用于回水和灌溉的水管

  • Erstellt am 2022-08-31 15:41:29

DASI90

2022-09-01 21:06:25
  • #1
是的,也对。我会看看。现在换一个问题。房子外面我不能再装一个水表吗?我们在房屋连接进入地块的位置有一个检查井。连接通过多管道连接进入技术室,进入屋内。我可以在检查井内装一个分支管道,然后用一根管子连接到外部仓库,并且在外部仓库装一个水表吗?还是不允许这样做?
 

rick2018

2022-09-01 21:24:02
  • #2
你还要水表干什么?为了监控流入泳池的水量。你可以直接买一个安装。要么在房子里的分支管处,要么在技术室里安装。泳池不算作花园用水,所以免除费用没有意义。通常也不起作用,因为你需要支付安装费、年费等等,因为你需要一个经过校准并封印的水表。
 

borderpuschl

2022-09-02 09:02:39
  • #3
我相信DASI90是指泳池需要一个单独的接口(第二个接口),因为他想在入户管道之前分支。所以才有第二个水表,因为是独立的接口。在我们巴符州,市政公用事业很可能不会允许这样做。关于补水,我也不会花那么大功夫。正如我说的,自动补水是运行10秒还是5分钟,没关系。补充的水量总是一样的,花多长时间无所谓。
 

DASI90

2022-09-02 09:42:23
  • #4


是的,我正是这个意思。

就是一个不经过房子的独立连接口。 我的想法是这样我们也能确保灌溉有足够的流量。 况且我们反正还得挖一条沟渠通向检修井,因为还得接入污水管。
 

Tolentino

2022-09-02 10:39:57
  • #5
你那里废水和饮用水在同一个井里?!我们那里可不行。
 

DASI90

2022-09-02 10:42:58
  • #6


污水可能在另一个井道。我们在那个位置有两个井道并排。但是在这种情况下,基本上是一样可以接入的。
 

类似主题
01.01.2010地面游泳池代替浴缸?19
07.10.2014放弃电信连接30
02.12.2015厕所连接既不在墙上,也不在地板上。11
16.07.2016电信连接 - 线路已铺设,仍然要支付600欧元吗?29
08.09.2016双层砌体中的窗户连接/窗套24
24.10.2016泳池里的房间概念21
10.02.2017LILLVIKEN虹吸管,第二个连接????14
19.09.2017电地暖连接10
14.07.2018外部水龙头的独立水表 - 连接19
26.09.2024“免费电视” 连接还值得吗?101
10.11.2018在整个房子内连接额外的电话插座以用于互联网18
25.02.2019新建工程:互联网和电视的连接及布线103
02.03.2020电视或平板电视的隐藏连接18
28.06.2020网络电源连接非常昂贵?!23
06.01.2023近热连接 - 问题/评估11
16.09.2021申请有线和/或DSL连接37
09.05.2023新建筑中忘记了洗衣机的连接15
04.05.2023热泵连接到供暖回路分配器12
19.07.2023放空泳池 - 经验 - 想法?28
31.07.2023车库内壁箱的连接23