JaiBee07
2022-10-14 01:44:29
- #1
大家好,
我想我又需要你们的专业意见了。
我本来不打算在房屋翻新时安装通风系统,但在看到能源顾问计算中为通风设置的热量损失后,我决定在开放式厨房-客厅区域安装两个分散式通风装置。对此我没有请专家。
现在,为了热泵的精确供暖负荷计算,需要查询通风系统的风量,在我讲出完全错误的数据之前,想先听听你们对我计算的看法:
问题是关于一个约57平方米的开放式厨房、客厅、餐饮区域,根据平面图来算。层高2.68米。体积约为153立方米。但该空间内有不少家具,比如嵌入式厨房、壁炉、大冰箱、沙发、边柜等,我要从空间体积中扣除这些。
大致估算扣除10立方米,剩下143立方米的室内空气容积。
现在到我不确定的地方。我有两台Blauberg Vento Expert A-50,交替工作。一台吹入空气,一台排出空气。
这不应该意味着空气流动量要乘以2吗?
该风机有三档带有热回收功能:
第一档:8立方米/小时
第二档:15立方米/小时
第三档:25立方米/小时
另外数据表中还写着最大排气风量为50立方米/小时。
现在我不确定应该选哪个数值。出于声学考虑,大多数人选择第二档运行。因为我有两台风机,那就是2 x 15 = 30立方米/小时。那这就是我房间的风量吗?
还是要按最大值2 x 25立方米/小时来算,或者用三分之二时间第二档,三分之一时间第三档的组合?
室内体积我只用来计算换气率吧?(用30立方米/小时的情况下,就是143立方米 / 30立方米/小时 = 0.21次/小时,低于建议的0.5次/小时。)
这里有人比我更了解这方面的吗??
