该设备距离邻居的房子有4.5米,声音效果也很重要。像我们现在的双户住宅(二层楼)一样使用一台热泵是否合理,还是更好用两台较小的热泵分别为每个产权单元供暖?
如果是两个独立单元,建议用两台热泵和两套独立的水力系统。这样你也可以不使用缓冲罐或ERR,运行两条不同的供暖曲线,居民可以分别调节各自公寓的温度。尤其是如果你出租,将会避免问题。如果你自己购买,热泵价格大约是两台各3000欧元。
关于噪音:
只有在60%热功率(约3千瓦)且同时气温为零下时,才会听到噪音。超过这个功率,声音明显增加,低于此功率,基本听不到。不过我建议直接或提前安装邻居方向的视线遮挡,因为眼见为实,且Panasonic的外观也不是特别美观。烘干期间我们长时间以5千瓦运行,她在我们这里位置不理想,放在一个角落,邻居夜间能听到(相距20米,旧窗户)。
我们的热泵现在启用了静音模式,最大限于约60%功率(约3.3千瓦),考虑除霜,日均输出不超过2.5千瓦。我通过定时器在白天让它运行几小时较高功率(4千瓦)。热泵不能限于低于3千瓦运行,也就是说寒冷时它必然轻微可听,但与5千瓦运行相比声音差别很大。总体来说,Panasonic被认为非常安静。我不了解其他热泵,仅能报告我们的情况。
针对每户两台较小热泵的想法已经放弃了,因为较小设备从5千瓦起步,且对我们来说不可行。这只是一个想法。
但这个想法非常好,建议这样做!非模组或模组性能差的热泵存在过度设计问题,会导致频繁启停。当前Panasonic 5千瓦型号(型号中带H)能调节至约1.3千瓦热功率(电功率低于200瓦)左右。如果你用定时器在夜间降低供暖曲线,这是推荐的做法,热泵在过渡季节的夜晚甚至不启动。这样实际上已经将热泵的输出功率减半,把可能的噪声放到白天。只要水力系统合理,它不会频繁启停。我的观察是,它在调节范围内不仅更安静,效率也更高。
或者你也可以将水力系统设计成先用一台热泵试运行,之后通过截止阀将两套水力系统完全分开。不过这方面建议你最好去HTD论坛咨询。