Viessmann燃气供暖Vitodens 200-W,26千瓦版还是35千瓦版?

  • Erstellt am 2018-07-13 18:05:12

Pädda

2018-07-13 18:05:12
  • #1
你好。
我们的建筑公司建议我们安装一台Viessmann Vitodens 200-W 35千瓦版本的燃气锅炉。我有点担心这台燃气锅炉会过大,运行不经济,并且频繁短时间启动。这款燃气锅炉也有13千瓦、19千瓦和26千瓦版本。根据厂家网站,26千瓦或35千瓦版本推荐用于独栋住宅。13千瓦和19千瓦版本则仅推荐用于多层公寓。

我们将建造一栋约185平方米的两层独栋住宅,配备带热回收的通风系统。2名成年人和2个孩子需要洗澡并保持温暖。 ;)

你们怎么看?
 

Nordlys

2018-07-13 19:51:08
  • #2
这是一个大房子。拿35的。[Haben]比[brauchen]更好。
 

Domski

2018-07-13 23:03:05
  • #3
暖负荷计算说明了什么,热水供应是如何安排的?
在标准气象条件(-10到-16度)下的暖负荷在你们那里不应超过10千瓦!那里面为什么会有一个35千瓦的“怪兽”?例外情况:热水采用即热式原理。但即使如此,我也认为35千瓦太多了……这个设备会频繁开关导致损耗。

请让暖气工用暖负荷计算来说明理由,而不是说“我们一直都是这样做的”。
 

xray107

2018-07-13 23:05:19
  • #4
抱歉 ,但我认为这不是正确的做法...

应该根据DIN EN 12831进行供暖负荷计算,基于此对锅炉进行尺寸设计,并确定地板采暖的安装间距或暖气片的尺寸。

带有热回收的控制式居室通风表明这是一个良好隔热的房子。

以我们为例:160平方米,无地下室,带热回收的控制式居室通风,太阳能热水,KFW 55标准 => 供暖负荷6.4千瓦 => 使用Wolf的14千瓦冷凝锅炉。我们家的年燃气消耗约为850立方米。

如果暖气过大,主要会导致频繁启停,我认为这对设备的耐用性不利。

仅供参考... ;-)

编辑:迟了2分钟... ;-)
 

Alex85

2018-07-14 16:53:03
  • #5
这样一座新建建筑的供暖负荷大约在6-8千瓦之间,尤其是带有带热量回收的控制式居室通风系统时,更偏向于较低范围。想在那里安装26千瓦的热源设备,那个人的职业就选错了。这实在令人难过,这个行业就是这么运作的。设备将会频繁地开关,对设备的寿命造成影响。即使是“较小”的13千瓦版本,你也会得到像即热式热水器一样的热水。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
14.12.2012燃气供暖 + 太阳能热能15
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
22.11.2014新建燃气供暖 - 如何基于热泵设计地暖?11
22.01.2016没有太阳能热利用的燃气供暖?61
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
18.03.2019是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房57
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
11.03.20221921年保温的旧建筑:从燃气采暖改造31
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44