大家好。
我们即将对我们的新建筑进行最终验收。区烟囱清洁工已经来过,他提出了一点让我有些担忧的意见。(他本人也提供通风系统清洁服务,似乎对此很了解)
我们的510型号Vallox设备放在地下室,他看到进风和排风的两个管口,这两个管口并排放置,距离大约70厘米。他对此的评价是:“谁做的这么糟糕的设计,进风和排风这么近,根本不行!”

你们怎么看?这是质量问题还是正常情况?
 

Harakiri

2020-12-13 21:14:01
  • #2
绝对不正常。虽然有外部和排风组合百叶窗,但没有这些情况下70厘米的距离太少——通常尽量将其放置在不同的建筑侧面!
 

Subwkloofer

2020-12-13 22:44:55
  • #3
已经有所预感。有没有官方规定或DIN标准?
 

Harakiri

2020-12-14 21:33:28
  • #4
我不是专家,但我会从Vallox Planungshandbuch开始(第18页,一般规划说明,2.4 外部空气/排气管道系统的设计):

 

Subwkloofer

2021-01-11 09:09:18
  • #5
现在我们没有防风罩,而是两个“普通”的立柱。

Vallox总部给我写信:

“您好,
感谢您的询问。
确实,外部空气和排风之间不得产生短路气流。
关于安装问题,经验表明最好先与您的专业公司进行沟通。
我们请您理解,作为制造商,我们无法对工匠的工作进行评价。”

他们当然都躲得远远的。但看起来他们也不是很满意:)

不过这非常奇怪,因为根据DIN标准,根据空气流量m³/h有明确规定。
我们的ValloPlus 510 MV肯定超过300 m³/h,立柱绝对不会相距1.4米。但你们自己看吧。



 

Harakiri

2021-01-11 10:27:45
  • #6
请说KG管道只是作为真正通风管道的包覆/保护安装的,对吧? :eek:
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
03.03.2019污水气味 / 通风系统16
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
17.07.2020带有Vallox KWL管道布置的高架地板结构可疑34
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
05.08.2021排气空气与外部空气的距离仅为2米17
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben