房屋入口的热隔离

  • Erstellt am 2019-03-08 12:42:13

bortel

2019-03-08 12:42:13
  • #1
大家好,

我目前正在研究如何在我们入口区域和铺装之间进行热分离。
现状是地下室的160毫米外围保温层向上延伸,目前距离零点以下19厘米结束。
门包括玻璃部分比密封面高出1厘米。
我希望能大致让大家明白我的意思……

现在我还在思考如何最好地实现该区域的热分离。
附件中是我想象中的一个方案。

就是说,将外围保温层继续加厚6厘米,并在纵向上贴一块厚2厘米的挤塑板紧贴地面结构,然后向上朝零点方向缓缓斜切至1厘米?
这样第一排石材就需要斜切,以使挤塑板尽可能厚。

你们如何看待这个方案?

期待你们的反馈。希望我的图片能帮到你们。
 

Zaba12

2019-03-08 13:02:24
  • #2
情况和我的露台开口是一样的。

我这里是这样的,上面会铺设石板或瓷砖。

 

bortel

2019-03-08 13:08:22
  • #3
是的,推拉门我也是这样做的,不过窗户部分的“突出”更大……1厘米真的很少,我得说……但优点是那里只需要“插入”2厘米,而不是8厘米的铺砖……这样在保温方面会稍微好一些。
 

Lumpi_LE

2019-03-08 13:21:35
  • #4
贴合8厘米的铺面所带来的损失微乎其微,实际上连思考这些都不值得花时间。
 

bortel

2019-03-08 13:24:46
  • #5
6米的入口区域也是吗?我们的入口是L形转角的,我觉得目前确实有相当大的损失,因为入口处目前外部密封还是可见的……基于这个原因,宁愿多想一次,是用20毫米的聚苯乙烯板还是用30毫米的,然后斜切呢,我是这么想的?我猜最大的难题可能是要横切聚苯乙烯板……
 

Lumpi_LE

2019-03-08 13:30:14
  • #6
嗯,假设门框的U值是1.0;那么全年损失约为6米 x 0.08米 x 1.0瓦/平方米·开尔文 x 20开尔文 x 1600小时 = 15千瓦时。费用约为每年80分,使用隔热材料可能节省约30%……也就是每年25分……
 