从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?

  • Erstellt am 2021-11-06 11:32:09

Heidi1965

2021-11-07 10:33:39
  • #1

该灶具的总连接功率为7.8千瓦(4个炉眼功率总和)。烤箱说明中写着:保护断路器13安培。附件是配电箱的照片。
 

hampshire

2021-11-07 12:12:10
  • #2
如果你能将炉灶的最大功率降低到与布线相适应的值,你可以继续使用现有布线。不要依赖使用预测。
 

Heidi1965

2021-11-07 12:21:20
  • #3

我该如何将炉灶的最大功率降低到适合电线承载能力的数值?
 

hampshire

2021-11-07 12:30:58
  • #4
这是关于炉灶及其功能的问题。有些型号具备此功能。应该包含在使用说明书或安装指南中。如果没有纸质版,网上也能找到。
 

RotorMotor

2021-11-07 12:35:57
  • #5

照片中看不到(或者说我看不到)任何东西。

13安在1.5平方毫米的线缆和线路长度下绝对没有问题(前提是接线正确且线路未受损)。
 

Heidi1965

2021-11-07 12:46:45
  • #6
我会拍一张更好的照片..... 在哪里会变得危险?是在所有炉灶完全开启时,还是烤箱开启时?还是全部同时开启时?
 