这没问题,也是一件好事,如果你用水量少的话。但我对把这当作正常现象表示有问题。你每年夏天热水产生费用大约是30欧元,冬天可能是100欧元。总共就是130欧元。我有数据资料,最低是240欧元,高的甚至达到540欧元。这完全不在范围内。

根据统计数据,一个人每天大约需要40升热水(平均值)。两个人就是80升。这还没有考虑热损失,热损失根据供暖系统的设计,耗能可能轻松达到加热需求的两倍。也就是说,不考虑损失,净能量大约是6千瓦时。如果是COP4,那就是1.25千瓦时。这对你来说已经是上限范围了。0.8只能在度假或用水量更少时才能达到。

不过我同事夏天给全家关闭全部热水,是个节俭高手。冬天他卧室温度只有14度,还戴着围巾。这样做当然可以,但这种方式很...我们姑且说特别吧!

我们大概正好相反。我们每天洗澡,做饭多,估计每天轻松需要几百升热水。我们的3千瓦时热水准备能耗已经是非常好的数值了。
 

Specki

2020-09-15 17:05:48
  • #2
[QUOTE="Bookstar, post: 433931, member: 20319"]
这真的挺酷的。要么你们需要的热水非常少,要么你们能突破物理极限。我不相信你的热泵,如果是风冷热水热泵,它能用1千瓦时电产生超过4千瓦时的热量。我们两个人每天大约需要200升热水,还有一些水没用完会自然冷却。这是12千瓦时,按COP4计算,实际耗电约3千瓦时。所以你们应该只需要70升热水,且储水器不会有热损失。
你得给我解释解释,这样的话连一个人都洗不了热水澡……

仅仅是想在这里举个反例……
我觉得你的耗水量挺高的,所以我查了查我们家的数据。
我们是4年前,应该是3或4周前搬来的。搬家前装了新水表,所以我能很好地读取热水用量。
厨房:4.9立方米
卫生间:36.8立方米

当时我们是三口之家,两个成年人和一个婴儿。现在是两个成年人和两个3岁和5岁的孩子。

如果我把41.7立方米的热水总耗量除以4年再除以365天,得到每天大约30升的用量。

我不想把这当正常,因为我们已经相当节约了。夏天我有时候愿意洗冷水澡。冬天厨房洗碗的热水经常是我们用木炉加热的。
所以我觉得70升其实并不那么不现实。

我说这些只是想提供一点思考,说明其实还有别的数据。我们用水量远离常规,我自己也清楚。

问候
Specki
 

Daniel-Sp

2020-09-15 17:11:06
  • #3
如果我估算错了,请纠正我。

COP为3.5时,我可以获得3.5千瓦时的热量。将1立方米水升高1度需要1.16千瓦时。因此,在一个300升的储水箱中,使用1千瓦时电能可以产生大约9度的温度升高。这与我们的设备相符。设定温度为48°C,通常在中午12点左右加热一次,储水温度通常在38-40°C左右。

冬天我们使用更多的热水。
 

Bookstar

2020-09-15 20:30:05
  • #4
所以我认为你是从水中取水,然后必须将来自水管的大约15度(冷自来水)的新水加热到48度。另外,你缓冲罐中剩余的水会在待机期间从48度冷却到40度,也需要重新加热。

因此,在我看来你的计算是不正确的?
 

Daniel-Sp

2020-09-15 20:46:32
  • #5
我本来以为热水的取用和新水的补充是同时进行的。上面取出热水,下面流入冷水。储水箱中的温度在每个位置也不同。无论如何,我们这边就是如描述的这样。加热后储水温度为48摄氏度。第二天加热前温度为38-40摄氏度(冷却和使用)。然后用1千瓦时加热到48摄氏度。除了少数例外,这个过程基本上是每24小时进行一次。
 

类似主题
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
24.12.2017300升热水箱的合适温度是多少?17
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
27.09.2020约25年的油加热系统,储存装置损坏15
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
28.03.2022光伏即将安装 - 选项:19千瓦峰值,25千瓦峰值,30千瓦峰值,储能?30
06.08.2022节省光伏系统,储能,电力云41
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
17.10.2023光伏系统带储能的报价评估78

Oben