地暖 - 哪种方案适合完美的计划?

  • Erstellt am 2022-10-31 18:58:49

chri_ban

2022-10-31 18:58:49
  • #1
大家晚上好,

我们正在进行房屋翻新 的初步规划,并且想安装地暖。

我们查阅了各种相关资料,观看了Youtube视频,并尽可能比较了不同的制造商。

目前一楼(没有地下室)铺设的是设计地板。由于还要砌一些墙,这些地板将被拆除。能源顾问也已经到现场,根据无地下室的建筑结构,建议我们在地板板块进行保温以减少热量损失。我们当然也会采纳这个建议。

现在我们面临一个选择,是使用一种我们部分可以自己安装的干式找平系统,还是使用需要专业公司施工的湿式找平系统。

三米的房间高度足够,即使采用传统的地暖系统,增高约9厘米也是可以接受的。

我们目前更倾向于干式找平系统,因为这样可以节省大量费用。

有人对这种系统有经验吗?能否给个简短的反馈?

我们非常期待。

提前感谢大家。
 

i_b_n_a_n

2022-10-31 19:39:04
  • #2
你好,我其实不太相信能节省这么多费用。水泥砂浆地面其实并不算贵。干式砂浆地面需要合适的基层。例如,我们在阁楼用的是干式砂浆地面,因为层高较低,但那里也根本没有安装暖气。我们家的地板是实木的,因此非常平整,非常适合做干式砂浆地面。

如果是你们,我建议(因为你们好像有足够的层高)自己动手安装足够的保温层及订书机膜。地暖管道也可以自己铺设。事先请能源顾问、暖通或设计院按房间计算热负荷并制定铺设方案。然后按方案开始,必要时初期可以请专业人员帮助或检查。

顺便说一句,普通的水泥砂浆地面远不像液态,更偏干。我至少是因为之前不知道才感到惊讶。
 

xMisterDx

2022-11-02 23:16:47
  • #3
这里再次提醒:
自己安装地暖和钉扎实际上免除了找平师和安装工的任何保修责任。
任何损坏都会归咎于你,因为你作为外行没有正确钉扎管道,或者踩踏导致必然会出现细微裂缝。

对于自己没有完成的工作,理所当然不能承担保修责任。

节省的费用反而很少。专业人员可以在1.5天内为150平方米的地暖包括保温层完成安装,他们所获得的材料价格明显比你更低……胡说。
 

SaniererNRW123

2022-11-03 00:42:56
  • #4

这个话题和你的胡说八道我们在另一个帖子里已经讨论过了。铺设工作应该与暖通工一起完成。通常情况下,他也会承担保修责任。这是惯例。
如果你完全自己做,当然是你自己的问题——不过在连续铺设的情况下风险很低。你见过找平工工作时的样子吗?他们整天踩在管道上(持续时间和频率),你根本不可能在铺设期间这么干。

而找平工和这件事情根本没关系。他只负责自己的工种,不负责暖通工的工种。


节省多少钱?他能以多低的价格拿到材料(为什么?)?请给出具体数字,以便楼主评估。

但我们先来看看楼主的问题。

你们之前是怎样计算出能极大节省成本的?也就是说,新地面分别会如何铺设,你们在两种方案中计算了哪些成本?旧找平层是拆除还是干式找平方案就直接铺上去?

关于价格稍作说明。如果两种方案中你们都拆除旧找平层,湿式系统大概价格约为干式系统的一半。粗略估计。你可以看看网上商店的材料价格,了解一下。150平方米订书机系统(订书机保温板、管子、订针、边缘保温条)大约花费2万欧元。找平层大约3万欧元。干式系统则大约9万欧元,再加上找平板。我们大致算作5万欧元对10万欧元。这还不包括供暖回路分配器、小配件以及人工费(找平工除外的人工费)。


没有,我自己没用过。之前新建和翻修时都用过传统方案——既用过工匠,也有全自己干的(除了找平层,那个价格下找平工铺的更好更快)。
 

i_b_n_a_n

2022-11-03 07:40:06
  • #5

这些都是来自 的重要且好的问题
请尽可能完整地回答 ;)

情况确实如此,你会觉得他们走来走去,最后石头都不会留在原位。
我真的忍住了,没有对他们发表任何评论。
 

xMisterDx

2022-11-03 08:23:08
  • #6
铺设楼层找平材料的人做什么完全无所谓。如果你自己铺设了管道,你必须证明过程中没有出错。
安装工也只是说“压力测试时一切都好,但这没什么用。微裂纹或安装不良的夹子以后也可能导致损坏。”
或者你确实不小心把某根管子弯得太紧了 ;)
会有成百上千种理由出现,说自装者也完全有责任。

这就像自己换机油一样。如果你自己动手做了,世界上没有任何制造商会继续对发动机故障提供保修或善意处理,因为他们基本上假设你作为外行犯了错误,比如用了错误的机油或者加得太多,诸如此类。没人会免费给你东西,尤其是在建筑行业 ;)

除此之外,这还不能帮你省下一千块,因为你会花更多钱买材料,而且花的时间也更长。仅仅是作为外行思考如何布置房间,以便最后一切都合适就够难了。

祝你好运。
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
26.10.2016地暖应该采用湿法还是干法安装?27
15.04.2016地暖的费用是否完全被夸大了?44
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
08.02.2017地暖连接在错误的房间13
12.02.2017水损。可能是地暖被钻孔了吗?25
24.07.2017乙烯基:地暖上只能粘贴吗?33
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
30.03.2019地暖与房间高度,应该怎么做?23
01.03.2020在伸缩缝区域忘记安装地暖保护管39
14.02.2021旧建筑翻新,地板采暖,电力,水,可能的陷阱等11
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
19.07.2021上层楼板隔热。由能源顾问检查?12
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16