阁楼的防潮膜?

  • Erstellt am 2014-12-22 10:16:50

Illo77

2014-12-22 10:16:50
  • #1
你好...

我们在房子里对椽子间的隔热进行了屋脊处的填充,楼上层和阁楼之间的夹层也进行了隔热。阻湿膜在楼上层沿着斜屋顶并连接到夹层上。也就是说,阁楼里没有阻湿膜(椽子间隔热目前是可见的)…

我们现在想把阁楼包起来,这样衣服就不会总是刮到隔热棉了……我可以直接安装12毫米的OSB板或木板吗?还是也必须/应该安装一层阻湿膜(将阻湿膜沿着楼板横梁/拉杆向下引导,并与夹层的阻湿膜相连)?

目前不打算将其用作居住空间……上面主要是通风设备的技术区域,其他则作为储藏室……
 

Doc.Schnaggls

2014-12-22 10:50:01
  • #2
你好,

先问一个问题:你们会定期(每天)给阁楼通风吗?或者如果那里的中央通风系统已经安装:你们会自动给阁楼通风吗?

如果没有,我担心阁楼由于隔热层,可能会因为冷凝水而出现严重的霉菌问题。

我们也考虑过在楼板之间的隔热层之外,直接把阁楼从底部到屋脊全部隔热(矿棉和防潮层),但由于上述原因,不论是房屋制造商还是一些朋友(工匠)都强烈建议不要这么做。

没有这层隔热和防潮层,我们的通风瓦现在能完美地发挥作用,阁楼总是有宜人的新鲜空气。

问候,

Dirk
 

Illo77

2014-12-22 13:32:01
  • #3
你是指保温层里或保温层和防护膜之间的霉菌?还是指保温层和将来从里面安装的饰面之间的霉菌?

是的,通风换气系统现在也涵盖了阁楼(但一开始不是这样的,几个月后进行了更改,这让我感到很惊讶,因为一方面该系统必须安装在防冻位置(为什么我不知道,因为它直接安装在山墙墙上,并且吸入非常寒冷的外部空气,因此该设备某些部分内部本来就非常冷,我只能猜测设备本身绝缘不够好,无法仅依靠室内空气中的“余热”生存,或者效率会下降……),因此一个带有通风瓦通风的阁楼根本不可能……

但我不确定那上面的通风是否正常,因为装置放在地板上,而不是比如在顶部尖端吸出空气。
 

Doc.Schnaggls

2014-12-22 14:09:46
  • #4
我们被警告说,如果我们把阁楼完全隔热后不定期通风,任何表面都会有霉菌生长。特别是在那些可能积聚冷凝水的地方。

我现在不是通风系统的专家,但鉴于我们控制式室内通风系统要么在天花板上,要么在墙壁上,紧靠天花板下方进行排风,或许你把排风口移到更高的位置会更好……

问候,

Dirk
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
25.06.2013人字形屋顶/保温材料在屋脊处还是延伸到/在中间顶棚?10
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
09.10.2014隔热阁楼 / OSB板11
10.11.2022隔热阁楼的通风23
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
23.01.2015单层房屋 + 适合2人的阁楼14
12.01.2016阁楼OSB板测量仪15
02.06.2016卫星多路开关安装在阁楼还是地下室?22
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
04.01.2017阁楼不可改造14
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
06.11.2017阁楼,铺哪种地板?13
25.07.2019阁楼隔热,如何避免错误?22
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
07.07.2020阁楼技术室,隔音有问题吗?36
23.08.2025施工进展:带WU地下室和改建阁楼的联排别墅814
27.05.2021我如何防止阁楼发霉?31
05.03.2022在有温暖顶楼的上层天花板进行额外隔热是否有用/必要?10
27.02.2023楼板保温层下需要防潮膜吗?25