大家好,
以下情况:
供应商在我们的地块上铺设了一条约10米长的NAYY-J 4x50电缆,通向一个交接箱。
从这里开始,剩余的接入线路到房屋需要我们自行组织。
到房屋还有70-80米的距离。(房屋将在第三层建造)
功率需求为30kVA。
现在我们收到了不同电工的不同说法和报价。
建议我们最好使用铜电缆。
电工1建议至少使用NYCWY 4x50 SM35电缆。由于70-80米的长度,他实际上建议使用4x70,因为如果长度较长,可能会造成功率损失,无法保证30kVA的需求。
电工2建议使用NYCWY 4x35 SM16。这完全足够。
电工1还是电工2谁是对的?你们建议我选用哪个?
提前感谢
穆勒