我们正在建造一栋独栋住宅(100%混凝土结构,带外墙保温系统WDVS),主体结构和屋顶已经完成,底层的窗户/门已安装。
我昨天抽时间检查了一下落地窗(铝合金框架,部分带框架加宽件)的安装情况。关于高度(与计划的地面高度)以及垂直/水平度,施工公司总体上确实做得很好,必须这么说。然而,入口门槛似乎有些过高,稍后我会提一个问题。
关于密封和保温,说实话我感到有些震惊。此外,有些地方框架与窗洞边缘和/或地面接触。

部分“缺陷”我大致了解,但在我要求公司返工或聘请专家之前,仍希望得到你们的确认或评估。

我的问题:
1. 部分落地窗/门的框架加宽件放在了毛坯地面上,或者顶部几乎接触窗洞边缘。有人说窗框会因温度变化而膨胀,以铝材为例,我计算过:在-20°C到+40°C的温度范围内,2.5米长的框架会变化3.5毫米。
框架加宽件能否承受因温度导致的长度变化?
即使外墙设有WDVS,“功能层”是否也需要保温?(如果需要,是如何施工的?)

2. 一扇提升推拉门(约18厘米深)外部和内部使用了压缩密封带(允许这么施工吗?),但中间存在空腔,难道不需要保温吗?
这扇门侧面有约3.5厘米的缝隙,用压缩密封带封闭。这种做法正确吗?

3. 入口门槛将高约3.5厘米,除非能在找平层上稍作调整。设计图纸上是1.8厘米。偏差有点大,对吧?

4. 密封带内外安装得非常马虎。地面没有做光平找平层,我施工经理说没问题……胶水和密封带会补偿!但看起来并非如此。仅供我理解,内侧密封带应该保证气密性。对我来说这意味着100%气密,对吗?
外侧密封带应防止雨水直接渗入,这意味着不是100%防水,对吗?但即便如此,施工应保证水不能从上方进入,尽管有WDVS吧?
部分防水胶(greenteq)未固化,仍然是液态。可能原因是什么?

5. 功能层的保温是否需要完全发泡填充?还是只需达到某种厚度即可?
我在施工现场发现了聚乙烯圆绳,猜测是放入了框架加宽件中,因为这些加宽件没有自己的密封唇。这种做法正确吗?

期待你们的回复。

(静静地)活着并且充满斗志
 

Lumpi_LE

2019-12-04 14:12:40
  • #2
图片胜过千言万语。
 

alive&kicking

2019-12-04 14:29:43
  • #3
@ Lumpi
我知道,但我在描述上花了很大功夫,因为照片中很难看清楚。
 

alive&kicking

2019-12-04 14:36:30
  • #4
这里有一些杰作的印象



 

Lumpi_LE

2019-12-04 14:56:32
  • #5
嗯,可以确认你的假设:看起来非常马虎。我们这里的窗户安装得“像被舔过一样”干净。泡沫不应该用在窗户上。密封胶条足够了,但前提是它们要密封好,第二张图看得出它们安装错了——拐角处弯折了。第三张图我倒是很想看到更大的背景,那到底是什么垃圾场啊……
 

Dr Hix

2019-12-04 23:20:07
  • #6
那里可能很多(所有?)窗户还得重新拆装。

我真的不知道该从哪里开始说起。正如 已经说过的,不一定非得用泡沫,但显然也没有使用另外可能的三层压缩带,因为这种压缩带的宽度正好和型材的深度一样,而且是整块的,否则逻辑上会产生空隙(这是绝对不允许的!)。
尤其这种“三层”压缩带,我个人也没见过哪种规格是在<6毫米缝隙里还能使用的。

从这点来看,如果我是你,我肯定要仔细检查一下所用的材料。你比如说提到了35毫米的缝隙。可能有适合的压缩带(但三层的我同样不清楚),但你不是第一个在大缝隙里用了5/10毫米压缩带的人。结果没人注意到,因为几乎所有的压缩带都能大幅膨胀;但这样其实已经不合规了。
同样,这也适用于所用的压缩带。

PE圆绳是用来减小中间层需要隔热的空隙的,然后再用PU泡沫或者比如麻绳/羊毛进行填充。单靠这种圆绳是不够隔热的。

用于粘贴压缩带的基层当然必须干净;理想情况下还要用底涂剂(图片1)。而图片3的基层本身就不合适。

如果你上传更多照片,肯定还能发现更多问题(比如固定方式)。很遗憾你们遇到这种情况,但这种糟糕施工你们绝不能姑息!
 

类似主题
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
30.08.2012独户住宅的实际价格,可能是交钥匙工程28
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
18.05.2016需要帮助安排窗户!32
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
15.10.2015带有深窗户的厨房规划43
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
10.11.2015独栋住宅平面图已规划,我们喜欢窗户43
11.02.2016窗户 / 门 / 衣柜13
08.09.2016双层砌体中的窗户连接/窗套24
06.04.2017建筑方式:36.5厘米多孔混凝土或17.5厘米+14厘米外墙保温系统(WDVS)37
25.07.2017罗伯尔将窗户移位了10厘米39
28.11.2017每个字都穿透窗户。你们那里也是这样吗?21
19.03.2019窗户优惠如昼夜般不同80
18.04.2021在外墙保温系统中后期安装卷帘26
26.01.2022落地窗防坠落保护 WDVS11
23.03.2022在粘土砖外墙和屋顶之间:黄蜂想要定居17
01.02.2023窗框密封带22

Oben