大家好,

我在寻找关于我的地暖系统的说明/指导时,发现了这个论坛,希望能得到帮助。我的房东没有回应,这个问题也越来越让人烦恼。

情况如下:

整个半独立式住宅都有地暖。这个半独立式住宅连接到一个较大的系统,其他公寓和房屋也接入了这个系统。在我们这套半独立式住宅里,有三个(地下室、底层、顶层)这样的分配箱。基本上系统运行正常,除了地下室的一个客房。这个房间需要非常长的时间才能变暖。四天前我们把温度调到22度,因为有客人要来。两天后,这个房间达到了20度,但之后两天温度也只升到20.6度,没再高。

当我把地下室其它回路的暖气打开时,客房的温度反而下降了。我猜这是因为其他房间的冷水流也把客房的水温给带低了。

我有以下几个问题:
我有哪些调节选项?
例如,我在哪里调节流量?
为什么这个房间的温度达不到设定值?

提前谢谢大家。
 

Daniel-Sp

2023-05-17 20:23:48
  • #2
早上好,
你的流量是多少?我从照片中看不出来。你能提高流量吗?
相应的供暖回路的回水温度是多少,其他供暖回路的回水温度是多少?
这个房间的地板采暖是设计为多少室温的?
问候
 

WilderSueden

2023-05-17 20:43:10
  • #3

我会直觉地猜测,可能是
- 供水管道尺寸偏小
- 采暖泵功率不足,无法额外支持地下室
- 地下室房间在采暖负荷计算时采用了不同的温度(一直作为居住空间规划,还是你们后来这样装修的?)

在上述所有情况下,作为租户你能做的比较有限。但一旦你把其他地下室房间纳入计算,温度下降确实表明整个地下室的流量不合适。
我还有一点想问……其他地下室房间是些什么,里面隔了哪些隔墙?一个暖房间毗邻未加热的空间时,通过墙体会损失大量热量。那样一来,计算的采暖负荷自然就不准确了。
 

RomeoZwo

2023-05-18 22:54:33
  • #4
地窖1的执行器故意装错了吗?在我的系统中,拆下执行器后,流量首先为0。
 

Daniel-Sp

2023-05-18 23:05:16
  • #5
在我的设备中,拆下执行器后,流量是打开的。
 