich sie hängen irgendwo am Monoblock. Ich hatte aber vor mal eigene Fühler ...

[Seite 646]
... ich nicht durch den Winter. Denn -2 Grad ist ja Nix im Winter. Verstehe ich jetzt richtig, oder? Dann verstehe ich nicht, warum mein HB mir die Wärmepumpe empfohlen hat. Denn ich habe ja darüber mit ihm gesprochen. Denn ich kam nach einigen Rechnern eher auf 9 Kw Last. Er sagte mir, dann bei ...

[Seite 647]
Aber eins erklärt sich mir noch nicht: Die Wärmepumpe kann eigentlich 55°C Vorlauf erreichen. Warum schafft sie bei Martin nichtmal die 40°C Vorlauf-Soll? Also alles mit Heizbedarf etc, kann ja stimmen, nur dann würde z.B. die Spreizung einfach viel zu hoch werden oder so, aber der Vorlauf-Soll ...

[Seite 456]
... geschafft, ausschließlich mit dem Heizstab Warmwasser zu erzeugen? Der Grund warum ich das machen will ist, dass ab 50 Grad Wassertemperatur meine Wärmepumpe weniger Wärme erzeugt als ich Strom reinstecke. Bei aktueller Wassertemperatur von 57 Grad zum Beispiel 2,04kW Aufnahme und nur 1,9kW ...

[Seite 570]
... Takte weil der sich schließende Mischer (Auto) den Volumenstrom aus dem Pufferspeicher abgewürgt hatte und dann die Vorlauf Temperatur von der Wärmepumpe schnell steigen und somit die Wärmepumpe stoppt. Die Temperaturen im Pufferspeicher sind bei mir ca. 2-3 Grad unterschiedlich. Manchmal ...

[Seite 239]
Marvin, du hast deine Wärmepumpe sehr nah an der Wand. Sind da die 20 cm eingehalten.... Weil du hier einer der effizientesten bist, scheint das nicht zu schaden