您房间内的通风系统二氧化碳 [ppm]

  • Erstellt am 2017-09-19 08:23:25

chand1986

2017-09-21 17:54:50
  • #1
你好,

你在哪里测量二氧化碳含量?

可能的原因也可能是由于房间的几何形状,产生了一些区域,尽管有持续运行的受控居住空间通风,但几乎没有空气流通。在这里,二氧化碳可能会相对积聚,不过这通常需要较长时间。如果你正好在那里测量……

诚然,这种情况不太可能,但在有外部空气交换的情况下达到1000 ppm的二氧化碳浓度对我来说也有点高。
 

Tommes78

2017-10-04 14:34:27
  • #2
抱歉回复晚了。

我算了一下通风房间的房屋体积。我是不是只能考虑有新风的房间,还是排风房间也可以算?

总共所有房间(包括新风和排风房间)是485立方米,如果不算排风房间,我得到的是300立方米。

我们的受控居室通风设备Vallox 350处理量是350立方米/小时。我们这里设备运行在70%的性能,这在洗衣房的噪音上也能感觉到。

会不会是受控居室通风设备对于我们房子来说太小了?我觉得设备开得那么大,通风质量还是不满意,有点奇怪。

期待您的回复。
 

Bieber0815

2017-10-04 22:49:57
  • #3

关键是总体积。通常设计时空气置换率为每小时0.5次。根据你的情况,就是240立方米/小时的体积流量。350立方米/小时的70%正好是245立方米/小时,也就是刚好每小时0.5次的空气置换率。听起来不错。

你们有多少人?你能在室外给你的测量仪器“校准”(也就是测量)一下吗?你试过用下萨克森州的CO2计算器玩吗?
 

Alex85

2017-10-05 05:58:26
  • #4
换气率设计得很合适,但只有当设备在70%运行时不产生噪音,它才会“听起来好”。
 

KingSong

2017-10-05 07:20:51
  • #5
顺便问一下,如果通风系统是根据总体积设计的,那么这里的总体积是指房屋的立方计算吗?这样的话,我们会得到789立方米,以0.5次换气率计算,我仍然大约是400立方米……这需要什么样的通风系统来实现?
 

Alex85

2017-10-05 07:23:41
  • #6
房间体积。

功率不是问题。那样的话就不再是小盒子了。Helios 控制式居住空间通风例如可达到 2600平方米,吊顶设备可达到 2000平方米。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
15.10.2017管道中进气的加热16
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
15.02.2021通过斜屋顶铺设受控住宅通风系统的通风管道12
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben