窗台连接条冷桥?

  • Erstellt am 2023-05-15 07:20:38

Tourer4778

2023-05-15 07:20:38
  • #1
大家好,我最近在入口区域换了新的入户门和窗户。我收到了一个窗台连接条,现在我想问,这难道不是一个冷桥吗?我有三层玻璃窗,我想窗框厚度是88毫米,而这个窄条反而破坏了很多。外面是铝制窗台,里面在连接条前面装了一个花岗岩窗台。我只是出于兴趣问问,因为我也没法再做太多改动了。
 

dertill

2023-05-15 07:47:09
  • #2
连接型材是需要注意的薄弱环节。
整体砌体,内侧是花岗岩窗台,外侧是铝材是最不利的方案。

在带有[WDVS]的新建筑中,可以注意不仅仅将保温层嵌入窗洞中,而且在窗台下方使用相应的楔形块。即使无[WDVS]的整体结构中,这也是合理的。
在现有建筑中,外侧也可以对窗台进行相应的带保温层的加固,内侧则更倾向于选择木制窗台,或者只使用薄薄的花岗岩窗台,并同样采用保温材料([XPS] / [PU])加固。

还有一些连接型材本身由带有[PE]加固的[PU]制成,因此本身具有较高的保温性能,但大多数只是普通的[PE]肋片构件。
 

Tourer4778

2023-05-15 09:20:42
  • #3
是的,我早就这么想了。我觉得很遗憾,人们没有被提醒这点。卖一个很棒的窗户,却忽视了[den rast]。但我也有点责任,因为我对它关注得太晚了。谢谢。
 

Kati2022

2023-05-18 19:05:18
  • #4
我们在所谓的“暖窗台”上安装了我们的铝合金窗户。但这必须在设计阶段就考虑到。落地窗同样安装在专门适用的Klinaryt底座上。这些比常见的通用型断面隔热效果更好,并且能够承受非常高的负荷(推拉门窗5000毫米,重量超过550公斤)。

这里附上一个“暖窗台”的示例。
 

HoisleBauer22

2023-05-18 21:46:46
  • #5

如果用谷歌搜索,只有波兰网站出现……难道没有德国的产品吗?还是只有波兰人这么做?我从来没听说过……
 

Kati2022

2023-05-18 21:50:23
  • #6
顺便说一下……
@12ant 你作为该领域的专家,能对这个话题做些贡献吗?
为什么这里很少见到用普瑞耐特(Purenit)或克利纳瑞特(Klinaryt)制成的暖窗台和地面连接型材?比如在波兰,它们几乎是理所当然的。它们有缺点吗?
这是我们用于落地窗的克利纳瑞特型材。每种窗框型材都有相应的开槽设计。
 

类似主题
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
31.01.2012外墙保温系统背后的平板石,平板石变体或缝隙砌筑,费用13
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
10.03.2015关于新建多户住宅外墙外保温系统的怀疑40
11.05.2020窗台铝材或花岗岩22
18.08.2016用砂灰石和外墙保温系统的新建建筑 - 批评?!32
16.03.2021悬挂通风幕墙代替外墙外保温系统?29
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
06.04.2017建筑方式:36.5厘米多孔混凝土或17.5厘米+14厘米外墙保温系统(WDVS)37
10.11.2017空心砖和矿物绝缘不利吗?18
30.01.2018室内窗台 - 多深或悬挑?80
02.05.2020室内窗台应在室内抹灰之前还是之后安装?19
15.11.2018外墙材料不加隔热合理吗?11
21.05.2019阳台门和窗台 - 新建建筑中的缺陷28
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
18.04.2021在外墙保温系统中后期安装卷帘26

Oben