有/无中央通风系统的经验

  • Erstellt am 2022-03-05 15:32:03

kati1337

2022-03-07 09:21:23
  • #1

我们的维护费用没有代表性,因为我们让专业人员维护整个设备(空气-水热泵 + 通风系统)。费用大约是每两年450欧元,包含更换我们组合设备中的通风滤网。不过滤网也可以自己更换,且频繁更换比每两年一次肯定更好,尤其是对过敏者来说。

排气口后的锥形滤网我们大约每三个月清洗一次和/或更换一次。
可以用热水冲洗几次,但久了会看出来滤网被清洗过。如果看起来不太好,我就换新的。
一包20个的备用滤网大约20欧元,应该能用2-3年。
 

FoxMulder24

2022-03-07 09:54:03
  • #2
出于兴趣:

你们那边冬天使用受控住宅通风时空气湿度情况如何?你们的平均值是多少?

我的姐夫(木结构房屋,EPS隔热,防水膜,受控住宅通风但无焓交换器)这几天说他现在的空气湿度是20-25%,说真的,他的手裂开甚至有点流血。他目前一直在家办公。 :oops:
这可能吗?
 

kati1337

2022-03-07 10:00:54
  • #3
我们也完全在家办公,所以平日里一直在家里。空气湿度一点问题也没有。我现在不测量,但我既不觉得这里太潮湿,也不觉得太干燥。我们这里有一个促销赠品气象站,上面显示湿度33%。但那个东西有没有用(或者33%是否合适)我真说不准。
 

Benutzer200

2022-03-07 10:09:16
  • #4

目前是35%(虽然也有分散式的控制式居住空间通风系统),白天强烈的阳光照射下湿度会稍微低一些。
 

Tolentino

2022-03-07 10:13:57
  • #5
33% 是,如果正确的话,不好或者太干燥。不会马上出现血迹,但呼吸道肯定会稍微受到影响。
40-50% 是最佳范围,而 60% 则已经接近过湿的界限。这更多是建筑技术方面的问题,并间接对有机体产生负面影响。身体在70-80%时起初也会感觉舒适,直到开始出现霉菌孢子。
 

kati1337

2022-03-07 10:19:42
  • #6
我们在设备上也设置了50-60%的数值。所以最大值是60,最小值是50。但我觉得我们把负责这个的程序关掉了。所以当前数值显然是“默认”的。
不过我现在不会去调整,因为我们感觉很舒服,而且我更倾向于认为我们的“Werbegeschenk”的测量不准确。;)
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
28.12.2014门缝 受控住宅通风 空气交换通风缝17
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
23.12.2015在受控住宅通风中回收湿气有意义吗?18
31.03.2018受控住宅通风:门下是否需要留有空气间隙?27
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
29.06.2016邻居抱怨受控住宅通风系统声音太大17
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
04.11.2018受控居住通风 干燥空气 - 加湿器是否合适的解决方案?31
19.02.2018冬季受控住宅通风,干燥空气,如何应对29
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
28.11.2022焓热交换器中央控制的住宅通风系统29
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113

Oben