Bauexperte
2015-08-21 13:57:57
- #1
确定吗?
好问题
我尝试查阅过,没有发现各联邦州之间有区别。我找到的是,关键在于防火门要安装在哪里。
看看这个:
*"烟雾防护门的使用
烟雾防护门必须安装在建筑监管规定要求的地方。根据 模型建筑法规(MBO)第35条第3款,如果必需的楼梯间的出口不直接通向户外,则必需楼梯间与通向户外的出口之间的空间必须配备烟密且自闭的隔断。另外第6款指出,必需楼梯间通向地下室、未开发阁楼、工作间、商店、储藏室及类似房间以及面积超过200平方米的其他房间和使用单元(住宅除外)的开口必须至少配备耐火、烟密且自闭的隔断。必需楼梯间通向必需走廊的开口必须配备烟密且自闭的隔断。根据MBO第36条第3款,必需走廊还必须通过不可上锁的、烟密且自闭的隔断划分为防烟分区。
如果一个开口的隔断既要求使用符合DIN 18095-1标准的烟雾防护门(RS),又要求符合DIN 4102-5标准关于建筑材料和构件的防火性能;防火隔断,井道墙壁及防火玻璃的术语、要求和测试的防火门(例如耐火、烟密、自闭隔断),则必须安装满足两者要求的门,即具有烟雾防护功能的防火门。
烟雾防护门的要求
为了使烟雾防护门能自动关闭,必须使用符合DIN 18263标准的带液压缓冲的闭门器。只允许使用经过有效性证明的定位装置。如果烟雾防护门位于作为疏散通道的公共走廊内,则不得有下部门阻和门槛。门配件、执手套件、锁具和闭合装置必须具备适用性证明(abP或abZ),并应遵守烟雾防护门的安装规定。建筑运营者负责烟雾防护门的良好状态维护。"
防火门分为以下几类:
耐火门 = T30
高耐火门 = T60
耐火性能门 = T90。且根据门扇数量细分为单扇门(例如T30-1)和双扇门(例如T90-2)。
防火门的耐火等级取决于建筑用途及门安装墙体的要求。集成于防火门中的玻璃必须具有与防火隔断相同的耐火等级(例如T30门配F30耐火玻璃)。
我个人认为T90门不贵,但这见仁见智。相反,"美观"的防火门价格确实不菲。
莱茵区问候