从屋顶到技术室的空管尺寸是多少?

  • Erstellt am 2021-08-26 08:00:27

Pacc666

2021-08-26 08:00:27
  • #1
您好,

我们应该从屋顶铺设多大的空管到机房,还是应该铺设多根管道?

我们想在交接后加装以下设备,并希望先用一根空管进行预备。

卫星天线
最大10千瓦峰值的光伏系统

空管需要多大直径?

屋顶上还可以加装哪些设备,需要提前做哪些准备,我暂时没想到?
 

hampshire

2021-08-26 08:29:29
  • #2


高压光伏系统串联时直径为50毫米,低压并联时直径为100毫米。



空调设备,蒂姆·泰勒风格的圣诞照明。
 

Pacc666

2021-08-26 08:47:28
  • #3
通常安装哪种光伏系统?

带坡屋顶的空调设备?圣诞节装饰灯是不考虑的 :)

我应该为卫星天线安装第二个空管,还是把电缆放进光伏空管?
 

hampshire

2021-08-26 09:34:38
  • #4

大多数是高压且串联的,因为通常价格更便宜。在有遮挡问题的屋顶,以及对于那些不喜欢屋顶高电压、关注健康和消防安全甚至可能考虑火灾负荷引入的人们来说,越来越多地采用低电压的并联系统。由于功率要求相同,低电压下传输的电流较大,因此需要更粗的电缆设计。最终安装什么取决于你的需求,关于所使用的技术存在类似宗教战争般的争论。
 

Pacc666

2021-08-26 10:01:38
  • #5
好的,谢谢。价格上50毫米和100毫米的管子之间应该没多大差别,是吧?

我应该为卫星天线单独铺设一根空管,还是和光伏的空管一起放?
 

hampshire

2021-08-26 10:05:42
  • #6
我会把它放进管子里,知道这在必要时是较差的解决方案。只要你把逆变器放在设备间,来自光伏系统的直流电磁场较小,不会造成干扰。
 