哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H

  • Erstellt am 2024-03-10 08:32:50

Alrico1

2024-03-10 08:32:50
  • #1
你好,

我的双户住宅(KfW40,>300平方米生活面积,带地暖)将连接到冷的区域供热(水源水),现在的问题是选择哪种带被动制冷功能的地源热泵(水-盐水热泵)最为合适。我可以自由选择Viessmann、Niebe或Stiebel。热功率应至少达到9千瓦。安装工在初步报价中推荐了一款Stiebel地源热泵WPE-I 10 H 400 Plus,声功率级为44分贝(A)。对此有经验或好的替代方案吗?

此致 Alrico
 

RotorMotor

2024-03-10 09:26:33
  • #2
为什么要这么大功率?
是的,300平方米不是一个小房子,但KFW40非常节能。

你们的冷近热网是以什么温度/温度范围运行的?

过大的热泵总是会有频繁启动停止的问题,导致寿命缩短。
 

Harakiri

2024-03-10 09:38:37
  • #3
除了暖气安装工之外,很少有人对多个品牌和型号有经验。

你有收到正规的热负荷计算吗?9千瓦在某些情况下可能过大,尽管考虑了建筑面积——对我来说这听起来像是300平方米*每平方米30千瓦时的KfW40标准的粗略计算。可能是对的,但也未必。

如果例如6到7千瓦更现实,你也可以考虑使用[Nibe] S1155-6 PC,它效率更高且集成了制冷功能,无需额外组件。它可以“超频”至7.5千瓦,如果有必要的话。不过它还使用旧型冷媒,如果这对你来说是个问题的话。

如果确实需要9千瓦,那么据我看Nibe就不合适了,因为他们只提供6千瓦/12千瓦/16千瓦的型号。在这方面,Stiebel肯定是个不错的替代选择。

控制式室内通风系统情况如何?是否打算和热泵连接,还是作为两个独立的系统实施?
 

Harakiri

2024-03-10 09:43:36
  • #4
附言:如果智能家居和/或光伏系统相关,请确保热泵能够通过Modbus TCP正确连接。某些厂家仍然停留在“开关触点”石器时代。
 

Alrico1

2024-03-23 21:15:47
  • #5
感谢您的反馈。

冷近热网以约10至12°C的原水温运行。

安装工人根据(潜在的)用电客户假设了较高的性能。但我还会拿到一份正规的热负荷计算。

作为受控住宅通风,我倾向于独立系统:Meltem热回收-II,但这里似乎没有很多安装工安装,通常(可以理解地)会提供知名的通风品牌。

此外,Stiebel WPE-I 10 H 400 Plus有或没有制冷功能附加组件,价格差约为3千欧元。我还在思考是否真的需要这被动冷却。我使用24厘米石灰砂砖外墙加外墙保温系统。
 

Stephan—

2024-03-24 09:19:33
  • #6
关于被动冷却,我们的Novelan只增加了大约1,5千欧元的费用,并且安装了它。
从一开始(1.5年前)我们就激活使用了,但遗憾的是无法说不激活时的情况如何。
我们还有KS 24加16的外墙保温系统,觉得夏天足够凉爽。更多的支持来自遮阳(卷帘/百叶窗),而不是后期加装冷却系统。
哦,还有,控制式居室通风系统当然也会将夏天的热空气吹进房子,因此也是一个不太理想的组合,但优点(无蚊虫/苍蝇/空气清洁/无需开窗)自然更为重要。
 

类似主题
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
15.02.2016房屋规划最终版:供暖组件,什么合理——不用空气热泵20
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
16.09.2018具有热泵可逆运行的经验10
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
29.06.2021新建建筑冷却方案 - 分体空调 / 风水热泵冷却功能 / 组合25
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48

Oben